28.04.2015 в 12:26:13
kae написал :
- Кабель хочу взять АВБбШв 4*25. При этом ожидаемый ТКЗ в ВРУ дома будет 291 ампер (посчитал из сопротивления). Можно взять АВБбШв 4*16, тогда ожидаемый ТКЗ 266 ампер. По деньгам разница небольшая. Какое значение ТКЗ считать достаточным?
Даже 266 А в данном случае будет достаточно для срабатывания вводного автомата на 40 А. Другой вопрос, что это значение теоретическое, на практике наверняка будет другим и может меняться со временем эксплуатации. Я бы не переживал по этому поводу, если значение 0,64 Ом после счётчика получено исправным прибором. Рекомендую замерить сопр-е петли "фаза-ноль" на самой удалённой от вводного щита дома точке (после подключения дома), это значение будет более показательным. Время срабатывания защиты - по ПУЭ 1.7.79.
28.04.2015 в 12:38:41
rip87 написал : И что будет при "превышении" потребления?
Там есть какое-то исполнительное устройство, которое отрубит ввод?
В маркировке должна быть буква О (реле) счетчики на ток 5(60)а.
28.04.2015 в 12:46:14
Khlebnikov написал : В маркировке должна быть буква О (реле) счетчики на ток 5(60)а.
А её там нет.
28.04.2015 в 12:56:47
На групповые линии ставьте автоматы с характеристикой В, проверено не раз, отключались всегда. А вот вводный С50А ни разу!
28.04.2015 в 13:49:55
Tihon написал : Даже 266 А в данном случае будет достаточно для срабатывания вводного автомата на 40 А.
И сколько времени при этом он будет гудеть и плавить провода? По время-токовой характеристике автомата С - это до 10 сек. За это время провода в щите нагрееются докрасна
28.04.2015 в 14:17:46
Кратность 6,5. (Iкз/Iном.) Время срабатывания 0,01 сек. Время-токовая характеристика
28.04.2015 в 14:20:26
Tihon написал : Кратность 6,5. (Iкз/Iном.) Время срабатывания 0,01 сек.
Смотрите внимательнее - от 0,01 до 9 сек ;)
28.04.2015 в 14:22:31
rip87 написал : И что будет при "превышении" потребления?
Я не сомневался, что вы не "пройдете мимо" моего ответа. Я не превышаю "свою" мощность и не сталкивался с подобным ранее. Если вас интересует данный вопрос, можете его задать представителю вашей сетевой организации.
rip87 написал : Там есть какое-то исполнительное устройство, которое отрубит ввод?
Я где-то написал, что этот счетчик что-то отрубает? Контроль и отключение вроде бы имеют разный смысл, не?
28.04.2015 в 14:35:35
D_A_N написал : Я где-то написал, что этот счетчик что-то отрубает? Контроль и отключение вроде бы имеют разный смысл, не?
Ну и каков смысл Вашего коммента? Вы написали, что счетчик контролирует мощность, и что из этого? Что из этого следует? Для чего нужно знать потребителю что у него там запрограммировано по контролю мощности?
28.04.2015 в 15:01:44
ksiman написал : Смотрите внимательнее - от 0,01 до 9 сек ;)
Да, я действительно не прав, забыл про кривые горячего и холодного состояния. Но сложно представить, что на практике автомат простоит под током в 6 раз больше номинала более 5 секунд (которые допустимы для цепей, питающих щиты по ПУЭ). Сам я автоматы не прогружал.
28.04.2015 в 15:08:16
Tihon написал : Но сложно представить, что на практике автомат простоит под током в 6 раз больше номинала более 5 секунд (которые допустимы для цепей, питающих щиты по ПУЭ).
Реально он и отключиться примерно за 4-5 секунд, но и этого хватит, чтобы поплыла изоляция провода 4-6кв на токе 260А
28.04.2015 в 16:03:20
rip87 написал : Ну и каков смысл Вашего коммента?
У ТС выделено 15 кВт, автомат после на 40А (кстати можно заменить нижестоящий 40А на 50А, если сечение проводов позволит) и будет еще больше - 32 кВт. Но счетчик имеет опцию по контролю мощности, а значит СО может "видеть" его реальное потребление. Что последует,если будет превышать? Нужно уточнять в СО.
А теперь встречный вопрос:
rip87 написал : А ноль СИПа вытечет из счетчика.
Куда, как и почему ноль "вытечет" из счетчика?
28.04.2015 в 18:20:48
D_A_N написал : а значит СО может "видеть" его реальное потребление
В щите никакой телеметрии нет. Думаете будут приходить с оптической головкой и считывать что-ли?
D_A_N написал : Куда, как и почему ноль "вытечет" из счетчика?
Клемму с зажатым в нее алюминиевым проводом нужно периодически подтягивать, иначе контакт ослабнет и начнет отгорать.
28.04.2015 в 20:05:07
rip87 написал : Клемму с зажатым в нее алюминиевым проводом нужно периодически подтягивать, иначе контакт ослабнет и начнет отгорать.
Конструктивно клеммы большинства счётчиков имеют упругий поджим и алюминий там стоит довольно стабильно и надёжно. Подтягивать конечно желательно, но изредка.
28.04.2015 в 23:09:43
rip87 написал : Клемму с зажатым в нее алюминиевым проводом нужно периодически подтягивать, иначе контакт ослабнет и начнет отгорать.
И часто такое встречали в счетчиках? А медные контакты периодически не нужно протягивать?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.