Тьфу. Ноль должен быть на УЗО.
11.06.2015 в 20:45:32
Тьфу. Ноль должен быть на УЗО.
11.06.2015 в 20:47:59
В инструкции к УЗО должна быть схема подключения, и вариант с нолём и без ноля и нарисована схема включения кнопки тест.
11.06.2015 в 21:32:13
Roz написал : Тьфу. Ноль должен быть на УЗО.
Понял, спасибо. Завтра буду разбираться.
А все-таки, из-за чего на TDM светится индикатор? Может автоматы некачественные?
11.06.2015 в 22:23:16
Дело не в автоматах, а в проводке. Похоже на проблемы с нолём.
12.06.2015 в 08:39:13
Roz написал : Дело не в автоматах, а в проводке. Похоже на проблемы с нолём.
Не спорю, на вводе в дом кабель очень старый, может там контакт плохой.
В щитке все нормально, на шине болтики затянуты туго, на розетках и автоматах клеммы тоже затянуты, все проверял.
Вот только почему на Декрафтах такого нет?
Сегодня попробую воткнуть вместо TDM что-то другое, увы, в магазине только IEK. Покупать не стал, у меня такой на стиралку стоит, почему-то иногда гудит.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу