23.04.2015 в 22:12:26
Станция стоит на унитазе. Отвод стоков 32-й м/п трубой на 2 м. вверх и на 10 м. в сторону - по паспорту допускается 10 и 50 м. соответственно. Откачка происходит не стабильно - насос включается при наполнении станции, но в трубу вода не уходит, даже чистая; сливаешь остатки воды из отводной трубы - прокачка проходит нормально, но опять же не всегда. Залипания обратного клапана нет - это естественно проверили в первую очередь. Выносили станцию на улицу, втыкали обычный поливочный шланг - все работает как положено, по мере наполнения включается слив, после откачки отключается, на выходе есть давление (пальцем ощущается), фонтан бьет неслабо.
Из-за чего идут сбои на штатном месте - не понятно. Никто не сталкивался с проблемкой?
23.04.2015 в 23:13:50
Засор?
23.04.2015 в 23:43:47
Исключено - сливная труба абсолютно чистая, проверено и продуто.
24.04.2015 в 00:13:49
Alex21 написал : Отвод стоков 32-й м/п трубой на 2 м. вверх и на 10 м. в сторону
На горизонтальном самотечном участке следует применять трубу диаметром на ступень больше, чем на вертикальном напорном. Давайте фото обвязки насоса, будет о чем предметно вести речь, либо
24.04.2015 в 10:19:48
Tehnik-san написал : Давайте фото обвязки насоса
Так толком не сфотаешь - кабинка-то всего 0,8х1,2 м, куда там отойти чтоб сфотать? насос сразу за унитазом стоит, с его выхода кусок металлопластика 32-го сразу вверх, вверху изгибается на 90 градусов и пошел вбок, вот и вся обвязка. Горизонтальный участок кстати сомнительно что самотёчный - уклона там точно нет, скорее небольшой подъем.
24.04.2015 в 10:24:14
Все что инструкция описывает вообще-то проверили, там косяков нигде нет.
24.04.2015 в 12:26:03
Alex21 написал : уклона там точно нет, скорее небольшой подъем.
Вот в этом и вся причина. Отсутствием обязательного уклона к стояку на самотечном горизонтальном участке - Вы увеличили длину напорной трассы.
24.04.2015 в 14:34:55
Tehnik-san написал : Вот в этом и вся причина.
Согласился бы, но стабильного слива нет даже при пустом шланге.
И переложить горизонтальный участок проблемно - он через 2 помещения проходит.
24.04.2015 в 14:41:15
И кстати - когда сливаешь воду из шланга, вытекает всего литра 3-4 (шланг при этом пустеет по всей длине, проверено). Разве это много чтоб не продавливало?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу