Стёпин папа написал : ТС, как я понял, только исполнитель работ.

Вы правильно поняли. Моя задача рабочих нагнать и следить, чтобы не косячили сильно. Но сложно за этим следить, когда сам ничего в этом не понимаешь...:eek:

Аватар пользователя
Стёпин папа

Местный

Регистрация: 04.07.2011

Екатеринбург

Сообщений: 202

22.05.2015 в 07:47:45

#5219127

Пока писал всё куда то пропало, Пишу второй раз.

dokar написал : Можно документальное подтверждение ?

Нет! Ошибся я, ввёл в заблуждение. Допуск к таким видам работ всё таки нужен! Просто наша контора вступила в СРО, а я про то забыл. Приношу всем свои извинения.

В. Миронов написал : а вот про слои можно подробнее?

Коротенько: кабеля укладывают на подсыпку и сверху засыпают, примерно 100 мм песку (обычно, но можно мелкой земли без камней). Если кабелей больше, чем один, то расстояние между ними (в Вашем случае) не менее 100мм - обычно кладут кирпич между кабелями для удобства монтажа. На песок для предотвращения механического повреждения кабеля кладут ряд кирпича или ж/б плиты. Прокладывая кабель под дорогой необходимо его защитить трубой от просадки грунта. И не забудьте кабель уложить"змейкой", с запасом по длине до 4% для компенсации подвижек почвы. А так это всё прописано в ПУЭ, раздел "прокладка кабельных линий в земле". Для монтажа концевых и соединительных (если будут) муфт, наймите кабельщика - тут самодеятельностью лучше не заниматься, даже советовать ничего не буду. Почитайте ПТЭЭП 2.4 для понимания какие документы нужны. От себя добавлю: кабель перед раскаткой "прозвонить", перед засыпкой составить акт на скрытые работы и составить исполнительный чертёж кабельной трассы с указанием соединительных муфт, поворотов, высотных отметок с привязкой к видимым объектам (служба эксплуатации потом Вас добрым словом вспомнит).

Аватар пользователя
HGW XX/7

Местный

Регистрация: 10.07.2014

Екатеринбург

Сообщений: 18

22.05.2015 в 08:37:58

#5219171

В. Миронов, хотелось бы добавить к написанному Стёпин папа. кабель перед раскаткой "прозвонить" - это значит попытать изоляцию кабеля мегаомметром 2500 в, по этому случаю так же должен родиться Протокол осмотра и проверки изоляции кабелей, на барабане перед прокладкой, который входит в состав приёмо-сдаточной документации. Если не лень, почитайте, лишним не будет: Прокладка кабелей в траншеях ВСН 123-90 Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам

Аватар пользователя
В. Миронов

Местный

Регистрация: 19.05.2015

Электросталь

Сообщений: 19

22.05.2015 в 09:07:02

#5219213

Спасибо огромное! Сразу видно - человек понимающий суть вопроса писал. Все описанные документы сегодня прочту

Аватар пользователя
В. Миронов

Местный

Регистрация: 19.05.2015

Электросталь

Сообщений: 19

22.05.2015 в 09:07:58

#5219215

Стёпин папа написал : Почитайте ПТЭЭП 2.4 для понимания какие документы нужны.

Спасибо огромное! Сразу видно - человек понимающий суть вопроса писал. Все описанные документы сегодня прочту

Аватар пользователя
В. Миронов

Местный

Регистрация: 19.05.2015

Электросталь

Сообщений: 19

22.05.2015 в 09:09:57

#5219218

HGW XX/7 написал : Если не лень, почитайте, лишним не будет: Прокладка кабелей в траншеях ВСН 123-90 Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам

обязательно прочту. Спасибо огромное. Чего ж я раньше на форуме не зарегистрировался...

Аватар пользователя
Awl_in_ass

Местный

Регистрация: 17.11.2013

Ташкент

Сообщений: 315

22.05.2015 в 20:28:58

#5220177

В. Миронов написал : Чего выбрать, чтобы и не сильно дорого, и задачу выполнили?

Ножевка по металлу.

Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

23.05.2015 в 01:59:53

#5220483

В. Миронов написал : Приветствую Вас, комрады!

Кабель 4*120мм.кв вроде имеет диаметр в районе 45мм., КВТ 70 должно хватить. Тот кабель, что на видео, явно не 45мм. ( можно говорить прим. о 60мм. т.е. 4х240мм.кв.), а взятый шток, явно крупнее, чем ранее не справившиеся похоже КВТ-70(Диапазон резки: кабели с ленточной броней ∅ до 70 мм ) и смахивают на шток 90 или 100. Так что подумайте).

Аватар пользователя
kot1373

Местный

Регистрация: 09.04.2012

Москва

Сообщений: 663

01.06.2015 в 14:59:06

#5233377

В. Миронов написал : Приветствую Вас, комрады! На следующей неделе мне придется помогать при прокладке силового бронированного кабеля (подводим освещение к мосту). С кабелем силовым я не работал никогда, и понимание имею о процессе минимальное. Поправьте, если я не прав: 1) Копаем траншею; 2) Укладываем кабель в траншею и обрезаем; 3) Готовим кабель к подключению (зачищаем, опрессовываем). Собственно, вопрос в следующем - чем этот кабель резать? Кабель алюминиевый, бронированный 4*120. Поспрашивал у коллег, они посоветовали ножницы КВТ 70. Дешево и сердито. Решил еще порыскать в интернете и наткнулся на видюху: Умер на стройке! Слабонервным не смотреть! Как нельзя резать кабель! У ребят кабель, вроде, такой же. КВТ-шные не справились ножницы. Видимо, штоковские получше будут, но они дороже. Чего выбрать, чтобы и не сильно дорого, и задачу выполнили? Очень нужна ваша помощь! Заказать надо сегодня-завтра, а то еще за простой впухнем....

)))) Коллеги черный пиар. Человек коорый режет Штоковскими ножницами в нулячей спецовке в штоковских пречатках в нулевой каске и косит постоянно на камеру. Хоть отрепетировали непредвзятость и надели старую спецовку.

Аватар пользователя
смирный

Местный

Регистрация: 30.04.2013

Арзамас

Сообщений: 175

01.06.2015 в 21:49:04

#5234067

ПЕРЧАТКИ ПОДВЕЛИ.

Аватар пользователя
В. Миронов

Местный

Регистрация: 19.05.2015

Электросталь

Сообщений: 19

03.06.2015 в 15:53:05

#5237039

kot1373 написал : )))) Коллеги черный пиар. Человек коорый режет Штоковскими ножницами в нулячей спецовке в штоковских пречатках в нулевой каске и косит постоянно на камеру. Хоть отрепетировали непредвзятость и надели старую спецовку.

так я и не спорю. вообще никаких других видео не нашел. видел как ленточной пилой режут, видел как топором рубят. Уже субподряд нашли. Нахрапом не возьмешь. Пусть специалисты занимаются.