Грэй
Грэй
Резидент

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 21215

07.06.2015 в 13:26:52

tarrac,
вопрос, действительно,...непонятный.

Грэй написал : автомат выбирается не исходя из номинала розетки, а исходя из реальных условий работы кабеля

розетки при выборе автомата никак не учитываются, нормальные они или нет, по барабану. В нашей задаче они были, кстати,все разные, были и 6А, и 10А - совсем не нормальные)

0
tarrac
tarrac
Новичок

Регистрация: 04.06.2015

Химки

Сообщений: 23

07.06.2015 в 13:29:04

Упс, учел.

Хотел спросить, не про розетку, а когда к розетке тянут 2,5 кв кабель и втыкают 25А автомат. Зачем?

Просто не понятно, почему 25 пытаются поставить, это сплошь и рядом вижу в "евроремонтах". Просто интересно понять чем руководствуются. У соседей такие стоит, разговаривал со строителями, когда еще ремонт у себя делал (новострой), строители сказали, что привези хозяева и сказали - ставьте, что бы с запасом было )))))))))).

А по теме - думаю логичнее автомат ставить по минимуму. Если одна розетка 6, то и ставить 6, ибо нефик.

0
Грэй
Грэй
Резидент

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 21215

07.06.2015 в 13:57:09

tarrac написал : Зачем?

х.з. "все так делают", наверно поэтому.

tarrac написал : Просто не понятно, почему 25

потому как дураки.

tarrac написал : логичнее автомат ставить по минимуму....ставить 6,ибо нефик

тоеж самое, тока в профиль.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

08.06.2015 в 11:37:19

ebf написал : .Надеюсь,что вы не будете отрицать ,что 18,5А это минимальное значение ,

да - это минимальное значение , самый жесткий случай.

ebf написал : и вы не будете возражать что при подборе автомата,мы должны смотреть ближайший номинал к расчётному,а это будет автомат с номиналом 20А

буду, ибо

[quote="Solovey;5240785"]1.45*Iном

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

08.06.2015 в 11:49:30

[PHP][/PHP]Solovey, Те признать свою не правоту каквидимо желания у вас нет,ну да ладно,про кабели тоже не стали смотреть.Тогда загляните в тему лже электриков,пока вы отдыхали там выяснили про максимум на 2,5 кв и в тему созданую ув.333vs333 ,там в последних постах,почитаете МЭК нормы и про розетки тоже(вам будет интересно,вы обсуждали этот вопрос) И поймите меня правильно,я не за то чтобы ставить 20А,а за возможность при необходимости

0
Ходэн
Ходэн
Новичок

Регистрация: 26.08.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 81

15.06.2015 в 22:38:46

Что можно изменить/упростить в такой предполагаемой схеме квартирного щитка (сгенерирован в программке Хагер)?

На этаже стояк - три провода, с каждого отвод через орех, один - на рейку на корпусе этажного щита, два других - на гребенки вводных двухполюсных автоматов С40. Что в таком случае делать с защитным проводником?

Ток УЗО на ванную - 30 мА, т.к. однозначных указаний нет, а рекомендации противоречивые, то взял стандартные. Линия от 32А автомата на кухне делится двумя автоматами по 16А для ВП и ДШ. На кухню м.б. имеет смысл поставить УЗО на 63А или даже 40А на обе линиии. (при условии замены автомата 32А на 25А на общей линии ВП и ДШ). С производителем и серией модульки пока не определился. Кабель от этажного щита до квартирного - 6 или 10 кв.мм? Провод внутри щитка - ПВ-3 6 кв.мм?

0
Грэй
Грэй
Резидент

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 21215

16.06.2015 в 06:55:33

как говорится. лучше перебдеть чем недобдеть? quote="Ходэн;5256002"]Линия от 32А автомата на кухне делится двумя автоматами по 16А для ВП и ДШ.[/quote] ток при работе варочной поверхности может быть поболее чем 16А, поэтому автомат на 16А будет часто выбивать.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

16.06.2015 в 07:22:29

Грэй, Вы сейчас замахнулись на святое,варочная панель более 16А,может вызвать много критических замечаний в ваш адрес

0
Грэй
Грэй
Резидент

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 21215

16.06.2015 в 07:56:32

ebf написал : варочная панель более 16А,может вызвать много критических замечаний

Да ладно!?

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

16.06.2015 в 09:11:14

Грэй, Поверьте,когда я говорю что лучше ставить 20А,это вызывает полное не понимание

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

16.06.2015 в 09:49:20

Ходэн написал : Что можно изменить/упростить в такой предполагаемой схеме квартирного щитка (сгенерирован в программке Хагер)?

1) Выделить линии света санузла и кухни, выполнить их кабелем полтора квадрата, и посадить на автоматы 6-10А 2) Автомат на 32А после УЗО лишний при наличии двух автоматов на 16А

Я так и не понял, вы планируете полноценную варочную панель ставить, или действительно у вас на кухне будет электроплитка малой мощности которая будет подключаться в обычную розетку на 16А???

Ходэн написал : Что в таком случае делать с защитным проводником?

Дайте еще фото этажного щитка. Общий вид. автоматы, шинки...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу