ole325
ole325
Резидент

Регистрация: 24.09.2015

Москва

Сообщений: 6604

04.08.2018 в 23:08:18

Али-баба написал: Vadim63, Привет,Вадим. Добавлю. Поздравь-я получил свои 380,на дом.На этой неделе. 6 лет.По президентской программе. Были предложения ускорить,и решить. Ты же знаешь,насколько я упёртый.. :)
Огромная папка продлений договора с ЛОЭСКом..

Али-баба, Марат, поздравляем.

Автомат 25 или дали 32А? Странно что 4P, схема ТТ?

0
DimonDol
DimonDol
Местный

Регистрация: 03.11.2013

Ростов-на-Дону

Сообщений: 270

05.08.2018 в 01:55:47

ole325 написал:

Али-баба написал: Если я услышу запах дыма-ИМХО,это,как индикатор.Сигнал тревоги..

Марат, это дома можно выбирать, а магазины/офисы только LS, но всем пофиг, хорошо если тянут ВВГ НГ

ole325, с этим есть еще одна проблема. Учитывая, что почти везде требуется LS его адекватный можно купить, а адекватного ВВГнг в некоторых местностях купить невозможно.

0
Али-баба
Али-баба
Местный

Регистрация: 03.09.2013

Выборг

Сообщений: 996

05.08.2018 в 10:24:51

DimonDol написал:

ole325 написал:

Али-баба написал: Если я услышу запах дыма-ИМХО,это,как индикатор.Сигнал тревоги..

Марат, это дома можно выбирать, а магазины/офисы только LS, но всем пофиг, хорошо если тянут ВВГ НГ

ole325, с этим есть еще одна проблема. Учитывая, что почти везде требуется LS его адекватный можно купить, а адекватного ВВГнг в некоторых местностях купить невозможно.

DimonDol, У нас можно.Обычно в маленьких частных магазинчиках.Им,чтобы выжить,приходится бить качеством.У крупных сетевиков можно нарваться на что угодно. Дим,у нас после двух месяцев жары дождь вчера влупил,и идёт до сих пор. +15. Кайфую.. ;)

0

Z

Али-баба
Али-баба
Местный

Регистрация: 03.09.2013

Выборг

Сообщений: 996

05.08.2018 в 18:33:11

cineman написал: Али-баба, а голубой клеммничек какую роль играет? Местное заземление нейтрали, или коротко жилу отрезали?

cineman, Миш,так обычные раздолбаи монтировали.Конечно,короткий. Аллюминевый СИП засадил в наконечник,и этим клемником поженил с 10-й медью. Терь смогу поставить и полноценный полуавтомат,и полноценную плазму,и компрессор нормальный.. :)
!#[https://www.youtube.com/watch?v=0sB3Fjw3Uvc&index=27&list=RDOQA6BBDMNu8]

0

Z

DimonDol
DimonDol
Местный

Регистрация: 03.11.2013

Ростов-на-Дону

Сообщений: 270

05.08.2018 в 23:32:46

Али-баба написал: Обычно в маленьких частных магазинчиках.Им,чтобы выжить,приходится бить качеством.

у нас с точностью до наоборот. Бьют ценой продавая вообще непотребщину.

0
Али-баба
Али-баба
Местный

Регистрация: 03.09.2013

Выборг

Сообщений: 996

07.08.2018 в 16:59:34

Мужики(и милые дамы)-ещё раз повторяю-личка не работает.Для всех,кто пытается ко мне обратиться-лучше на мыло..

0

Z

Али-баба
Али-баба
Местный

Регистрация: 03.09.2013

Выборг

Сообщений: 996

07.08.2018 в 17:17:28

Продырявил очередную"осьминожку". Как говорил выше-сальники ИЕК имеют нестандартную посадку-36.5 мм. Морковки от Степана не хватает-приходится доводить борфрезой и бормашинкой,вчистовую..

И ещё.Комплектационные ДИН-рейки.Автоматы садятся на них,только если рядом сжать коброй. Насколько помню,все ящики комплектуются подобным говном(слева). Лучше сразу менять,чтобы потом не мучаться..

0

Z

ole325
ole325
Резидент

Регистрация: 24.09.2015

Москва

Сообщений: 6604

07.08.2018 в 18:44:14

Али-баба, Марат, у ДКС если есть такие по близости хорошие сальники, и размеры чуть другие чем у IEK. У меня с 32 гофрой все получилось оч хорошо. Сверлил елочкой, помоему на 48мм, уже не помню. Могу померить.

0
Али-баба
Али-баба
Местный

Регистрация: 03.09.2013

Выборг

Сообщений: 996

07.08.2018 в 19:04:56

ole325 написал: Али-баба, Марат, у ДКС если есть такие по близости хорошие сальники, и размеры чуть другие чем у IEK. У меня с 32 гофрой все получилось оч хорошо. Сверлил елочкой, помоему на 48мм, уже не помню. Могу померить.

ole325,
43-я там,Олег.Если би-коронками

0

Z

ole325
ole325
Резидент

Регистрация: 24.09.2015

Москва

Сообщений: 6604

07.08.2018 в 19:36:25

Али-баба, Марат, неа сверлил 48мм под вот такой сальник, в характеристиках указана до 31мм, 32мм влезает (вреде даже без напильнинга - не помню).

Диаметр максимальный (мм) 31 Диаметр номинальный (мм) 20 Диаметр отверстия монтажного (мм) 47 Резьба PG36

у нас такой 111ря

Сверлил морковкой

0
dokar
dokar
Резидент

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20466

07.08.2018 в 23:23:04

Али-баба написал: Мужики(и милые дамы)-ещё раз повторяю-личка не работает.Для всех,кто пытается ко мне обратиться-лучше на мыло..

Али-баба, Стукнул в емелю . :tambourinedance:

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.