26.05.2015 в 12:11:56

Добрый день! Планирую компоновку щита в трёшку(новостройка). Ввод 3 фазы (15кВт). Этажный щит . Почитал форум, набросал блок схему . Бюджет не резиновый, комплектующие планирую Hager, некоторые пояснения и вопросы:

  • Рубильник нужно ставить 4Р или можно 3Р?
  • Так и не решил, что делать с варочной поверхностью, пока оставил под АВ;
  • Можно ли оптимизировать схему и уменьшить кол-во УЗО?
  • Розетки в комнатах объединил с розетками для кондиционеров (в этом году ставить точно не планирую), правильно ли?
  • Потребители в ванной поставил под дифы, изначально хотел под УЗО, но так понимаю, что два АВ 16А под УЗО 25А 10мА ставить нельзя или ошибаюсь?
  • Реле напряжения пока не учитывал, и хочется и жаба колется. Помогите советом, как сделать правильно и не оставить детей голодными :)
0
D_A_N
D_A_N
Местный

Регистрация: 22.08.2014

Курск

Сообщений: 827

26.05.2015 в 12:32:45

Виктор З написал :

  • Так и не решил, что делать с варочной поверхностью, пока оставил под АВ;

Варочная на сколько фаз?

Виктор З написал :

  • Можно ли оптимизировать схему и уменьшить кол-во УЗО?

Конечно. Объедините автоматы под УЗО 1 и 2 , а также под УЗО 4 и 5

Виктор З написал :

  • Розетки в комнатах объединил с розетками для кондиционеров (в этом году ставить точно не планирую), правильно ли?

Кондиционеры достаточно мощные потребители и лучше для них своя линия.

Виктор З написал :

  • Потребители в ванной поставил под дифы, изначально хотел под УЗО, но так понимаю, что два АВ 16А под УЗО 25А 10мА ставить нельзя или ошибаюсь?

Связка УЗО+АВ надежнее и бюджетнее, чем диф. Я ставлю в своих щитах под одно УЗО 25/10 две (не более) линии.

Виктор З написал : Бюджет не резиновый

Дифы-это не бюджетный вариант.

0
el-fi
el-fi
Эксперт

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

26.05.2015 в 12:57:06

Виктор З написал : Рубильник нужно ставить 4Р или можно 3Р?

Тут рубильник не только можно, но и нужно ставить 3Р.

Виктор З написал : ак и не решил, что делать с варочной поверхностью, пока оставил под АВ

Все нормально.

Виктор З написал : Реле напряжения пока не учитывал, и хочется и жаба колется.

Накормите лучше детей.

0
serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9122

26.05.2015 в 17:53:26

Виктор З написал : как сделать правильно

Вот смотрите - на вводе у вас нарисован ВН 4-ёх полюсный(кстати

el-fi написал : но и нужно ставить 3Р.

) с вводных клемм которого вы снимаете на дифф холодильника проводником сечением 2.5 мм2 ,а приходит либо 4-ка,либо 6-ка,можно конечно поставить переходники или вводной ПуГВ ?

Виктор З написал : Так и не решил, что делать с варочной поверхностью, пока оставил под АВ;

разумнее АВ 3р

Виктор З написал : Можно ли оптимизировать схему и уменьшить кол-во УЗО?

Определённо

D_A_N написал : Объедините автоматы под УЗО 1 и 2 , а также под УЗО 4 и 5

Виктор З написал : Розетки в комнатах объединил с розетками для кондиционеров (в этом году ставить точно не планирую), правильно ли?

У вас будут розетки или прямой ввод ?

Виктор З написал : Потребители в ванной поставил под дифы, изначально хотел под УЗО, но так понимаю, что два АВ 16А под УЗО 25А 10мА ставить нельзя или ошибаюсь?

Нельзя исключить перегрузку УЗО.

Виктор З написал : Реле напряжения пока не учитывал, и хочется и жаба колется.

Можно место под него оставить.

0

И это пройдёт ...

ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

26.05.2015 в 18:12:36

Виктор З, а кто вам поставил IEK 4 полюсный?А потребители в ванне это что?

0
Юрка
Юрка
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4620

26.05.2015 в 18:24:17

Виктор З, На вводе два прибора. Поэтому будут трудности при подключении.

