21.11.2006 в 07:50:31
Есть варочная поверхность и духовка с мощностью подключения 7 и 3,3 кВт соответственно. Строители проложили медный провод в 4 квадрата, утверждая, что при скрытой проводке этого будет достаточно. Для меня такая ситуация сильно чревата?
21.11.2006 в 08:08:38
2 aspen63Такого сечения провода хватит только на духовку с потреблением 3,3 кВт. Все остальное пойдет в перегруз. В лучшем случае провода будут просто перегерваться.
21.11.2006 в 10:08:13
aspen63
Однофазная подводка? Маловато... Автомат на 32А - и подключайте поверхность. А духовку отдельно. Или вместе - но надо быть готовым к тому, что автомат иногда будет срабатывать...
21.11.2006 в 11:41:04
aspen63 написал : Есть варочная поверхность и духовка с мощностью подключения 7 и 3,3 кВт соответственно. Строители проложили медный провод в 4 квадрата, утверждая, что при скрытой проводке этого будет достаточно. Для меня такая ситуация сильно чревата?
По нормативам меньше 6 квадратов на электроплиту заводить нельзя.
21.11.2006 в 12:07:32
Господа, Вы меня пугаете! Как это 4 мм меди хватает на 3,3 кВт?!
21.11.2006 в 12:09:28
Сейчас уже перекладывать проблематично. В принципе все сразу редко включать буду+это максимальная мощность подключения. Вот и думаю, насколько беспроблемно можно с этим жить в обычной жизни с учетом того, что на максимуме часами гонять не собираюсь.
21.11.2006 в 12:16:27
aspen63 написал : Как это 4 мм меди хватает на 3,3 кВт?!
Вполне хватает - с огромным запасом. :)
насколько беспроблемно
Автомат 32А на линию - и никаких проблем. Только к выбору автомата подойдите несколько более тщательно, возьмите приличный бренд и не подделку.
Духовка независимая? Защищайте отдельным автоматом 16А или меняйте шнур на более мощный (возможна потеря гарантии).
21.11.2006 в 13:08:08
aspen63 написал : Есть варочная поверхность и духовка с мощностью подключения 7 и 3,3 кВт соответственно. Строители проложили медный провод в 4 квадрата, утверждая, что при скрытой проводке этого будет достаточно. Для меня такая ситуация сильно чревата?
Согласен с ВТБ.
4 квадрата при скрытой прокладке хватит на 7,1 кВт (32А).
Мож и можно найти зависимую плиту на 7,1 кВт, но она явно будет с обкострированными функциями и маломощными конфорками.
21.11.2006 в 14:06:05
ВТБ! написал : Вполне хватает - с огромным запасом. :) Автомат 32А на линию - и никаких проблем. Только к выбору автомата подойдите несколько более тщательно, возьмите приличный бренд и не подделку.
ВТБ! Вы бы поинтересовались что клиент понимает под
скрытой проводкой, а то возможны и проколы.
21.11.2006 в 14:12:43
filvik
Даже кабелем в трубе выходит ровно 32А, а там, небось, в штробе заштукатурено. Сгорит - будет повод проложить 6 квадратов. :)
21.11.2006 в 14:15:22
filvik
Спорить не буду: гарантированно безопасным был бы автомат 25А и духовку на отдельную линию. Но нет отдельной линии, не на кухонные розетки-же вешать?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу