aspen63
aspen63
Местный

Регистрация: 05.11.2006

Москва

Сообщений: 117

21.11.2006 в 07:50:31

Есть варочная поверхность и духовка с мощностью подключения 7 и 3,3 кВт соответственно. Строители проложили медный провод в 4 квадрата, утверждая, что при скрытой проводке этого будет достаточно. Для меня такая ситуация сильно чревата?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

21.11.2006 в 08:08:38

2 aspen63Такого сечения провода хватит только на духовку с потреблением 3,3 кВт. Все остальное пойдет в перегруз. В лучшем случае провода будут просто перегерваться.

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24856

21.11.2006 в 10:08:13

aspen63

Однофазная подводка? Маловато... Автомат на 32А - и подключайте поверхность. А духовку отдельно. Или вместе - но надо быть готовым к тому, что автомат иногда будет срабатывать...

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

21.11.2006 в 11:41:04

aspen63 написал : Есть варочная поверхность и духовка с мощностью подключения 7 и 3,3 кВт соответственно. Строители проложили медный провод в 4 квадрата, утверждая, что при скрытой проводке этого будет достаточно. Для меня такая ситуация сильно чревата?

По нормативам меньше 6 квадратов на электроплиту заводить нельзя.

0
aspen63
aspen63
Местный

Регистрация: 05.11.2006

Москва

Сообщений: 117

21.11.2006 в 12:07:32

Господа, Вы меня пугаете! Как это 4 мм меди хватает на 3,3 кВт?!

0
aspen63
aspen63
Местный

Регистрация: 05.11.2006

Москва

Сообщений: 117

21.11.2006 в 12:09:28

Сейчас уже перекладывать проблематично. В принципе все сразу редко включать буду+это максимальная мощность подключения. Вот и думаю, насколько беспроблемно можно с этим жить в обычной жизни с учетом того, что на максимуме часами гонять не собираюсь.

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24856

21.11.2006 в 12:16:27

aspen63 написал : Как это 4 мм меди хватает на 3,3 кВт?!

Вполне хватает - с огромным запасом. :)

насколько беспроблемно

Автомат 32А на линию - и никаких проблем. Только к выбору автомата подойдите несколько более тщательно, возьмите приличный бренд и не подделку.

Духовка независимая? Защищайте отдельным автоматом 16А или меняйте шнур на более мощный (возможна потеря гарантии).

0
ПОС 40
ПОС 40
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 256

21.11.2006 в 13:08:08

aspen63 написал : Есть варочная поверхность и духовка с мощностью подключения 7 и 3,3 кВт соответственно. Строители проложили медный провод в 4 квадрата, утверждая, что при скрытой проводке этого будет достаточно. Для меня такая ситуация сильно чревата?

Согласен с ВТБ.

4 квадрата при скрытой прокладке хватит на 7,1 кВт (32А).

Мож и можно найти зависимую плиту на 7,1 кВт, но она явно будет с обкострированными функциями и маломощными конфорками.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

21.11.2006 в 14:06:05

ВТБ! написал : Вполне хватает - с огромным запасом. :) Автомат 32А на линию - и никаких проблем. Только к выбору автомата подойдите несколько более тщательно, возьмите приличный бренд и не подделку.

ВТБ! Вы бы поинтересовались что клиент понимает под
скрытой проводкой, а то возможны и проколы.

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24856

21.11.2006 в 14:12:43

filvik

Даже кабелем в трубе выходит ровно 32А, а там, небось, в штробе заштукатурено. Сгорит - будет повод проложить 6 квадратов. :)

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24856

21.11.2006 в 14:15:22

filvik

Спорить не буду: гарантированно безопасным был бы автомат 25А и духовку на отдельную линию. Но нет отдельной линии, не на кухонные розетки-же вешать?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.