Полипропилен FV-Plast армированный алюминием с наружным армированным слоем. Под него не требуются спец насадки и торцеватель, только шейвер для снятия армирующего слоя.
Артём Зорин написал :
Чтобы ПП не протёк, нужен качественный монтаж (а сюда входит не только мастер, но и инструмент, и материал) и эксплуатация.
Простите, из ваших слов однозначно следует, что работа "некачественным" инструментом обречена на протечки? Они, эти протечки, просто неизбежны? Если вдруг паяльник не верхнего ценового сегмента? А ножницы, режущие ППР - из того-же дешёвого набора, то можно заранее башлять соседям за будущие протечки?
Артём Зорин написал :
Чтобы ПП не протёк, нужен качественный монтаж (а сюда входит не только мастер, но и инструмент, и материал) и эксплуатация.
Простите, из ваших слов однозначно следует, что работа "некачественным" инструментом обречена на протечки? Они, эти протечки, просто неизбежны? Если вдруг паяльник не верхнего ценового сегмента? А ножницы, режущие ППР - из того-же дешёвого набора?
Для ПП труб с армированием в середине используется торцовочная зачистка, которая удаляет армированный слой на несколько мм и потом с помощью спец насадок свариваются наружный и внутренний слой ПП, тем самым предотвращая попадания воды (или теплоносителя) между 2 слоями (в результате чего труба не разрушается со временем).
Ferz написал :
Для ПП труб с армированием в середине используется торцовочная зачистка, которая удаляет армированный слой на несколько мм и потом с помощью спец насадок свариваются наружный и внутренний слой ПП, тем самым предотвращая попадания воды (или теплоносителя) между 2 слоями (в результате чего труба не разрушается со временем).
Ferz написал :
Для ПП труб с армированием в середине используется торцовочная зачистка, которая удаляет армированный слой на несколько мм
Уважаемый отчего-то позабымши указать - о каком армировании он ведёт речь? Ведь не для каждого нужна зачистка.
А касательно упоминаемых вами труб FV-Plast (равно как и Ekoplastik) - они вообще не нуждаются в зачистке, кроме армированных алюминием. Изучите што-ли хотя-бы это http://www.ekoplastik-ru.ru/image/data/cert/bazalt_desc.pdf, или написанное здесь http://www.ekoplastik-ru.ru/ppr-tubes/fvplast-tubes/fv-faser-pn20/. Впрочем, если вы считаете себя более компетентным нежели производитель - флаг вам в руки.
Что-ж, видимо производитель (в данном случае Ekoplastik и FV-Plast) знает о своих трубах заметно меньше, чем сайт http://master-otoplenie.ru/otoplenie...vye-truby.html
Блин, куды девацца, производители труб сплошь - тупые неучи! Вот и верь им после этого! Оказывацца мастера отопления знают лучше всяких Вавинов. ТОлько отчего-то не занимаются производством этих труб.
zvezdopad написал :
Что-ж, видимо производитель (в данном случае Ekoplastik и FV-Plast) знает о своих трубах заметно меньше, чем сайт http://master-otoplenie.ru/otoplenie...vye-truby.html
Блин, куды девацца, производители труб сплошь - тупые неучи! Вот и верь им после этого! Оказывацца мастера отопления знают лучше всяких Вавинов. ТОлько отчего-то не занимаются производством этих труб.
ясно было написано, что речь идет о трубах армированных алюминиевой фольгой по центру толщины стенки трубы, дано их описание и фото. Производства не Ekoplastik и FV-Plast, а других производителей.
Вы же смешали в общую кучу-малу разных производителей и разные типы ППр труб. Либо читать не умеете, либо просто троллите от безделья.
0
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
А для других ППР труб спецнасадки нужны помимо "шейвера", я правильно понял?
Только для армированных алюминием по центру.
Простите, из ваших слов однозначно следует, что работа "некачественным" инструментом обречена на протечки? Они, эти протечки, просто неизбежны? Если вдруг паяльник не верхнего ценового сегмента? А ножницы, режущие ППР - из того-же дешёвого набора, то можно заранее башлять соседям за будущие протечки?
Нет. Учите логику, конкретно импликацию (следование), конкретно её необратимость. Или хотя бы дочитывайте и цитируйте до конца, ибо я в том же сообщении написал:
Это всё, конечно, не означает, что в дальнейшем что-то обязательно протечёт.
Либо читать не умеете, либо просто троллите от безделья.
Inch1964 написал :
Незачем троллингом заниматься и писать полный бред.
Помилуйте любезный, какой-же бред, когда дана ссылка на упомянутого вами производителя ППР? Иль вы склонны считать технический документ - бредом?!
Inch1964 написал :
ясно было написано, что речь идет о трубах армированных алюминиевой фольгой по центру толщины стенки трубы
Вот ясности-то я как раз и не обнаружил, вы сами смешали всё в одну кучу, а теперь ищете виновных в этом.
Собственно, я отвечал вот на это
Ferz написал :
Для ПП труб с армированием в середине используется торцовочная зачистка, которая удаляет армированный слой на несколько мм и потом с помощью спец насадок свариваются наружный и внутренний слой ПП,