Alex2507 написал : СКРУТКА С ОБЖИМОМ (опресовкой)
Всегда так делал, а что неправильно.
25.05.2015 в 19:43:42
Alex2507 написал : СКРУТКА С ОБЖИМОМ (опресовкой)
Всегда так делал, а что неправильно.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
25.05.2015 в 20:00:22
Спасибо всем большое! Сам склоняюсь если честно к сизам. Одна розетка для посудомойки 2300 Вт Вторая для духового шкафа 3580 Вт. Не поплавятся сизы?
25.05.2015 в 20:01:03
Игорь88, а так ли необходимо переносить? Часто ли Вы будете выдергивать вилку из сети? У меня в таком же случае (изменилась планировка) посудомойка 5 лет простояла - потребности в отключении не испытал ни разу.
25.05.2015 в 20:03:51
Игорь88 написал : Одна розетка для посудомойки 2300 Вт Вторая для духового шкафа 3580 Вт.
на одной линии!?
25.05.2015 в 20:05:23
Игорь88 написал : Одна розетка для посудомойки 2300 Вт Вторая для духового шкафа 3580 Вт. Не поплавятся сизы?
Кабель бы не поплавился. Великовата нагрузка. А автомат, дайте-ка угадаю, 25А? Угадал?
25.05.2015 в 20:11:45
Игорь88, а в общем-то, с этими нагрузками в таблицу 1.3.4 вписываетесь, при условии, что кабель "честный". Но автомат все же замените на 16-амперный.
25.05.2015 в 20:13:48
НЕМЕЦ, не-не-не... это не мне))) да и розетки 16А;) и вообще, где Вы видели
НЕМЕЦ написал : кабель "честный"
?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу