07.05.2015 в 12:18:08
хочу собрать более-менее грамматный щиток для двушки,но не знаю куда поставить УЗО,то есть знаю,но хочется,что бы все это было ьы более менее бюджетно. Итак пока по задумке у нас есть 9 линий 1 Ввод 6кв-32А(2Р)(предполагаемый номинал автоматов) 2 Розетки комнаты 3*2,5-16А 3 свет комнаты 3*1,5-10А 4 розетки зал 3*2,5-16А 5 свет зал 3*1,5-10А 6 розетки кухни 3*2,5,одна линия,потребителей мало холодильник,микроволновка и тв-16А 7 свет коридор 3*1,5-10А 8 розетка в коридоре+свет с\у,сюда же будет стиральная машина включаться 2,5-16А 9 сплит комната 3*2,5-16А А вот как это все правильно соединить не могу придумать помогите плз со схемой
07.05.2015 в 12:49:47
DrPashtet написал : 1 Ввод 6кв-32А(2Р)(предполагаемый номинал автоматов)
По сечению вводного кабеля, если на 32А, то сечение должно быть минимум 6 кв.мм.
Свет помещений можно объединить, например зал+комната, коридор+кухня (кстати вы ее не указали) и т.д.
На стиральную машинку УЗО 0,01 мА. Остальные линии подключите на два УЗО 40/0,03 А.
07.05.2015 в 12:57:55
D_A_N написал : Остальные линии подключите на два УЗО 40/0,03 А.
про свет кухни да,забыл указать,свет можно и без УЗО оставить,или все таки желательно?
07.05.2015 в 13:26:03
DrPashtet написал : свет можно и без УЗО оставить,или все таки желательно?
можно и без УЗО, но для себя любимого все-таки крайне желательно поставить :)
07.05.2015 в 13:32:43
DrPashtet, 1 шт. VF118PD - Щит скрытой установки, 18М, с прозрачной дверцей / Hager; или любой другой щиток на 18 модулей в ряд
1 шт. MC232A - Автоматический выключатель 2P 6kA C-32A 2M / Hager; 6 шт. MY110 - Автоматический выключатель 1P 4,5kA C-10A 1M / Hager; 2 шт. CDA240D - Устройство защитного отключения 2P 40A 30mA A / Hager; 3 шт. MY116 - Автоматический выключатель 1P 4,5kA C-16A 1M / Hager;
Плюс немного ПУГВ 1х6 и кусочек однополюсной шины форк )
человек-электрик
07.05.2015 в 13:37:46
Коротко и ясно,а главное УЗО стоят сколько нужно,какие нужно и где нужно. Такую тему на излёте загубили :)
07.05.2015 в 13:44:15
jaja,спасибо,а для кондея достаточно будет 1.5мм и 10А? я думал 2,5 кинуть
07.05.2015 в 13:47:53
DrPashtet, проложите два с половиной, я не возражаю )
человек-электрик
07.05.2015 в 14:13:11
jaja, Если уж два УЗО ставите, то что мешает и свет подключить под УЗО. От этого будет хуже? Зачем на один автомат 10А стоит УЗО 40/0,03 А? Разве УЗО 25А или 16А не достаточно?
07.05.2015 в 14:18:20
D_A_N написал : Зачем на один автомат 10А стоит УЗО 40/0,03 А?
тс может подумать-подумать да и добавить еще пару-тройку линий. Ну и потом, меньше позиций - проще все и покупка и сборка и дальнейшая эксплуатация )
а какой смысл в узо на 25 ампер или даже 16?
человек-электрик
07.05.2015 в 14:18:51
D_A_N написал : Разве УЗО 25А или 16А не достаточно?
Дальновиднее будет установить УЗО с номиналом, большим номинала вводного автомата, для дальнейших вариаций...
07.05.2015 в 14:25:25
rip87 написал : Дальновиднее будет установить УЗО с номиналом, большим номинала вводного автомата, для дальнейших вариаций...
От оно как. А чего ж тогда не на 63А? Предвижу ответ про вводной на 32А, но мы же рассматриваем только дальновидные варианты, поэтому возможен ввод на 50А. И какие могут быть вариации, если схема (электропроводка) в квартире меняться не будет ближайшие лет 10-20, а может и вообще никогда?
07.05.2015 в 14:34:29
jaja написал : тс может подумать-подумать да и добавить еще пару-тройку линий.
Разве вы данное УЗО не специально вынесли отдельно для автомата для санузла?
jaja написал : а какой смысл в узо на 25 ампер или даже 16?
Вы же прекрасно знаете, что УЗО на 25А дешевле, чем УЗО на 40А.
jaja написал : Ну и потом, меньше позиций - проще все и покупка и сборка и дальнейшая эксплуатация )
На счет проще покупка, даже не знаю...если так сложно купить УЗО с разными номиналами, то наверно, соглашаюсь. Но вот как это может повлиять на сборку не знаю.
07.05.2015 в 14:58:04
Тёплый пол, посудомой, водогрей, аквастрож, ОПС, электрику на балкон или лоджию планируете? На кухню мин. две линии.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
07.05.2015 в 15:01:43
D_A_N написал : jaja, Если уж два УЗО ставите, то что мешает и свет подключить под УЗО. От этого будет хуже?
А если как-нибудь вечером из-за стиральной машины выбьет УЗО,то есть возможность сидеть в темноте,или исправтье меня,если я неверно мыслю
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу