21.05.2015 в 03:37:36
добрый день всем .может кто подскажет советом.дано. строящаяся хоз пристройка к дому .каркас из профильной трубы,обшит снаружи осп 9мм,изоляция ,обрешётка металлопрофиль.теперь утепляю изнутри.2 слоя мин. ваты и снова осп 9мм. толщина слоя 80мм. это размер проф. трубы 80на 80мм.первые листы,которые внизу ещё можно удержать.а второй третий в высоту трудно .мин . вату напихал пока сходил за осп она упала.под потолком вообще тяжело держать и вату и осп одновременно .вот как можно прикрепить вату к вертикальному осп ?а потом ещё на второй этаж перейду мансардный. там крепить придётся к потолку.
21.05.2015 в 04:12:29
у вас именно рулонная минвата или это минераловатные плиты?
21.05.2015 в 06:37:51
плиты
21.05.2015 в 06:48:32
значит расстояние между трубами больше 1180мм.
21.05.2015 в 06:48:34
у него обрешётка под размер ваты .у меня расстояние между стойками из профтрубы полтора метра.саморезом можно но это дырявить осп .те же мостики холода.
21.05.2015 в 07:06:57
dmitri1963 написал : у него обрешётка под размер ваты .у меня расстояние между стойками из профтрубы полтора метра.саморезом можно но это дырявить осп .те же мостики холода.
Если нужно избежать мостиков холода/вибрации, заготовь бруски из дерева/резины/пластика подходящего размера и прочности. С одной стороны бруска сверлится сквозное отверстие под рабочий диаметр шурупа/самореза, после это отверстие засверлить на 0,5 глубины под шляпку шурупа/самореза.
В другой край бруска будет ввинчиваться шуруп/саморез, притягивающий листы/рейки настилаемого материала.
21.05.2015 в 08:30:17
Если говорить про мостики холода, то профтруба, по сравнению с саморезом, таки автомагистраль. Однако есть металлокаркасники, у которых профиля проходят сквозь весь утеплитель. Практические результаты таких каркасников не видел, но мне кажутся сомнительными. Так второй слой утеплителя закрывает профтрубу или нет? Если второй слой помещается между профилей, то нарезанные в размер с натягом два листа будут также держаться. Попробуйте применить скотч.
21.05.2015 в 09:04:32
dmitri1963 написал : у меня расстояние между стойками из профтрубы полтора метра
режьте плиты на полосы по 32-33см, чтобы вставлять в каркас с натягом. может это даст какой-то эффект
21.05.2015 в 10:28:06
dmitri1963 написал : добрый день всем .может кто подскажет советом.дано. строящаяся хоз пристройка к дому .каркас из профильной трубы,обшит снаружи осп 9мм,изоляция ,обрешётка металлопрофиль.теперь утепляю изнутри.2 слоя мин. ваты и снова осп 9мм. толщина слоя 80мм. это размер проф. трубы 80на 80мм.первые листы,которые внизу ещё можно удержать.а второй третий в высоту трудно .мин . вату напихал пока сходил за осп она упала.под потолком вообще тяжело держать и вату и осп одновременно .вот как можно прикрепить вату к вертикальному осп ?а потом ещё на второй этаж перейду мансардный. там крепить придётся к потолку.
"Мартышкин труд" по сюжету из басни И. Крылова "Обезьяна".
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу