Приветствую, уважаемые форумчане!
Собираюсь менять проводку 30-летней давности в деревянном дачном домике в СНТ.
Ввод - СИП через металлическую трубу на второй этаж дома (однофазный).
ВЛ заменили недавно (СИП), на фотке видны остатки старого ввода.
Я понимаю, что ВУ нужно располагать снаружи и подальше от дома, но пока такое решение сложно для меня. Поэтому хочу временно расположить ЩУ рядом с вводом СИП в дом, то есть внутри на втором этаже. В щитке АВ D40 --> Счетчик --> УЗО A S-63/0,3, а дальше кабелем ВВГ-нг-LS 3х10 через чердак на первый этаж в групповой щиток. ПУЭ требует УЗИП при воздушном вводе, но на форуме не рекомендуют размещать их внутри дома. Значит без УЗИП? Далее, извечный вопрос, ТТ или TN-C-S? Если TN-C-S, то я буду первым на нашей линии, пока больше склоняюсь к ТТ. Нужно ли вести PE в верхний вводной щиток, если всё равно ТТ?
P.S.: в теме "Help по заземлению и безопасности!" никто так и не ответил на
BV написал : ИМХО, чем делать хорошую ТТ (или TNCS) проще просто поставить УЗО в двухпроводке. Речь про дачный домик (скажем деревянный) питающийся от ВЛ. Именно из-за сложности грозозащиты....
sad but true?