Аватар пользователя
6tmaster

Местный

Регистрация: 16.05.2020

Донецк

Сообщений: 1

16.05.2020 в 23:49:43

На чердачный фронтон, с фасадной стороны положили паробарьер с внешней стороны обрешетки и прикрепили к нему осб в плотую, не повлияет это на состояние осб в дальнейшем?

0
Аватар пользователя
AndyMirror

Местный

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

16.05.2020 в 23:58:39

6tmaster написал: На чердачный фронтон, с фасадной стороны положили паробарьер с внешней стороны обрешетки и прикрепили к нему осб в плотую, не повлияет это на состояние осб в дальнейшем?

6tmaster, пароизоляцию делают изнутри, снаружи влагозащиту.

0
Аватар пользователя
bc----

Местный

Регистрация: 01.11.2008

Москва

Сообщений: 8164

17.05.2020 в 00:15:49

6tmaster написал: с фасадной стороны положили паробарьер с внешней стороны обрешетки

Это кто вам такую гениальную идею подкинул? Пароизоляция снаружи - это 100% гарантия сгнивших деревянных конструкций в ближайшем будущем. При ПМЖ вряд ли больше 5 лет протянут.

0
Аватар пользователя
AndyMirror

Местный

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

17.05.2020 в 12:32:46

bc---- написал: Это кто вам такую гениальную идею подкинул?

Ваяли не думая. :yu:

0
Аватар пользователя
Аркадий

Местный

Регистрация: 28.07.2010

Москва

Сообщений: 1746

21.05.2020 в 20:22:46

Значит на сей момент дом обшит сайдингом

К осп прибили ветрозащиту Твитек, контр рейку и сайдинг. С нутри планировали установить вату( какой еще не выбрали) Пароизоляцию Изоспан Д или DuPontAirGuard SD-5 Дюпонт вроде можно и без вент зазора. Вопрос с ватой не решен прошу помощи. Куплена на пробу-KNAUF коттедж 123061050 Не нравится тем что через чур мягкая. Продувается.

0
Аватар пользователя
Nicorus

Местный

Регистрация: 13.06.2015

Москва

Сообщений: 538

15.06.2020 в 16:12:53

смотрите по харакетиристикам теплопроводности. Ветрозащита с внешней стороны защитит от продувания, а влагозащиты изнутри не даст пару проникнуть внутр конструкции. ЛУчше, конечно, делать вентилируемый фасад, на случай, если с мембранами что-то случится.

0
Аватар пользователя
Аркадий

Местный

Регистрация: 28.07.2010

Москва

Сообщений: 1746

30.06.2020 в 10:15:57

Вент зазор есть, правда с низу заход, а вот выход. Сайдинг ведь прибит на контррейку, вот и вент зазор.

0
Аватар пользователя
Вася R.

Местный

Регистрация: 22.06.2017

Рязань

Сообщений: 18

15.07.2020 в 08:17:06

dll2003, 1лучше снаруже сайдинг или вообщепрофлист, а внутри осб, так как осб не предназначен для наружних работ.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу