DJA, на картинке полная ересь.
Выбросить: насос, второй косой фильтр, обратные клапаны (в том виде как сейчас - бессмысленны, если оставлять, то один и сразу за счётчиком), расширительный бачок на ГВС, вероятно оба редуктора (для колонки как правило давления и так едва хватает, т.к. от одного отвода и ХВС, и ГВС питаются), вероятно фильтр тонкой очистки (см. предыдущее примечание).
Схема простая Вам нужна на ХВС. Проверьте давление в стояке(манометром).Вводной кран,фильтр грубой очистки,счетчик,переход на 25 трубу,тройник 25 ,на коллектор и 25 трубой на колонку.Не делайте за ужений.
Выход с колонки ГВС 25 трубой на коллектор.
1) Давление не постоянное, колонка то нормально загорается, то щёлкает по пол часа, вот исходя из этого решение поставить насос (собственно полно народу с такой проблемой и с таким решением)
2) редуктора чтоб выставить какие нибудь но постоянные значения давления (горячую хочу слегка побольше сделать, отсюда и обратник на холодную)
3) на видео по ссылке выше говорят что растёт давление в колонке после закрытия крана, отсюда расширительный бачок на ГВС.
4) Косой после насоса на случай поломки крыльчатки.
Второй обратник у меня просто есть, вот и решил куда-нить приткнуть))
DJA написал :
1) Давление не постоянное, колонка то нормально загорается, то щёлкает по пол часа, вот исходя из этого решение поставить насос (собственно полно народу с такой проблемой и с таким решением)
У матери в была такая же проблема,увеличил диаметр трубы ПП с 20 на 25,колонка запускается второй год без проблем.
DJA написал :
2) редуктора чтоб выставить какие нибудь но постоянные значения давления (горячую хочу слегка побольше сделать, отсюда и обратник на холодную)
Будет прыгать температура ГВС.
DJA написал :
3) на видео по ссылке выше говорят что растёт давление в колонке после закрытия крана, отсюда расширительный бачок на ГВС.
Много видео которые можно выкинуть в корзину.
DJA написал :
4) Косой после насоса на случай поломки крыльчатки.
Проблем нет,зашита насоса это хорошо.
DJA написал :
Второй обратник у меня просто есть, вот и решил куда-нить приткнуть))
Лишнее сопротивление.
Думаю проще увеличить диаметр трубы,менее затрат но,насос врезать всегда можно.
Насос просто есть ( халява с работы)
Диаметр до коллектора ХВС и до насоса 3/4" дальше 1/2" (сейчас 16й металлопласт на резьбе)
Чего нет, так это термоклапана, редукторов и расширительных бачков, вот и хотел узнать может из них на чём сэкономить.
Я так понимаю после колонки можно расширительный бачок не ставить? Просто я подумал у насоса есть же инерция после выключения, да и газ же не мгновенно гаснет...