stepanov1111
stepanov1111
Местный

Регистрация: 29.09.2009

Москва

Сообщений: 849

09.05.2015 в 16:06:19

использовать ветонит 5000 плавающий кусок выбить перфоратором или молотком

0
Сифон
Сифон
Местный

Регистрация: 19.02.2012

Котельники

Сообщений: 356

09.05.2015 в 18:03:18

Что за дом? Новостройка моно- кирчич? Панелька? Дерьмо в виде пеноплекса клалось на ужасно не ровную поверхность?
Это я нормандии неман)

0
Нормандия
Нормандия
Новичок

Регистрация: 07.02.2014

Балашиха

Сообщений: 5

09.05.2015 в 23:24:12

Сифон написал : Что за дом? Новостройка моно- кирчич? Панелька? Дерьмо в виде пеноплекса клалось на ужасно не ровную поверхность?

Дом с ЖБ стенами 3 этаж 9 этажки 1973 года постройки. Уточняю про слои в пироге пола.

0
Нормандия
Нормандия
Новичок

Регистрация: 07.02.2014

Балашиха

Сообщений: 5

09.05.2015 в 23:30:13

stepanov1111 написал : использовать ветонит 5000 плавающий кусок выбить перфоратором или молотком

А после этого можно забыть про кабель тёплого пола, или возможно переделать без его безвременной погибели?:o

0
Нормандия
Нормандия
Новичок

Регистрация: 07.02.2014

Балашиха

Сообщений: 5

09.05.2015 в 23:38:00

stepanov1111 написал : использовать ветонит 5000 плавающий кусок выбить перфоратором или молотком

Порядок действий такой? 1.Отколоть плиты

  1. Выломать то что там под ними подвижно.
  2. Залить "Ветонитом 5000"
0
Сифон
Сифон
Местный

Регистрация: 19.02.2012

Котельники

Сообщений: 356

10.05.2015 в 00:02:43

Золотое правило: на пеноплекс и прочее дерьмо, без арм цпс, тем более на лоджии или балконе плитка не кладется, только ламинат.

0
stepanov1111
stepanov1111
Местный

Регистрация: 29.09.2009

Москва

Сообщений: 849

10.05.2015 в 14:11:54

Нормандия написал : Порядок действий такой? 1.Отколоть плиты

  1. Выломать то что там под ними подвижно.
  2. Залить "Ветонитом 5000"

верно

0
Нормандия
Нормандия
Новичок

Регистрация: 07.02.2014

Балашиха

Сообщений: 5

10.05.2015 в 15:05:22

Сифон написал : Золотое правило: на пеноплекс и прочее дерьмо, без арм цпс, тем более на лоджии или балконе плитка не кладется, только ламинат.

Весь пол разъедется со временем у нас теперь?
А под ламинат кабель тёплого пола можно укладывать? Я ему говорила про ламинат, он мне сказал, что над кабелем плитку только.

0
Сифон
Сифон
Местный

Регистрация: 19.02.2012

Котельники

Сообщений: 356

10.05.2015 в 15:26:44

Нормандия написал : Весь пол разъедется со временем у нас теперь? А под ламинат кабель тёплого пола можно укладывать? Я ему говорила про ламинат, он мне сказал, что над кабелем плитку только.

Да, постепенно всё развалится, под ламинат тп можно, под паркетную доску нельзя.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу