Sergey63, номинал АВ на ренераторе? Есть клещи с памятью - пуск ток померять? Если чуть тока не хватает - можно стартовать двигатель через резистор и через несколько секунд резистор шунтировать контактами реле. Но.... 2квт гена - для 1.5 кВт насоса - мало.

0
Sergey63
Sergey63
Новичок

Регистрация: 15.05.2006

Москва

Сообщений: 23

11.05.2015 в 21:22:09

ksiman написал : Да, действительно есть - можно попробовать. И стоит недорого (4-5тр за ATS01N112FT)

Похлже, это то, что надо. Спасибо, буду разбираться.

0
Sergey63
Sergey63
Новичок

Регистрация: 15.05.2006

Москва

Сообщений: 23

11.05.2015 в 21:28:58

BV написал : Sergey63, номинал АВ на ренераторе? Есть клещи с памятью - пуск ток померять? Если чуть тока не хватает - можно стартовать двигатель через резистор и через несколько секунд резистор шунтировать контактами реле. Но.... 2квт гена - для 1.5 кВт насоса - мало.

Характеристик генератора под рукой нет, насколько помню, кратковременно он 8 квт. на 3 фазы держит. Ток в принципе померять можно. Но хочется всё-таки более простое решение. Резистор наверное мощный нужен и реле времени для шунтирования делать... Это, наверное, только в самом крайнем случае.

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12801

11.05.2015 в 21:46:26

Sergey63 написал : .... сколько помню, кратковременно он 8 квт. на 3 фазы держит. Ток в принципе померять можно. ...

Вообще-то, защита на генераторе срабатывать должна через 4-6 сек. Это, обычно, заводом-изготовителем задается ....

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Aoz
Aoz
Местный

Регистрация: 02.09.2012

Саратов

Сообщений: 947

11.05.2015 в 22:18:15

Интересно:если поставить конденсатор после генератора (ёмкость подобрать) - возможно не будет большого скачка пускового тока насоса (компенсирует)?

0

Продам УЗМ50М,СР722

ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

11.05.2015 в 22:24:38

Aoz написал : Интересно:если поставить конденсатор после генератора (ёмкость подобрать) - возможно не будет большого скачка пускового тока насоса (компенсирует)?

Не поможет

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121411

11.05.2015 в 23:58:35

Sergey63, Ваш насос при старте пихает 70м воды..... Пусковые токи у двигателей от 5 номиналов, здесь могут быть все 10.

Sergey63 написал : Но хочется всё-таки более простое решение.

Чего уж проще - резистор релюшкой с задержкой замыкать?

0
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
Резидент

Регистрация: 16.12.2013

Москва

Сообщений: 1446

12.05.2015 в 01:10:56

Sergey63 написал : А какая примерно цена вопроса? Там насос Грюндфос под штуку баксов...

А модель? У SQ вроде как плавный пуск есть...

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

12.05.2015 в 12:06:24

Sergey63 написал : А можно не частоту регулировать, а напряжение? Что-то типа автоматического диммера? Или это пусковой ток не уменьшит?

Sergey63 написал : А какая примерно цена вопроса? Там насос Грюндфос под штуку баксов...

Я бы уровень напряжения на насос не трогал бы... Вашему насосу там и так непросто живется, а старт при пониженном напряжении вообще здоровья ему не добавит.

0
sava_174
sava_174
Местный

Регистрация: 18.03.2015

Челябинск

Сообщений: 166

12.05.2015 в 12:16:36

а что еще висит на той же самой фазе с насосом? мб генератор суммарную нагрузку просто не вывозит?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121411

12.05.2015 в 12:43:02

Sergey63 написал : Характеристик генератора под рукой нет, насколько помню, кратковременно он 8 квт. на 3 фазы держит.

для продолжения.... хорошо-бы понимать модель генератора, и какая там защита....

ksiman написал : Да, действительно есть - можно попробовать. И стоит недорого (4-5тр за ATS01N112FT)

Какой принцип у этого девайса? Тиристор?