0
Виктор З
Виктор З
Новичок

Регистрация: 28.03.2011

Зеленоград

Сообщений: 49

27.05.2015 в 10:39:37

Всем спасибо за ответы! Некоторые уточнения:

  • варочная 2 фазы;
  • если объединить УЗО 1 и 2 (4и5), то номинал оставить 40А, оно защищено автоматом в этажном щите?
  • на кондиционеры идёт свой кабель, будет розетка, но это на перспективу(в этом году точно ставить не буду), поэтому объединил с розетками, дабы не добавлять ещё УЗО;
  • если для ванной можно под УЗО 25А 10мА поставить два АВ 16А, то дифы уберу;
  • диф холодильника запитать после рубильника правильно понял?
  • IEK 4 полюсный в этажный щит поставил застройщик.
0
Олечка
Олечка
Местный

Регистрация: 19.03.2011

Электросталь

Сообщений: 844

27.05.2015 в 11:04:40

Виктор З написал :

  • диф холодильника запитать после рубильника правильно понял?

Линия "холодильник" - "неотключаемая"? Если так, то на схеме правильно.

Юрка написал : Виктор З, На вводе два прибора. Поэтому будут трудности при подключении.

Согласна. Пути решения. Учитывая, что

el-fi написал : Тут рубильник не только можно, но и нужно ставить 3Р.

Songo написал : И свой ВН 32А 4п в домашнем щите, лучше замените на ВН 63А 3п.

дистрикт на нейтрали решит проблему не только присоединения N ДИФа линии "холодильник", но и групповых УЗО + N варочной. На вводе можно установить клеммы - это позволит разделить в пределах щита места присоединения ввода и установки ВН. Иногда это бывает актуально.
Или, как вариант, установить одну клемму для "распределения" одной фазы рядом с ВН.
Фотографии ниже. ИМХО.

0
Songo
Songo
Эксперт

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

27.05.2015 в 11:15:38

Виктор З написал :

  • варочная 2 фазы;

Возможности подключения на 3 фазы в ней нет?

Виктор З написал : если объединить УЗО 1 и 2 (4и5), то номинал оставить 40А, оно защищено автоматом в этажном щите?

Так ВА в щите у вас 32А, значит УЗО на 40А защищено. Если цена не смутит, то можете заменить УЗО на 63А.

Виктор З написал : если для ванной можно под УЗО 25А 10мА поставить два АВ 16А, то дифы уберу;

Нельзя. А почему бы ФЕН/ПС и СМ не объединить под один АВДТ? В крайнем случае и экономии, можно поставить одно УЗО 40А/30мА под ним 3хВА 16А.

Виктор З написал : диф холодильника запитать после рубильника правильно понял?

Как хотите. Если до рубильника, то это считается не отключаемой нагрузкой. Если нет надобности часто обесточивать всю квартиру при отъезде в отпуск, то можно и после ВН подключить.

И свой ВН 32А 4п в домашнем щите, лучше замените на ВН 63А 3п.

0
Виктор З
Виктор З
Новичок

Регистрация: 28.03.2011

Зеленоград

Сообщений: 49

27.05.2015 в 12:41:58

Спасибо, за советы!

Songo написал : И свой ВН 32А 4п в домашнем щите, лучше замените на ВН 63А 3п.

А чем обусловлен выбор номинала ВН? Подредактировал схему, номинал ВН пока не менял

0
Songo
Songo
Эксперт

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

27.05.2015 в 18:43:30

Виктор З написал : А чем обусловлен выбор номинала ВН?

Запасом прочности контактов.

Виктор З написал : Подредактировал схему, номинал ВН пока не менял

Выделять отдельную линию для микроволновки нет смысла. У вас на УЗО №3 есть Розетки кухни и коридор, вот туда и включайте микроволновку.

Есть ли в вашей варочной панели, возможность подключения на 3 фазы?

p.s. Вы уверены, что хотите иметь весь свет под одним УЗО? В случае срабатывания, вся квартира в темноте :(.

И раз у вас холодильник на отдельной линии, то подумай о сигнализации при пропадании электричества/срабатывании АВДТ на этой линии. А то можно и не узнать об срабатывании, а будет поздно :(. ИМХО.

0