Решил я поставить в новой квартире кондиционер в комнате на солнечной стороне, так как это спальня, то решил разориться и купить Дайкин, инвертор. Чтобы и тихо было и надежно. С установщиками тоже жадничать не стал и нанял установщиков из компании продавца. Типа они сертифицированные (компания РайБТ). Вот кондей на их сайте: http://raybt.ru/klimaticheskoe-oborudovanie/kondicionery/split-sistemy/daikin-ftxb20c-rxb20c а вот супер ролик их монтажников: http://www.kvantis.ru/stati/montaj-sistem-kondicionirovaniya Приехали ребята, привезли кондиционер, начали установку. что напрягло: 1.При прокладке медных трубок в стене они засунули их в одну теплоизоляционную трубку.

  1. Сами теплоизоляционные трубки одного размера для любой медной и существенно толще диаметра самих труб. Т.е. можно в изоляционную трубу легко засунуть сразу обе трубки.
  2. Сама изоляционная труба не из каучука, из вспененного полиэтилена.
  3. При монтаже концы медных труб не были нормально обрезаны и заизолированы. Концы были обломанными и обмотаны изолентой, которая слетала и концы в процессе монтажа елозили по грязному полу. Стыки изоляционных труб нормально не герметизировались.
  4. Коммуникации оборачивались не армированной лентой, а простым прозрачным скотчем. У меня монтаж в два этапа, сейчас укладка линий в стену, но посмотрел я на работников и насторожился. Может я излишне придираюсь? Но отвалив 10000 хотелось бы профессионального монтажа и кондей дорогой, жалко.
0
Designman
Designman
Резидент

Регистрация: 17.10.2010

Москва

Сообщений: 1357

04.05.2015 в 12:20:25

Merc написал : Решил я поставить в новой квартире кондиционер в комнате на солнечной стороне, так как это спальня, то решил разориться и купить Дайкин, инвертор. Чтобы и тихо было и надежно. С установщиками тоже жадничать не стал и нанял установщиков из компании продавца. Типа они сертифицированные (компания РайБТ). Вот кондей на их сайте: http://raybt.ru/klimaticheskoe-oborudovanie/kondicionery/split-sistemy/daikin-ftxb20c-rxb20c а вот супер ролик их монтажников: http://www.kvantis.ru/stati/montaj-sistem-kondicionirovaniya Приехали ребята, привезли кондиционер, начали установку. что напрягло: 1.При прокладке медных трубок в стене они засунули их в одну теплоизоляционную трубку.

  1. Сами теплоизоляционные трубки одного размера для любой медной и существенно толще диаметра самих труб. Т.е. можно в изоляционную трубу легко засунуть сразу обе трубки.
  2. Сама изоляционная труба не из каучука, из вспененного полиэтилена.
  3. При монтаже концы медных труб не были нормально обрезаны и заизолированы. Концы были обломанными и обмотаны изолентой, которая слетала и концы в процессе монтажа елозили по грязному полу. Стыки изоляционных труб нормально не герметизировались.
  4. Коммуникации оборачивались не армированной лентой, а простым прозрачным скотчем. У меня монтаж в два этапа, сейчас укладка линий в стену, но посмотрел я на работников и насторожился. Может я излишне придираюсь? Но отвалив 10000 хотелось бы профессионального монтажа и кондей дорогой, жалко.

Вы бы лучше сделали фотки и выложили сюда, но судя по вашему описанию - очередные рукожопы. А стоимость установки вообще ничего не значит, тем более что половину денег наверняка забирает контора - а на оставшиеся монтируйте как хотите )

Так-что ищите нормальных мастеров для переделки или трясите контору которое вам это все сделала.

P.S. Пока это очень сильно смахивает на черный пиар от конкурентов - куча названий и ссылок и даже ни одной фотки + одно сообщение на форуме ;)

0
Merc
Merc
Новичок

Регистрация: 04.05.2015

Москва

Сообщений: 2

04.05.2015 в 12:24:42

Доеду до квартиры, сделаю фото. Если строители еще не замуровали все это...

