28.04.2015 в 11:09:55
andrewkhv написал : А они "через счетчик" и не идут. нулевая клемма счетчика - это как правило массивный латунный клеммник с надежным контактом, требованиям к соединению ПЕН проводников удовлетворяет.
В данном случае - да
andrewkhv написал : Кроме слабого проводочка, с чем я уже согласился выше, противопоказанием для TN-C-S служит и голый алюминий на ВЛ.
Голый алюминий вроде-бы не запрещает TN-C-S, гораздо важнее его состояние
28.04.2015 в 11:35:17
Ixtim написал : а как расчитывали/чем измеряли параметры петли фаза-ноль и ожидаемый ток КЗ?
Измерил на верхних зажимах С40 прибором ИФН-300
28.04.2015 в 11:55:20
kae написал :
- В чем смысл числа 15 кВт, если автомат стоит С40? Получается, что ограничение мощности на уровне 15 кВт ничем технически не обеспечено. Надо ли что-то менять? Или просто потреблять до 40 А и радоваться?
У вашего счетчика есть функция контроля мощности нагрузки, поэтому нужно знать, что в нем запрограммировано.
28.04.2015 в 12:03:14
D_A_N написал : У вашего счетчика есть функция контроля мощности нагрузки, поэтому нужно знать, что в нем запрограммировано.
И что будет при "превышении" потребления?
Там есть какое-то исполнительное устройство, которое отрубит ввод?
28.04.2015 в 12:26:13
kae написал :
- Кабель хочу взять АВБбШв 4*25. При этом ожидаемый ТКЗ в ВРУ дома будет 291 ампер (посчитал из сопротивления). Можно взять АВБбШв 4*16, тогда ожидаемый ТКЗ 266 ампер. По деньгам разница небольшая. Какое значение ТКЗ считать достаточным?
Даже 266 А в данном случае будет достаточно для срабатывания вводного автомата на 40 А. Другой вопрос, что это значение теоретическое, на практике наверняка будет другим и может меняться со временем эксплуатации. Я бы не переживал по этому поводу, если значение 0,64 Ом после счётчика получено исправным прибором. Рекомендую замерить сопр-е петли "фаза-ноль" на самой удалённой от вводного щита дома точке (после подключения дома), это значение будет более показательным. Время срабатывания защиты - по ПУЭ 1.7.79.
28.04.2015 в 12:38:41
rip87 написал : И что будет при "превышении" потребления?
Там есть какое-то исполнительное устройство, которое отрубит ввод?
В маркировке должна быть буква О (реле) счетчики на ток 5(60)а.
28.04.2015 в 12:46:14
Khlebnikov написал : В маркировке должна быть буква О (реле) счетчики на ток 5(60)а.
А её там нет.
28.04.2015 в 12:56:47
На групповые линии ставьте автоматы с характеристикой В, проверено не раз, отключались всегда. А вот вводный С50А ни разу!
28.04.2015 в 13:49:55
Tihon написал : Даже 266 А в данном случае будет достаточно для срабатывания вводного автомата на 40 А.
И сколько времени при этом он будет гудеть и плавить провода? По время-токовой характеристике автомата С - это до 10 сек. За это время провода в щите нагрееются докрасна
28.04.2015 в 14:17:46
Кратность 6,5. (Iкз/Iном.) Время срабатывания 0,01 сек. Время-токовая характеристика
28.04.2015 в 14:20:26
Tihon написал : Кратность 6,5. (Iкз/Iном.) Время срабатывания 0,01 сек.
Смотрите внимательнее - от 0,01 до 9 сек ;)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу