ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

28.04.2015 в 11:09:55

andrewkhv написал : А они "через счетчик" и не идут. нулевая клемма счетчика - это как правило массивный латунный клеммник с надежным контактом, требованиям к соединению ПЕН проводников удовлетворяет.

В данном случае - да

andrewkhv написал : Кроме слабого проводочка, с чем я уже согласился выше, противопоказанием для TN-C-S служит и голый алюминий на ВЛ.

Голый алюминий вроде-бы не запрещает TN-C-S, гораздо важнее его состояние

0
kae
kae
Местный

Регистрация: 25.12.2005

Дзержинск

Сообщений: 144

28.04.2015 в 11:35:17

Ixtim написал : а как расчитывали/чем измеряли параметры петли фаза-ноль и ожидаемый ток КЗ?

Измерил на верхних зажимах С40 прибором ИФН-300 http://www.radio-service.ru/catalog/pribori_dlya_izmereniya_parametrov_petli_korotkogo_zamikaniya/ifn-300/ А для ближнего к дому конца бронированного кабеля (которого пока нет) - пересчитал, добавляя сопротивление кабеля к активной части сопротивления петли.

0
D_A_N
D_A_N
Местный

Регистрация: 22.08.2014

Курск

Сообщений: 827

28.04.2015 в 11:55:20

kae написал :

  1. В чем смысл числа 15 кВт, если автомат стоит С40? Получается, что ограничение мощности на уровне 15 кВт ничем технически не обеспечено. Надо ли что-то менять? Или просто потреблять до 40 А и радоваться?

У вашего счетчика есть функция контроля мощности нагрузки, поэтому нужно знать, что в нем запрограммировано.

0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

28.04.2015 в 12:03:14

D_A_N написал : У вашего счетчика есть функция контроля мощности нагрузки, поэтому нужно знать, что в нем запрограммировано.

И что будет при "превышении" потребления?

Там есть какое-то исполнительное устройство, которое отрубит ввод?

0
Tihon
Tihon
Новичок

Регистрация: 23.10.2008

Киров

Сообщений: 58

28.04.2015 в 12:26:13

kae написал :

  1. Кабель хочу взять АВБбШв 4*25. При этом ожидаемый ТКЗ в ВРУ дома будет 291 ампер (посчитал из сопротивления). Можно взять АВБбШв 4*16, тогда ожидаемый ТКЗ 266 ампер. По деньгам разница небольшая. Какое значение ТКЗ считать достаточным?

Даже 266 А в данном случае будет достаточно для срабатывания вводного автомата на 40 А. Другой вопрос, что это значение теоретическое, на практике наверняка будет другим и может меняться со временем эксплуатации. Я бы не переживал по этому поводу, если значение 0,64 Ом после счётчика получено исправным прибором. Рекомендую замерить сопр-е петли "фаза-ноль" на самой удалённой от вводного щита дома точке (после подключения дома), это значение будет более показательным. Время срабатывания защиты - по ПУЭ 1.7.79.

0
Khlebnikov
Khlebnikov
Местный

Регистрация: 15.11.2012

Петрозаводск

Сообщений: 444

28.04.2015 в 12:38:41

rip87 написал : И что будет при "превышении" потребления?

Там есть какое-то исполнительное устройство, которое отрубит ввод?

В маркировке должна быть буква О (реле) счетчики на ток 5(60)а.

0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

28.04.2015 в 12:46:14

Khlebnikov написал : В маркировке должна быть буква О (реле) счетчики на ток 5(60)а.

А её там нет.

0
Vit
Vit
Новичок

Регистрация: 21.10.2014

Люберцы

Сообщений: 26

28.04.2015 в 12:56:47

На групповые линии ставьте автоматы с характеристикой В, проверено не раз, отключались всегда. А вот вводный С50А ни разу!

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

28.04.2015 в 13:49:55

Tihon написал : Даже 266 А в данном случае будет достаточно для срабатывания вводного автомата на 40 А.

И сколько времени при этом он будет гудеть и плавить провода? По время-токовой характеристике автомата С - это до 10 сек. За это время провода в щите нагрееются докрасна

0
Tihon
Tihon
Новичок

Регистрация: 23.10.2008

Киров

Сообщений: 58

28.04.2015 в 14:17:46

Кратность 6,5. (Iкз/Iном.) Время срабатывания 0,01 сек. Время-токовая характеристика http://a-electric.ru/pdf/rasp/2.4/ba63.pdf

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

28.04.2015 в 14:20:26

Tihon написал : Кратность 6,5. (Iкз/Iном.) Время срабатывания 0,01 сек.

Смотрите внимательнее - от 0,01 до 9 сек ;)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу