22.05.2015 в 17:24:41
Костян челяб написал : loa, тогда берите витуху пар на 8, заводите ее в каждый выключатель, там нужную пару коммутируйте через него, а остальные пойдут транзитом. Но при таких длинах есть вероятность ловить наводки и получить самопроизвольное включение реле.
Вряд ли наводка сможет включить реле. Кстати, у меня так и сделано - витуха в каждый выкючатель. Но это на будущее... до которого руки никогда не дойдут )))
22.05.2015 в 17:42:56
А чем не подходит КВВГ ?x0.75, как будто специально созданный для этих целей?
При отдельном расположении выключателей, я бы вообще всю контрольную цепь запилил последовательно одним и тем же кабелем. Например, на КВВГ 5x0.75 можно повесить 4 независимых друг от друга выключателя - в каждом подрозетнике соединяете общую жилу с одной из оставшихся через выключатель, а остальные через клеммник ВАГО. Либо аккуратно срезав внешнюю изоляцию и остальные жилы свернув в бублик. И у вас будет всего один или пара кабелей управления на всю квартиру - когда комнаты расположены друг за другом у вас будет охрененная экономия кабеля.
Витая пара для другого предназначена, считаю что разводить контрольные цепи витой парой - даже хуже чем разводить силовые ПВСом.
И не забудьте тогда уж предохранители на сторону 24 вольта, минимум один на блок питания или, в идеале, на каждую контрольную линию. Специально для этого есть клеммнички на дин-рейку с встроенными предохранителями. Колодки под реле тоже есть, желательно смотреть ультраминиатюрные. А то перед глазами лежит аццкое реле вайдмюллер на 24 вольта и 4 группы контактов, так у него колодка шириной с двухполюсный автомат - вы щитков так не напасетесь )
22.05.2015 в 17:53:58
Alexey_Spb написал : А чем не подходит КВВГ ?x0.75,
как будтоспециально созданный для этих целей?
Формально Вы правы, но он дороже и дефицитнее... К тому же мне просто подарили бухту витой пары, пришлось ее куда-то деть )))
Кстати, ради интереса посмотрел в
loa, а почему именно 24 Вольта? 12-вольтовые реле больше распространены и дешевле. Да и резервное питание проще организовать.
22.05.2015 в 18:02:54
22.05.2015 в 18:04:46
cooler.od написал : 12-вольтовые реле больше распространены и дешевле.
Я бы не стал вести 12 вольт по квартире - падение напряжения может ыть слишком большим.
25.05.2015 в 16:56:13
Alexey_Spb написал : А чем не подходит КВВГ ?x0.75,
как будтоспециально созданный для этих целей?
При отдельном расположении выключателей, я бы вообще всю контрольную цепь запилил последовательно одним и тем же кабелем. Например, на КВВГ 5x0.75 можно повесить 4 независимых друг от друга выключателя - в каждом подрозетнике соединяете общую жилу с одной из оставшихся через выключатель, а остальные через клеммник ВАГО. Либо аккуратно срезав внешнюю изоляцию и остальные жилы свернув в бублик. И у вас будет всего один или пара кабелей управления на всю квартиру - когда комнаты расположены друг за другом у вас будет охрененная экономия кабеля.
Витая пара для другого предназначена, считаю что разводить контрольные цепи витой парой - даже хуже чем разводить силовые ПВСом.
И не забудьте тогда уж предохранители на сторону 24 вольта, минимум один на блок питания или, в идеале, на каждую контрольную линию. Специально для этого есть клеммнички на дин-рейку с встроенными предохранителями. Колодки под реле тоже есть, желательно смотреть ультраминиатюрные. А то перед глазами лежит аццкое реле вайдмюллер на 24 вольта и 4 группы контактов, так у него колодка шириной с двухполюсный автомат - вы щитков так не напасетесь )
Вот примерно об этом и речь веду.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу