21.11.2006 в 14:15:48
aspen63 написал : Господа, Вы меня пугаете! Как это 4 мм меди хватает на 3,3 кВт?!
Имелось ввиду что таких проводов понормальному тока для духовки хватит. Для плиты тоже, но впритык. 4квадрата = 32А = 7,04кВт при питании от 220В. А при вкючении духовки вместе с плитой будет перегруз почти на 50%.
21.11.2006 в 14:21:10
220-380
Вместе с духовкой "на полную" редко больше одной комфорки включают - на кухне возле плиты довольно жарко становится. А дальше - вся надежда на исправность автомата. :(
21.11.2006 в 14:23:51
220-380 написал : Имелось ввиду что таких проводов понормальному тока для духовки хватит. Для плиты тоже, но впритык. 4квадрата = 32А = 7,04кВт при питании от 220В. А при вкючении духовки вместе с плитой будет перегруз почти на 50%.
Независимые духовки обыно подключают к обычной бытовой розетке 16А с ЗК. Это по требованиям гарнитурщиков, которые кухни лепят.
21.11.2006 в 15:02:22
ВТБ! написал : 220-380
Вместе с духовкой "на полную" редко больше одной комфорки включают - на кухне возле плиты довольно жарко становится. А дальше - вся надежда на исправность автомата. :(
Ну это хорошо до первого праздника типа нового года, если конечно готовить все самим. Тогда наверное духовку в отдельную розетку придеться включать, если такой вариант предусмотрен.
21.11.2006 в 15:26:10
А если предусмотреть 5х4 кв мм с 4-полюсным автоматом для плиты?
А включение- в зависимости от конфигурации схемы плиты ( 220\380)
22.11.2006 в 09:49:39
ВТБ! написал : filvik Даже кабелем в трубе выходит ровно 32А, а там, небось, в штробе заштукатурено. Сгорит - будет повод проложить 6 квадратов. :)
Два провода в трубе, а автомат стандартно 32А*1.13=35А. если заштукатурено ,то в натяг проходит. Последнее (про 6 квадратов) тоже гудд. :-)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.