0
Designman
Designman
Резидент

Регистрация: 17.10.2010

Москва

Сообщений: 1357

04.05.2015 в 12:53:56

Merc написал : Доеду до квартиры, сделаю фото. Если строители еще не замуровали все это...

Вы еще снимите как они дренаж сделали.

0
Легкий
Легкий
Местный

Регистрация: 08.08.2014

Жуковский

Сообщений: 753

04.05.2015 в 16:26:43

на черный пиар, действительно похоже, со знанием дела описал ошибки. Спрашивается, зачем принимал и оплачивал такую работу.

0
vnipi
vnipi
Резидент

Регистрация: 26.01.2010

Раменское

Сообщений: 1237

05.05.2015 в 01:26:57

Доброй ночи!

Merc написал : ........ 1.При прокладке медных трубок в стене они засунули их в одну теплоизоляционную трубку.

  1. Сами теплоизоляционные трубки одного размера для любой медной и существенно толще диаметра самих труб. Т.е. можно в изоляционную трубу легко засунуть сразу обе трубки.
  2. Сама изоляционная труба не из каучука, из вспененного полиэтилена.
  3. При монтаже концы медных труб не были нормально обрезаны и заизолированы. Концы были обломанными и обмотаны изолентой, которая слетала и концы в процессе монтажа елозили по грязному полу. Стыки изоляционных труб нормально не герметизировались.
  4. Коммуникации оборачивались не армированной лентой, а простым прозрачным скотчем. У меня монтаж в два этапа, сейчас укладка линий в стену, но посмотрел я на работников и насторожился. Может я излишне придираюсь? Но отвалив 10000 хотелось бы профессионального монтажа и кондей дорогой, жалко.
  1. Честно, не знаю чем это чревато, ни разу такого не делали, поэтому опыта по такому монтажу нет. НИ положительного, НИ отрицательного. С другой стороны, если рассуждать логически:
    • А почему другие каждую трубу в "свою" теплоизоляцию закладывают?

Да и мало верится, что такого диаметра бОльшого теплоизоляцию с собой возят монтажники., но им видней. Если это не остатки с объекта VRV или VRF, но это маловероятно.

  1. Возможно это для отопления теплоизоляция?
  2. Возможно и такое. Разные фирмы закупают разную теплоизоляцию.
  3. Этот пункт уж очень детально описан. Если медн. тр. и были

Merc написал : не были нормально обрезаны и заизолированы.

на мой взгляд не столь важно: можно при окончательном монтаже ещё раз обрезать трубки, а грязь азотом продуть перед подключением. Где-то так. Про какие стыки Вы пишите? Стандартно трассы стараются прокладывать без стыков и паек, из одной бухты так сказать? Поясните, пожалуйста.

  1. Армированной лентой так же не есть хорошо трассы обматывать. Мы например обматываем тефлоновой лентой (не клейкой), шириной по-моему 50 мм, концы "крепим" стяжками и обматываем белой изолентой, всё выходит в цвет и надолго.

И по последнему предложению: монтаж в 2 этапа за 10 000 руб. - это дёшево. Кто штробы делает? Какая длина трасс? Куда дренаж выводится? И т. д., и т. п. - много вопросов.

Но по монтажу Вы точно не переплатили как Клиент.

P. S. Вопросы будут - пишите. Фото актуальны, но по Вашему описанию и так понять можно - хорошо всё описываете. Всё ж 1 (Один) сплит - это не Москва - Сити.

С Уважением,

0
WLM
WLM
Резидент

Регистрация: 26.06.2011

Москва

Сообщений: 1880

06.05.2015 в 00:10:22

vnipi написал : С другой стороны, если рассуждать логически:

  • А почему другие каждую трубу в "свою" теплоизоляцию закладывают?

Потому, что этого требует инструкция по монтажу.;)

0
КАТРАН
КАТРАН
Резидент

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

06.05.2015 в 10:56:31

Лоховский это монтаж,вероятность выхода из строя кондера-50%,любите играть в казино на свои деньги-оставьте все как есть,на кону наружный блок,по хорошему все выкинуть и все заново.

0