Кто сталкивался с такой проблемой, если конечно такие были, пожалуйста подскажите? Установлена ТП-250/6/0.4kv. Отпускная мощность 100КВт. Подключаемая мощность 270А. Стоит счётчик прямого включения 5-50А. В данное время года мощности катастрофически нехватает. Что можно предпринять для исправления этой ситуации, что бы ТП заработала по полной? Есть счётчики выдерживающие температуру улицы для нормальной работы? Или обязательно через трансформаторы тока?

0
Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

21.11.2006 в 19:58:04

Александр Николай написал :

Идите в ЦОП за ТУ

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

21.11.2006 в 19:59:17

Александр Николай написал : Кто сталкивался с такой проблемой, если конечно такие были, пожалуйста подскажите? Установлена ТП-250/6/0.4kv. Отпускная мощность 100КВт. Подключаемая мощность 270А. Стоит счётчик прямого включения 5-50А. В данное время года мощности катастрофически нехватает. Что можно предпринять для исправления этой ситуации, что бы ТП заработала по полной? Есть счётчики выдерживающие температуру улицы для нормальной работы? Или обязательно через трансформаторы тока?

Не совсем понятен вопрос. Вы хотите сказать, что сейчас у вас стоит счетчик прямого включения для измерения 270А? Обязательно через трансформаторы тока и обязательное поддержание рабочей температуры ...

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

21.11.2006 в 21:42:28

Да ТУ на руках, сделано всё местными сетями 8 месяцев назад. Весь смысл в том, что На входе после высокой стороны стоит автомат нормального номинала 250 А, но вот потом у них пошли косяки, они поставили, деньги за работу уже были оплачены, счётчик 5-50А, а потом автомат, не знаю где украден, но по клйму 86 года, марку к сожалению не помню, но огромный, он на 80 А. Как я понл, это было сделано для того что бы немного обезопасить счётчик. А иначе бы сразу сгорел. Но в данное время стоит задача усиления линии. Местные сети на всё согласны, лишь бы к ним претензиё не выдвигали. Вот и хотелось спросить, извените за некомпетентность, но время не позволяет поисками заниматься, есть ли счётчик прямого включения на 250А. Ну насколько я знаю не бывает, но вдруг? Плюс температурный режим что бы держал и ещё желательно 2-х тарифный? Понимаю, требования завышены, но неужели только через трансформаторы ставить?

0
Юрий-Электр
Юрий-Электр
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

21.11.2006 в 21:58:27

В любом случае счётчик подключается через тр-р тока, например: 300/5 Первая цифра обозначает ток первичный , а вторая после дроби- ток вторичный, они . т.е счётчики все так подключаются. иначе просто сгорят!, а тот ваш счёткик может работать например в каком-нибудь частном гараже, где ток не превысит " 50 ампер"

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

21.11.2006 в 22:06:22

Александр Николай написал : Да ТУ на руках, сделано всё местными сетями 8 месяцев назад. Весь смысл в том, что На входе после высокой стороны стоит автомат нормального номинала 250 А, но вот потом у них пошли косяки, они поставили, деньги за работу уже были оплачены, счётчик 5-50А, а потом автомат, не знаю где украден, но по клйму 86 года, марку к сожалению не помню, но огромный, он на 80 А. Как я понл, это было сделано для того что бы немного обезопасить счётчик. А иначе бы сразу сгорел. Но в данное время стоит задача усиления линии. Местные сети на всё согласны, лишь бы к ним претензиё не выдвигали. Вот и хотелось спросить, извените за некомпетентность, но время не позволяет поисками заниматься, есть ли счётчик прямого включения на 250А. Ну насколько я знаю не бывает, но вдруг? Плюс температурный режим что бы держал и ещё желательно 2-х тарифный? Понимаю, требования завышены, но неужели только через трансформаторы ставить?

Да вы что - смеетесь? Какой может быть прямого включения при защите 250А? Прямого включения только до 100А. Клеммы максимально рассчитаны на 25 квадратов и то моножилы. Обязательно трансформаторы 300\5 и счетчик трансфопрматорного включения на 5А в отдельный ящик с очком для снятия показаний. И лампу накаливания внутрь для поддержания температуры не помешает, хотя можно найти и с достаточным температурным диапазоном ...

0
Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

21.11.2006 в 22:48:34

Александр Николай написал : Да ТУ на руках

Новые ТУ? - делайте в соответствии с ними.
Старые ТУ? - значит есть акт об их выполнении и заключен договор в котором прописаны точности счётчика и коэффициенты трансформации, а счётчик и токовые трансформаторы опечатаны.
Если сорвёте пломбы не получив новых ТУ - попадёте на акт и немелкий штраф "за самовольное изменение схемы учёта". Получить допмощность от ЭСО без оплаты за неё и перезаключения договора не получится. И не путайте сетевую организацию и энергоснабжающую организацию - это в общем случае разные юрлица с совершенно разными полномочиями.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

22.11.2006 в 07:12:49

Arr написал : Получить допмощность от ЭСО без оплаты за неё и перезаключения договора не получится. И не путайте сетевую организацию и энергоснабжающую организацию - это в общем случае разные юрлица с совершенно разными полномочиями.

Да я и не путаю. Просто мощностей то выделенно больше, а вот занижение идёт за счёт счётчика. Немного здесь другая ситуация. Мы имеем полное право на использования мощностей в 273А, а т.к в целях заработать больше денег они впердонили туда самый дешёвый счётчик и ворованный автомат. Ну это и не важно. Вся работа с линиями обошлась за счёт этого в 2 раза дешевле. Что всё было не "покупное". Думаю смысл объяснять не надо! Но просто они не хотят трансформаторы тока, т.к. по их определению они неправильно считают, а вот прямого включения, он считает правильно. Вот я и хотел попробывать найти из этого положения. выход. Я знаю что счётчиков свыше 100А нет, но вдруг есть? Может я не обладаю достаточной информацией. Значит будем настаивать на трансф. тока. Марку хороших не подскажите? Импортных? Или наши тоже годны. На заводах мы устанавливали Российские. Но это далеко не завод и люди готовы оплатить хорошие. Т.к весь щит будет переделываться под оборудование АВВ.

0
Юрий-Электр
Юрий-Электр
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

22.11.2006 в 07:39:44

вот и ставьте трансы эй-би-бишные, да и счётчик тоже их -же, и всё это на дин-рейку.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

22.11.2006 в 18:22:22

Юрий-Электр написал : вот и ставьте трансы эй-би-бишные, да и счётчик тоже их -же, и всё это на дин-рейку.

да и ещё счетчик хотим в пластиковый бокс засунуть, что бы при сильных морозах не замёрз. Ведь електричество тоже тепло даёт.)))))

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28612

22.11.2006 в 18:29:53

Александр Николай написал : просто они не хотят трансформаторы тока

Кто "они"?

0

Следование моим советам вредит кошельку