04.06.2015 в 22:04:06
04.06.2015 в 23:06:28
galan написал : На один АВ С16 действительно можно весь зал повесить? там не менее 5-6 розеток будет.
Можно,даже нормы есть и это в норму укладывается
04.06.2015 в 23:19:30
galan написал : На один АВ С16 действительно можно весь зал повесить? там не менее 5-6 розеток будет.
Можно и 5-6. И 10 можно и 12.
Чисто из практики.
Делаю квартиру, в зоне гостинной (студия) получается аж 18 розеток, причём на сильно разных (противоположных) стенах. В этом случае я пришёл к выводу о целесообразности разделения на 2 линии: одна стена 7 розеток и другая стена 11 розеток.
Какие-то квартиры (это почти во всех проектах) где запланировано 7-10-15 розеток в зоне фартуков кухни. Кухня энергонапряжённое место, там множество потребителей средней и высокой мощности. Так на кухне у меня часто (только для "общих" розеток на фартуке) пара линий. Один раз три (там как раз штук 15 было). И помимо этого туда идут отдельные линии на холодильник, варочную, духовку, посудомойку, стиральную машину (если она там).
Однако помните, что наличие 5 или 7 розеток на линии это не повод ставить автомат завышенного номинала. Розетки - C16. Лучше B16. Досталась левая разводка непонятным ПУНП 1,5 квадрата - максимум B10.
05.06.2015 в 03:51:57
galan написал : На один АВ С16 действительно можно весь зал повесить? там не менее 5-6 розеток будет.
Например, у меня в "последней" отремонтированной на данный момент комнате их вышло 18 шт, причем одна из них - под кондиционер. Автомат С16. Можно было на него смело еще одну комнату вешать, только мне так неудобно.
05.06.2015 в 09:25:26
Johnny написал : Автомат С16. Можно было на него смело еще одну комнату вешать, только мне так неудобно.
Соглашусь. Если откинуть кухню с ее энергоемкими потребителями, то все остальные "бытовые" розетки комнат во всей квартире спокойно уживутся на одном автомате 16А. Все упирается в удобство монтажа и надежность промежуточных соединений.
Вот если делать квартиру с распайками - то к щитку всяко меньше линий придет А если мы от распаек отказываемся принципиально, то тут уже десяток механизмов на один шлейф вешать как-то неразумно. Соответственно число кабелей к щитку в этом случае будет побольше
05.06.2015 в 09:54:27
Всем огромное спасибо, позже всё обмозгую и скину новый вариант схемы. Вчера вечером привезли кабель РЭК-Prysmian .
Впечатление двоякое.Ваши комментарии о нём самые положительные , но я даже по памяти сейчас вижу, что толщина жилы и на 3х1.5 и на 3х2.5 гораздо тоньше , чем на том кабеле , который я сдал обратно в Леруа ".....Кабель NYM купил 3х1.5 и 3х2.5 . Производство г . Серпухов"
кабель даже по весу гораздо легче ( 100 метров бухта как мерило , кабель точно РЭК, проверил , на самом кабеле стоит маркировка) Я понимаю, что есть и другие показатели определения качества кабеля, и это наверно не самое главное, но на самом деле был просто удивлён .У меня остался маленький кусочек Серпуховского кабеля, позже выложу фото-сравнение .
05.06.2015 в 10:01:02
galan написал : .У меня остался маленький кусочек Серпуховского кабеля, позже выложу фото-сравнение .
было бы очень интересно увидеть в сравнении
и саму маркировку на РЭКовском кабеле
05.06.2015 в 10:10:46
galan написал : что есть и другие показатели определения качества кабеля
Померьте диаметр жил-это основной показатель.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
05.06.2015 в 17:06:56
Solovey написал : было бы очень интересно увидеть в сравнении
и саму маркировку на РЭКовском кабеле
сделаю фото, залью сюда , но только после выходных. Огрызок серпуховского кабеля увёз в квартиру ,где ремонт .
08.06.2015 в 10:51:15
Сверил кабель на выходных, нет сысла даже фото заливать. РЭК победил по всем показателям. Сори за пустой трёп.
08.06.2015 в 12:30:28
переделал щиток, но два спорных момента остались .Холодильник и розетка на лоджию и свет кухня-свет лоджия. Вопрос- а есть смысл тащить кабель на звонок, если уже давно существуют на батарейках ?