Подскажите. Есть требования по СНиПу на воздухообмен (сколько-то кубов в час) для помещения, в котором установлен газовый котел - в моем случае на кухне. Требований на другие помещения нет?

И еще - если я выведу с кухни вытяжной канал - диам 150 отверстие в стене, далее поворот вверх 90 градусов и вертикальный участок снаружи дома 1,5 метра под свес крыши - это достаточно? Или требуется обязательно вертикальный канал на 2 эт, далее через чердак и крышу?

0
Аватар пользователя
Реклама

Рекламный аккаунт

Аватар пользователя
Sdik_S

Местный

Регистрация: 02.06.2006

Москва

Сообщений: 1551

24.11.2006 в 10:41:43

mikko написал : Требований на другие помещения нет?

Есть.

mikko написал : И еще - если я выведу с кухни вытяжной канал - диам 150 отверстие в стене, далее поворот вверх 90 градусов и вертикальный участок снаружи дома 1,5 метра под свес крыши - это достаточно? Или требуется обязательно вертикальный канал на 2 эт, далее через чердак и крышу?

Для чего достаточный? Для естественной тяги?

0

"Предположение - мать всех ошибок"

Аватар пользователя
mikko

Местный

Регистрация: 29.05.2006

Москва

Сообщений: 13

25.11.2006 в 11:31:46

Sdik_S написал : Есть.

Какие, где прописаны?

Sdik_S написал : Для чего достаточный? Для естественной тяги?

Да.

0
Аватар пользователя
Piriken

Местный

Регистрация: 19.12.2005

Москва

Сообщений: 64

27.11.2006 в 17:07:36

Трехкратный объем помещения в час. На другие помещения требований нет.