Трехфазные бывают только эл. плиты!! Вар. панели подключаются либо на 1, либо на 2 фазы!! Третью - для духового шкафа оставьте
24.11.2006 в 01:00:51
Трехфазные бывают только эл. плиты!! Вар. панели подключаются либо на 1, либо на 2 фазы!! Третью - для духового шкафа оставьте
24.11.2006 в 01:04:40
Значит ли это все же, что для панели надо заложить 5х4мм кв? Ибо 5х6 это ИМХО перебор
Тогда не надо делать отдельную розетку и отдельную линию для духовки? ее можно повесить на третью фазу? на этот же автомат и УЗО?
24.11.2006 в 01:08:18
Arr написал : 2avmal Лично у меня проблем нет, это старыймастер кому-то кухню в сауну переоборудует :) :) :)
Я это понимаю, просто не совсем удачно дополнил для него цитату ...
24.11.2006 в 01:10:00
старыймастер написал : Значит ли это все же, что для панели надо заложить 5х4мм кв? Ибо 5х6 это ИМХО перебор
Тогда не надо делать отдельную розетку и отдельную линию для духовки? ее можно повесить на третью фазу? на этот же автомат и УЗО?
Все правильно ...
24.11.2006 в 01:37:30
ок спасибо, значит моя схема было правильной :-)
24.11.2006 в 12:53:56
Прошу прощения, а нам мастера тянут на варочную панель провод 3Х4, объяснили что подключаться будет в саму варочную панель без разетки, а духовой шкаф будет питаться от варочной панели через перемычку. Хотя мы объяснили что хотим купить независимую варочную панель и в магазине нам объяснили что они подключаються отдельно друг от друга в разетки на 220В .Это что неправильно? автомат на 25А, а что ещё отдельное УЗО для плиты нужно?
24.11.2006 в 13:06:29
iviza написал : отдельное УЗО для плиты нужно?
Необязательно, достаточно входного.
подключаться будет в саму варочную панель без разетки
Тогда желательно двухполюсный автомат на эту линию.
духовой шкаф будет питаться от варочной панели через перемычку
Нежелательно, если ещё не слишком поздно, тогда настаивайте на отдельной линии 3*2.5 на шкаф.
3Х4
Предпочтительно 3*6. Во-первых, это формальное требование нормативов. Во-вторых, вдруг Вам захочется купить зависимую встройку? В-третьих, 25А для мощной панели теоретически маловато. (На практике достаточно.)
Следование моим советам вредит кошельку
24.11.2006 в 13:59:08
ВТБ! написал : Необязательно, достаточно входного.
ИМХО входное типа S c задержкой по времени.
По ПУЭ - не надо, а по жизни? Может, лучше поставить. чем терпеть удары током ?
25.11.2006 в 02:42:04
2старыймастер
Входное S по жизни имеет смысл при площадях более 200м2 и множественных щитках.
25.11.2006 в 12:34:36
iviza написал : Прошу прощения, а нам мастера тянут на варочную панель провод 3Х4, объяснили что подключаться будет в саму варочную панель без разетки, а духовой шкаф будет питаться от варочной панели через перемычку. Хотя мы объяснили что хотим купить независимую варочную панель и в магазине нам объяснили что они подключаються отдельно друг от друга в разетки на 220В .Это что неправильно? автомат на 25А, а что ещё отдельное УЗО для плиты нужно?
Розетка вообще то должна быть обязательно, силовая. Понимаю что электрикам проще напрямую.
Кстате если есть розетка, то отдельное УЗО для варочной панели теряет смысл, можно пустить через общее если оно позволяет по пропускной токовой нагрузке.
25.11.2006 в 17:49:24
leonard написал : Кстате если есть розетка, то отдельное УЗО для варочной панели теряет смысл, можно пустить через общее если оно позволяет по пропускной токовой нагрузке
ИМХО при чем здесь розетка или ее отсутствие?
Варочная панель идет как отдельная ветка. На свой автомат. А УЗО действительно можно использовать для нескольких веток, если номинал позволяет.
А уж какое соединение панели с проводокой ( через роетку, клеммник или вообще от щитка- это вопрос, с УЗО вроде не связанный)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу