26.05.2015 в 12:11:56
Добрый день! Планирую компоновку щита в трёшку(новостройка). Ввод 3 фазы (15кВт). Этажный щит . Почитал форум, набросал блок схему . Бюджет не резиновый, комплектующие планирую Hager, некоторые пояснения и вопросы:
26.05.2015 в 12:32:45
Виктор З написал :
- Так и не решил, что делать с варочной поверхностью, пока оставил под АВ;
Варочная на сколько фаз?
Виктор З написал :
- Можно ли оптимизировать схему и уменьшить кол-во УЗО?
Конечно. Объедините автоматы под УЗО 1 и 2 , а также под УЗО 4 и 5
Виктор З написал :
- Розетки в комнатах объединил с розетками для кондиционеров (в этом году ставить точно не планирую), правильно ли?
Кондиционеры достаточно мощные потребители и лучше для них своя линия.
Виктор З написал :
- Потребители в ванной поставил под дифы, изначально хотел под УЗО, но так понимаю, что два АВ 16А под УЗО 25А 10мА ставить нельзя или ошибаюсь?
Связка УЗО+АВ надежнее и бюджетнее, чем диф. Я ставлю в своих щитах под одно УЗО 25/10 две (не более) линии.
Виктор З написал : Бюджет не резиновый
Дифы-это не бюджетный вариант.
26.05.2015 в 12:57:06
Виктор З написал : Рубильник нужно ставить 4Р или можно 3Р?
Тут рубильник не только можно, но и нужно ставить 3Р.
Виктор З написал : ак и не решил, что делать с варочной поверхностью, пока оставил под АВ
Все нормально.
Виктор З написал : Реле напряжения пока не учитывал, и хочется и жаба колется.
Накормите лучше детей.
26.05.2015 в 17:53:26
Виктор З написал : как сделать правильно
Вот смотрите - на вводе у вас нарисован ВН 4-ёх полюсный(кстати
el-fi написал : но и нужно ставить 3Р.
) с вводных клемм которого вы снимаете на дифф холодильника проводником сечением 2.5 мм2 ,а приходит либо 4-ка,либо 6-ка,можно конечно поставить переходники или вводной ПуГВ ?
Виктор З написал : Так и не решил, что делать с варочной поверхностью, пока оставил под АВ;
разумнее АВ 3р
Виктор З написал : Можно ли оптимизировать схему и уменьшить кол-во УЗО?
Определённо
D_A_N написал : Объедините автоматы под УЗО 1 и 2 , а также под УЗО 4 и 5
Виктор З написал : Розетки в комнатах объединил с розетками для кондиционеров (в этом году ставить точно не планирую), правильно ли?
У вас будут розетки или прямой ввод ?
Виктор З написал : Потребители в ванной поставил под дифы, изначально хотел под УЗО, но так понимаю, что два АВ 16А под УЗО 25А 10мА ставить нельзя или ошибаюсь?
Нельзя исключить перегрузку УЗО.
Виктор З написал : Реле напряжения пока не учитывал, и хочется и жаба колется.
Можно место под него оставить.
И это пройдёт ...
26.05.2015 в 18:12:36
Виктор З, а кто вам поставил IEK 4 полюсный?А потребители в ванне это что?
26.05.2015 в 18:24:17
Виктор З, На вводе два прибора. Поэтому будут трудности при подключении.
27.05.2015 в 10:39:37
Всем спасибо за ответы! Некоторые уточнения:
27.05.2015 в 11:04:40
Виктор З написал :
- диф холодильника запитать после рубильника правильно понял?
Линия "холодильник" - "неотключаемая"? Если так, то на схеме правильно.
Юрка написал : Виктор З, На вводе два прибора. Поэтому будут трудности при подключении.
Согласна. Пути решения. Учитывая, что
el-fi написал : Тут рубильник не только можно, но и нужно ставить 3Р.
Songo написал : И свой ВН 32А 4п в домашнем щите, лучше замените на ВН 63А 3п.
дистрикт на нейтрали решит проблему не только присоединения N ДИФа линии "холодильник", но и групповых УЗО + N варочной.
На вводе можно установить клеммы - это позволит разделить в пределах щита места присоединения ввода и установки ВН. Иногда это бывает актуально.
Или, как вариант, установить одну клемму для "распределения" одной фазы рядом с ВН.
Фотографии ниже. ИМХО.
27.05.2015 в 11:15:38
Виктор З написал :
- варочная 2 фазы;
Возможности подключения на 3 фазы в ней нет?
Виктор З написал : если объединить УЗО 1 и 2 (4и5), то номинал оставить 40А, оно защищено автоматом в этажном щите?
Так ВА в щите у вас 32А, значит УЗО на 40А защищено. Если цена не смутит, то можете заменить УЗО на 63А.
Виктор З написал : если для ванной можно под УЗО 25А 10мА поставить два АВ 16А, то дифы уберу;
Нельзя. А почему бы ФЕН/ПС и СМ не объединить под один АВДТ? В крайнем случае и экономии, можно поставить одно УЗО 40А/30мА под ним 3хВА 16А.
Виктор З написал : диф холодильника запитать после рубильника правильно понял?
Как хотите. Если до рубильника, то это считается не отключаемой нагрузкой. Если нет надобности часто обесточивать всю квартиру при отъезде в отпуск, то можно и после ВН подключить.
И свой ВН 32А 4п в домашнем щите, лучше замените на ВН 63А 3п.
27.05.2015 в 12:41:58
Спасибо, за советы!
Songo написал : И свой ВН 32А 4п в домашнем щите, лучше замените на ВН 63А 3п.
А чем обусловлен выбор номинала ВН? Подредактировал схему, номинал ВН пока не менял
27.05.2015 в 18:43:30
Виктор З написал : А чем обусловлен выбор номинала ВН?
Запасом прочности контактов.
Виктор З написал : Подредактировал схему, номинал ВН пока не менял
Выделять отдельную линию для микроволновки нет смысла. У вас на УЗО №3 есть Розетки кухни и коридор, вот туда и включайте микроволновку.
Есть ли в вашей варочной панели, возможность подключения на 3 фазы?
p.s. Вы уверены, что хотите иметь весь свет под одним УЗО? В случае срабатывания, вся квартира в темноте :(.
И раз у вас холодильник на отдельной линии, то подумай о сигнализации при пропадании электричества/срабатывании АВДТ на этой линии. А то можно и не узнать об срабатывании, а будет поздно :(. ИМХО.