BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140049

26.11.2006 в 20:30:12

2lev125
Можно я тебя теперь буду называть "умноватый lev125" ? Люди живут в реальном мире, и далеко не все люди электрики.
И только не говори, что у тебя в доме нет ни одного тройника, или многоместного удлиннителя.....

0
lev125
lev125
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1099

26.11.2006 в 21:03:04

bv написал : И только не говори, что у тебя в доме нет ни одного тройника, или многоместного удлиннителя.....

Есть! Только я в них не просто тыкаю, чтобы загорелось! А слежу, чтобы не разгорелось! Во как! :)

0
lev125
lev125
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1099

26.11.2006 в 21:10:03

эл. любитель написал : А розетки на 25А где возмете?

А зачем? Достаточно тройник у BV попросить. Он их для умноватых держит. :eek:

0
Mals
Mals
Резидент

Регистрация: 20.02.2006

Новосибирск

Сообщений: 1879

27.11.2006 в 06:34:54

Освещение и бытовые розетки за выходные протянул. Сам, без всяких жэковцев. Ничего особо сложного. Пока все распредкоробки на виду, поставил на обычные клеммники, усиленные гроверами - найду способ лучше, переделаю.

dmc написал : По существу - к старой проводке надо привязывать не новый провод, а "затяжку", т.е. некую тонкую и прочную проволоку или еще что, что сможет протащить новый провод и не оборваться на полпути.

Чрезвычайно полезный совет. Я даже и представить себе не мог, что мои старые провода, слегка зацепившись где-нить, рвутся как нитки. До щитка доберусь на следующих выходных. Огромное спасибо всем за советы, наезды, комменты.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

27.11.2006 в 08:18:18

эл. любитель написал : 2lev125 ну т.е.
Включаем в розетку расчитаную на 16А нагрузку на 25А - розетка выгорает, с неизвестными последствиями, а автомат от перегрузки розетку не защитил. И внимание вопрос со * (не для
) зачем нам такой мощный автомат? Блин пока набирал меня BV опередил.

Еще повторю для тех кто не читает ГОСТы.

  1. Розетки не горят, не имеют права смотри ГОСТ.
  2. Розетка (одна)стандартно расчитана на подключение одного потребителя с током 16А смотри ГОСТ.
  3. Автомат защищает провод (идиотов не защитить).
  4. Розетка как обычное коммутирующее устройство расчитано на
    долговременный потребляемый и коммутируемый ток 16А, пропустить она может и больший ток, но за короткий промежуток времени. При КЗ в отходящих проводах с розеткой ничего не происходит, если автомат исправен (даже если он 50А).
0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140049

28.11.2006 в 14:39:45

filvik, Без обид, но в качестве подкола ;):
А у Вас наверное ГОСТ на стене у входной двери висит.... ? Жена Вам сдаёт экзамен на право пользования розетками и дети тоже, если появляются гости - то допуск в квартиру - через сдачу зачёта по правилам пользования розетками? Обыск на входе в квартиру на наличие тройников и удлиннителей...?

PS Напомните, при каком долговременном (скажем 30минут) токе имеет право не сработать тепловая защита у 25А автомата? ;)

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28613

28.11.2006 в 14:57:58

filvik написал : Розетки не горят, не имеют права смотри ГОСТ

Открытым пламенем они, действительно, не горят: от передней панели ничего не осталось, а обои даже не обуглились. Но сколько копоти!

0

Следование моим советам вредит кошельку

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140049

28.11.2006 в 15:28:49

2filvik
Выбор по сути дела прост - мы выбираем между: 1) 16А на линию - больше линий, больше затраты, сложнее монтаж, но выше безопасность, в том числе и в непредсказуемых условиях эксплуатации

2) 25А на линию - меньше линий, проще монтаж, поменьше затраты и немного хуже безопасность.

Нормативно разрешено и то и другое.
Каждый вправе выбрать сам для себя критерии, по которым делать сеть.

PS Если честно, то в типовых домах я не встречал линии с автоматом 25А на розетки.... а вы ?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

30.11.2006 в 09:55:08

BV написал : filvik, Без обид, но в качестве подкола ;):
А у Вас наверное ГОСТ на стене у входной двери висит.... ? Жена Вам сдаёт экзамен на право пользования розетками и дети тоже, если появляются гости - то допуск в квартиру - через сдачу зачёта по правилам пользования розетками? Обыск на входе в квартиру на наличие тройников и удлиннителей...?

PS Напомните, при каком долговременном (скажем 30минут) токе имеет право не сработать тепловая защита у 25А автомата? ;)

Уважаю ГОСТ с детства. Идиотен тест на любителя. (без обид, от дурака защиты нет) PS. +13% в течении часа.

0
us
us
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Рыбинск

Сообщений: 577

01.12.2006 в 09:40:11

а кстати, УЗО или дифф на 10 mA, установленные на линии стиралки при ее запуске не отрубаются? Спецы, подскажите из своей практики. А то окажется, что 1,5т.р. выкинуты зря...

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

01.12.2006 в 09:46:49

us написал : а кстати, УЗО или дифф на 10 mA, установленные на линии стиралки при ее запуске не отрубаются? Спецы, подскажите из своей практики. А то окажется, что 1,5т.р. выкинуты зря...

У меня не отрубается.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу