BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 137635

08.05.2015 в 00:06:13

Киргуду, зачем УЗО 300ма, если можно в щите поставить свет на УЗО 30ма? На кухне СМ ,ПМ, розетки посадить под одно УЗО...

Киргуду написал : Вопрос - хватит ли щита на 24 модуля (по схеме занято 21),

нет

0
R2D2RnD
R2D2RnD
Новичок

Регистрация: 09.04.2015

Ростов

Сообщений: 67

08.05.2015 в 00:29:09

BV написал : Киргуду, зачем УЗО 300ма, если можно в щите поставить свет на УЗО 30ма? На кухне СМ ,ПМ, розетки посадить под одно УЗО...

Это 300мА противопожарное УЗО.
Если поставить 30мА, то оно фактически будет единственным и не селективным, т. е. все остальные - "лишние": не будет ли это единственное УЗО срабатывать просто от большого кол-ва подключенных электроприборов (трешка все-таки)?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 137635

08.05.2015 в 00:40:40

Ещё раз - на лестнице 300 убрали, и поставили 30 на свет

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

08.05.2015 в 05:10:50

Тёплый пол, водогрей, аквастрож, ОПС , электричество на балконе, неотключаемые линии планируете ? ПММ и СМ разделить, либо будете пользоваться попеременно, либо поставить автомат на 25 А, но тогда кабель поменять на 4мм2. Вводной автомат поставить с характеристикой "D", либо в квартире поставить автоматы с характеристикой "B". На кухню добавить линию. Если на каждую линию поставить диф и не будете ни чего добовлять, то влезет и в 24 модуля

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 137635

08.05.2015 в 12:32:44

megrad написал : ПММ и СМ разделить, либо будете пользоваться попеременно, либо поставить автомат на 25 А, но тогда кабель поменять на 4мм2

Стиралка 2квт и ПММ 1,0-1,5квт прекрасно уживаются на одном автомате 16А и проводе 2,5мм2. Глупости не пишите насчет 25А и 4мм2.

megrad написал : Вводной автомат поставить с характеристикой "D",

Селективность по сверхтокам до 100А - это иллюзия или фантастика. Смысл тратить лишние деньги?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

08.05.2015 в 14:54:09

Лишь бы провод был ГОСТовски, а не ТУным. Но я бы разделил, при пиковой нагрузке может отработать. По характеристике "D" согласен.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Киргуду
Киргуду
Новичок

Регистрация: 10.12.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 99

08.05.2015 в 15:19:37

Рубильник на вводе в квартирный щит посчитал нецелесообразным, т.к. он ведь используется только для обесточивания щита при выполнении в нем каких-либо работ? У меня этажный щит в двух метрах за дверью - особо бегать не надо. На мой взгляд так даже безопаснее - в квартирном щите не останется цепей, находящихся под напряжением. Да и как часто он будет нужен? Я написал - сейчас проблем с электрикой нет. Честно говоря, не помню, когда последний раз заглядывал в этажный щит. Последние 2-3 года точно не подходил.

Про стиральную машину и ППМ. ППМ пока нет. Заложил на всякий случай на будущее. Хотя пока непонятно, будет ли она в ближайшее время - тесновато на кухне. В данный момент даже не нашли место под розетку для имеющейся стиралки - думаем и чешем репу :(

Про три УЗО на кухню - честно говоря не знаю. Была такая мысль отделить источники повышенной опасности, чтобы в случае чего не отключалась вся кухня целиком, но, видимо, это надумано?

Противопожарное УЗО в этажном щите еще дополнительно будет выполнять функции соединителя кабеля в квартиру и проводов от счетчика. Но в принципе, действительно можно будет защитить в квартирном щите оставшиеся цепи, а на его место поставить клеммник.

