Решил я поставить в новой квартире кондиционер в комнате на солнечной стороне, так как это спальня, то решил разориться и купить Дайкин, инвертор. Чтобы и тихо было и надежно. С установщиками тоже жадничать не стал и нанял установщиков из компании продавца. Типа они сертифицированные (компания РайБТ). Вот кондей на их сайте:
http://raybt.ru/klimaticheskoe-oborudovanie/kondicionery/split-sistemy/daikin-ftxb20c-rxb20c
а вот супер ролик их монтажников:
http://www.kvantis.ru/stati/montaj-sistem-kondicionirovaniya
Приехали ребята, привезли кондиционер, начали установку. что напрягло:
1.При прокладке медных трубок в стене они засунули их в одну теплоизоляционную трубку.
Сами теплоизоляционные трубки одного размера для любой медной и существенно толще диаметра самих труб. Т.е. можно в изоляционную трубу легко засунуть сразу обе трубки.
Сама изоляционная труба не из каучука, из вспененного полиэтилена.
При монтаже концы медных труб не были нормально обрезаны и заизолированы. Концы были обломанными и обмотаны изолентой, которая слетала и концы в процессе монтажа елозили по грязному полу. Стыки изоляционных труб нормально не герметизировались.
Коммуникации оборачивались не армированной лентой, а простым прозрачным скотчем.
У меня монтаж в два этапа, сейчас укладка линий в стену, но посмотрел я на работников и насторожился. Может я излишне придираюсь? Но отвалив 10000 хотелось бы профессионального монтажа и кондей дорогой, жалко.
Merc написал :
Решил я поставить в новой квартире кондиционер в комнате на солнечной стороне, так как это спальня, то решил разориться и купить Дайкин, инвертор. Чтобы и тихо было и надежно. С установщиками тоже жадничать не стал и нанял установщиков из компании продавца. Типа они сертифицированные (компания РайБТ). Вот кондей на их сайте:
http://raybt.ru/klimaticheskoe-oborudovanie/kondicionery/split-sistemy/daikin-ftxb20c-rxb20c
а вот супер ролик их монтажников:
http://www.kvantis.ru/stati/montaj-sistem-kondicionirovaniya
Приехали ребята, привезли кондиционер, начали установку. что напрягло:
1.При прокладке медных трубок в стене они засунули их в одну теплоизоляционную трубку.
Сами теплоизоляционные трубки одного размера для любой медной и существенно толще диаметра самих труб. Т.е. можно в изоляционную трубу легко засунуть сразу обе трубки.
Сама изоляционная труба не из каучука, из вспененного полиэтилена.
При монтаже концы медных труб не были нормально обрезаны и заизолированы. Концы были обломанными и обмотаны изолентой, которая слетала и концы в процессе монтажа елозили по грязному полу. Стыки изоляционных труб нормально не герметизировались.
Коммуникации оборачивались не армированной лентой, а простым прозрачным скотчем.
У меня монтаж в два этапа, сейчас укладка линий в стену, но посмотрел я на работников и насторожился. Может я излишне придираюсь? Но отвалив 10000 хотелось бы профессионального монтажа и кондей дорогой, жалко.
Вы бы лучше сделали фотки и выложили сюда, но судя по вашему описанию - очередные рукожопы. А стоимость установки вообще ничего не значит, тем более что половину денег наверняка забирает контора - а на оставшиеся монтируйте как хотите )
Так-что ищите нормальных мастеров для переделки или трясите контору которое вам это все сделала.
P.S. Пока это очень сильно смахивает на черный пиар от конкурентов - куча названий и ссылок и даже ни одной фотки + одно сообщение на форуме ;)
Merc написал :
........
1.При прокладке медных трубок в стене они засунули их в одну теплоизоляционную трубку.
Сами теплоизоляционные трубки одного размера для любой медной и существенно толще диаметра самих труб. Т.е. можно в изоляционную трубу легко засунуть сразу обе трубки.
Сама изоляционная труба не из каучука, из вспененного полиэтилена.
При монтаже концы медных труб не были нормально обрезаны и заизолированы. Концы были обломанными и обмотаны изолентой, которая слетала и концы в процессе монтажа елозили по грязному полу. Стыки изоляционных труб нормально не герметизировались.
Коммуникации оборачивались не армированной лентой, а простым прозрачным скотчем.
У меня монтаж в два этапа, сейчас укладка линий в стену, но посмотрел я на работников и насторожился. Может я излишне придираюсь? Но отвалив 10000 хотелось бы профессионального монтажа и кондей дорогой, жалко.
Честно, не знаю чем это чревато, ни разу такого не делали, поэтому опыта по такому монтажу нет. НИ положительного, НИ отрицательного. С другой стороны, если рассуждать логически:
А почему другие каждую трубу в "свою" теплоизоляцию закладывают?
Да и мало верится, что такого диаметра бОльшого теплоизоляцию с собой возят монтажники., но им видней. Если это не остатки с объекта VRV или VRF, но это маловероятно.
Возможно это для отопления теплоизоляция?
Возможно и такое. Разные фирмы закупают разную теплоизоляцию.
Этот пункт уж очень детально описан. Если медн. тр. и были
Merc написал :
не были нормально обрезаны и заизолированы.
на мой взгляд не столь важно: можно при окончательном монтаже ещё раз обрезать трубки, а грязь азотом продуть перед подключением. Где-то так. Про какие стыки Вы пишите? Стандартно трассы стараются прокладывать без стыков и паек, из одной бухты так сказать? Поясните, пожалуйста.
Армированной лентой так же не есть хорошо трассы обматывать. Мы например обматываем тефлоновой лентой (не клейкой), шириной по-моему 50 мм, концы "крепим" стяжками и обматываем белой изолентой, всё выходит в цвет и надолго.
И по последнему предложению:
монтаж в 2 этапа за 10 000 руб. - это дёшево. Кто штробы делает? Какая длина трасс? Куда дренаж выводится? И т. д., и т. п. - много вопросов.
Но по монтажу Вы точно не переплатили как Клиент.
P. S. Вопросы будут - пишите. Фото актуальны, но по Вашему описанию и так понять можно - хорошо всё описываете. Всё ж 1 (Один) сплит - это не Москва - Сити.
Лоховский это монтаж,вероятность выхода из строя кондера-50%,любите играть в казино на свои деньги-оставьте все как есть,на кону наружный блок,по хорошему все выкинуть и все заново.