08.05.2015 в 16:55:37
Теплый пол в ванной лучше на 10ма узо. ну и духовку, да, лучше на отдельной линии иметь.
09.05.2015 в 00:45:16
BV написал : Стиралку и ПММ на один АВ 16А
А хозяйке сказать: либо стирать, либо мыть посуду. И она советчика обматерит в ответ. А вот если две линии - то все будут довольны.
09.05.2015 в 01:26:14
web-rr написал : А хозяйке сказать: либо стирать, либо мыть посуду. И она советчика обматерит в ответ.
ответ - есть куча моделей ПММ с потреблением до 1800вт, делить на 2 линии, если ПММ потребляет более 1900вт. СМ греет воду менее получаса, ПММ - аналогично
12.05.2015 в 13:51:51
про духовку - согласен, надо отдельную линию и автомат.
И все же открытые вопросы: стиралка и пмм под УЗО 30мА если на кухне, а не в ванной - пойдет? автомат теплого пола под одно УЗО 10мА со светом в ванной (можно снизить номиналы автоматов, чтобы были в сумме не больше 16А) номинал УЗО на измельчитель бытовых отходов на кухне?
12.05.2015 в 15:47:01
кими_202 написал : номинал УЗО на измельчитель бытовых отходов на кухне?
Будет зависеть от мощности измельчителя. Или Вы про милиамперы?
кими_202 написал : стиралка и пмм под УЗО 30мА если на кухне, а не в ванной - пойдет?
А почему нет. Нормально
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
13.05.2015 в 16:22:40
Тады на 30 мА. Так поставьте диф 16 А 30 мА
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.