Неотключаемые линии посчитали ненужными - в квартире всегда кто-то есть. Водогрей не требуется (горячую воду не отключают). Ну и все остальное в том же духе :)

0
Roz
Roz
Местный

Регистрация: 02.04.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 275

08.05.2015 в 17:24:20

На духовку и плиту просятся две линии со своими автоматами. Сегодня у вас плита 2в1, а завтра купите отдельно варочную и отдельно духовку - будете иметь проблемы с подключением. Лучше для варочной свои автомат и провод, а для духовки свои.

0
R2D2RnD
R2D2RnD
Новичок

Регистрация: 09.04.2015

Ростов

Сообщений: 67

08.05.2015 в 21:08:12

Киргуду написал : Про три УЗО на кухню - честно говоря не знаю. Была такая мысль отделить источники повышенной опасности, чтобы в случае чего не отключалась вся кухня целиком, но, видимо, это надумано?

Источники повышенной опасности ("мокрые" линии) обычно защищают УЗО с током утечки 10мА (а это, как правило

0
Garder.
Garder.
Местный

Регистрация: 21.06.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 389

09.05.2015 в 00:37:26

Киргуду написал : Вот я к этому и клонил (прокинуть пятую жилу). Попробую пообщаться с главным инженером УК на эту тему.

Пустая трата времени, в лучшем случае Вам озвучат год , когда будет ревизия электрических стояков в подъезде.

Киргуду написал : Не прокатит с заземлением - буду делать зануление.

В домах 137 серии (с электроплитами), при выполнении некоторых условий, сечение нулевого провода стояка, можно считать достаточно надежным для использования в качестве PEN, а не только N. По такому принципу в этих домах подключаются электроплиты и иногда розетки на кухне (по проекту).

Киргуду написал : Еще такой вопрос - в наружных стенах, насколько я понимаю, розетки желательно делать только накладные, а проводку допускается в штробе

Нет, можно механизмы ЭУИ устанавливать скрыто.

Киргуду написал : Корпус щита нужен утапливаемый

Вот здесь могут возникнуть вопросы.

Киргуду написал : Но в принципе, действительно можно будет защитить в квартирном щите оставшиеся цепи, а на его место поставить клеммник.

Зачем лишние соединения, что мешает сразу завести провода в клеммы счетчика? 10 мм2 прекрасно туда входят.

0
Киргуду
Киргуду
Новичок

Регистрация: 10.12.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 99

11.05.2015 в 14:31:21

Новый вариант квартирного щита:

Ценник на автомат типа D впечатляет - раза в 4 выше, чем на аналогичный типа C.

R2D2RnD написал : Розетки для печки/СМ/ПММ уже есть? Если еще предстоит, то главное помнить что они НЕ должны быть за техникой - лучше всего сбоку и не выше цоколя кухни (~16см), иначе будут проблемы с подключением/отодвиганием кухни от стены.

Для плиты есть. СМ - нет. Судя по всему, ее придется ставить за плитой в общей куче и менять провод у стиралки на более длинный. Рядом с ней нет места, а под мойкой, как я понимаю, розетки ставить нельзя:

Garder. написал : В домах 137 серии (с электроплитами), при выполнении некоторых условий, сечение нулевого провода стояка, можно считать достаточно надежным для использования в качестве PEN, а не только N. По такому принципу в этих домах подключаются электроплиты и иногда розетки на кухне (по проекту).

Какие это условия?

Garder. написал : Нет, можно механизмы ЭУИ устанавливать скрыто.

Вопрос в появлении влаги в розетках.

Garder. написал : Цитата Сообщение от Киргуду Посмотреть сообщение Корпус щита нужен утапливаемый

Вот здесь могут возникнуть вопросы.

Можно поподробнее?

Garder. написал : Цитата Сообщение от Киргуду Посмотреть сообщение Но в принципе, действительно можно будет защитить в квартирном щите оставшиеся цепи, а на его место поставить клеммник.

Зачем лишние соединения, что мешает сразу завести провода в клеммы счетчика? 10 мм2 прекрасно туда входят.

Делать буду в несколько этапов. Этажный щиток отдельно, Новый ввод вместе с квартирным щитком потом вместе с основными работами. Не хочется бегать 2 раза с перепломбировкой счетчика...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу