01.05.2015 в 15:48:00
Добрый день!
У меня проблема с работой насосной станции AL-KO HW 802.
Низкий напор воды, как только я открываю кран на полную. Если же кран открыть наполовину - тогда все нормально.
Скважина новая. До этого, в старой скважине работал отлично, без каких либо проблем.
Что это может быть?
Спасибо!
06.05.2015 в 12:08:43
Маловато информации. Как вода попадает из скважины в насосную станцию?
07.05.2015 в 08:50:42
Возможно в новой скважине уровень воды стоит ниже или скважина находится дальше старой. Во-первых любой обычный (без частотного управления) насос работает по принципу - больше расход воды - меньше напор. Это нормально. Ситуация усугубляется при большой глубине всасывания или эквивалентной большой протяженности всасывающей трубы. Примерные пропорции: каждый вертикальный метр всасывания - это потери 10% производительности по расходу. Возможно превышение достаточно велико и насос выходит на пик своей производительности, а это означает минимальное выдаваемое давление.
07.05.2015 в 11:19:03
Доброе время суток! а что за смеситель? лапка или барашки?
02.06.2015 в 10:42:22
У меня подобная фигня была, открываешь вовсю - течет тонкой струечкой, откроешь плавно наполовину - течет мощно. Короче, износился обратный клапан, если открывать воду резко - его перекашивало и он почти ничего не пропускал через себя, а при плавном открытии крана он так же плавно открывался на полную.