Наконец-то решили поставить систему очистки. Соответственно возник вопрос как правильно организовать канализацию.

Планируется на террасе по полу пустить канализационную 110 трубу к унитазу (1). По полу кухни пустить 50 трубу для слива из раковины (2). Именно по полу, т.к. сейчас нет возможности вскрывать пол и пускать под ним (заселились, линолиум и т.д.) Вывести на улицу и объединить в одну магистраль к ЛОС. Залегание минимально т.к. на общую длину 25м надо будет углубиться макс до 90 см. Вопросов много конечно - как соединить с унитазом, как соединить 50 мм от раковины с 110 канализационной и т.д. Но в первую очередь - правильно ли выведена фановая труба в районе выпуска из дома канализации (1). Высота крыши там 2.5 метра.

0
crius
crius
Новичок

Регистрация: 11.12.2008

Москва

Сообщений: 50

25.05.2015 в 14:57:01

Мда ... "город мастеров" :swoon

0
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Эксперт

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

26.05.2015 в 09:07:12

crius написал : Вопросов много конечно

Из рисунка понятно не многое. Поэтому:

  1. В спуске после унитаза не должно быть наклонных участков трубы с существенным уклоном. Либо горизонталь с уклоном 2 см на метр, либо вертикаль. Любые протяженные участки (например 2 метра под 20 градусов или под 60 градусов) создадут предпосылки к засорам.
  2. Более 10 метров горизонтали делать без прочистных колодцев не рекомендуется. На 25 метров при засоре прочистить будет крайне проблематично. Для такой магистрали нужно минимум 2 колодца смотровых с ревизией.
  3. Выпуск вентиляции фановой трубы существенно ниже конька крыши может привести к тому, что при некоторых направлениях ветра Вы будете на улице отчетливо обонять выхлоп из канализации. Это не смертельно, но неприятно.
  4. При прокладке по полу (хотя это - халтура), надо обеспечить уклон 2 см на метр обязательно. Особенно - после унитаза. Иначе будут засоры даже на небольших длинах.
  5. Если предполагается использование круглый год - отдельный вопрос, это утепление трубы за отапливаемым контуром дома. Совсем не простой вопрос при 25-ти метрах магистрали.
0
crius
crius
Новичок

Регистрация: 11.12.2008

Москва

Сообщений: 50

26.05.2015 в 14:18:47

Рисунок в проекции. Прилагаю новую общую схему и 2 подключения - кухня (рис.1) и туалет (рис.2).

Естественно труба по полу пойдет с уклоном 3см для 50 и 2 см для 110 труб..

Общая длина труб до ЛОС все же около 20 метров. Ближе расположить ЛОС не позволяет скважина и колодец (да и от забора тащить далековато). Залегание будет на глубине от 40 см до 90 см. Зимой пользоваться не будем (а если когда то и будем, то под пол уберем трубы что бы избежать внешних выводов).

Смотровые колодцы сделать не получится в силу компактности расположения.

  1. Достаточно ли будет ревизии в месте вывода трубы из кухни (1) и туалета (2)?

  2. Все же фановую трубу лучше сделать у вывода из туалета (2) или кухни (1)? Если 2.5 м у туалета мало, можно ли сделать угол и пустить под уклон крыши под 30 град для поднятия общей высоты. Если у вывода кухни сделать, то высота там повыше получится по вертикале (но опять же не под конек). Трубу 110 так же?

  3. Можно ли поставить тройник 110х50 для слива раковины перед сливом из унитаза?

0
searnaid
searnaid
Новичок

Регистрация: 25.05.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 7

28.05.2015 в 19:06:02

Я думаю лучше вызвать специалиста на участок. Он сможет увидеть все своими глазами и будет гораздо проще на месте определить все риски. А так с рисунками Вы точно что-нибудь не учтете.

0
Avrall
Avrall
Новичок

Регистрация: 07.06.2015

Москва

Сообщений: 11

11.06.2015 в 21:39:03

Кто с какой компанией работал по установке станции биочискти сливных вод?

0
VolK80
VolK80
Новичок

Регистрация: 03.06.2015

Москва

Сообщений: 3

12.06.2015 в 07:45:46

А чего сразу станцию? септик будет дешевле!

0
Avrall
Avrall
Новичок

Регистрация: 07.06.2015

Москва

Сообщений: 11

12.06.2015 в 20:33:03

Вопрос не в деньгах, а во-вторых воды буду газон поливать)

0
VolK80
VolK80
Новичок

Регистрация: 03.06.2015

Москва

Сообщений: 3

12.06.2015 в 21:32:39

А ну тогда только СБ. Вы на канализацию будете савить? Вообще я бы вам рекомендовал в РегионСтройСервис обратиться, т.к. народных умельцев много и советчиков тоже, но спецработкни и тем и отличаются знают что делают....

0
Avrall
Avrall
Новичок

Регистрация: 07.06.2015

Москва

Сообщений: 11

13.06.2015 в 02:04:08

Да канализацию на весь дом. Вы сами к ним обращались?

0
VolK80
VolK80
Новичок

Регистрация: 03.06.2015

Москва

Сообщений: 3

13.06.2015 в 08:59:13

Да но я ставил ливнёвку на гараж, мою там машину постоянно....