29.05.2015 в 00:38:26
BeAnV, а есть возможность сделать изоляцию "с той стороны"?
01.06.2015 в 17:40:33
К сожалению "с той стороны" - не возможно.
Вопрос с тексаундом так и открыт. Довольно дорогое удовольствие + (вернее минус) есть отзывы что воняет....
01.06.2015 в 19:53:10
Revelator написал : Посмотрите внимательно, что за материалы собирается использовать BeAnV и поймёте, что резонанс там исключён в принципе.
Листы из ГКЛ, закреплённые на профилях, которые в свою очередь фиксируются к стене через виброподвесы, тем не менее.. отлично звенят, если по ним постучать (между профилями). Устранить резонансные явления в принципе, причём на всех звуковых частотах - невозможно.
BV написал : Смысл в массе. Смысл в вязкости.
С этим не поспоришь. Массивную стенку ну разве что на очень низких частотах можно раскачать.
01.06.2015 в 23:22:14
Prok12 написал : Листы из ГКЛ, закреплённые на профилях, которые в свою очередь фиксируются к стене через виброподвесы, тем не менее.. отлично звенят, если по ним постучать (между профилями). Устранить резонансные явления в принципе, причём на всех звуковых частотах - невозможно.
Резонансные явления профиля гасятся наполнителем перегородки - мин. ватой. Мин. вата, в силу своей структуры из беспорядочно расположенных волокон, не подвержена резонансу. Перегородка может резонировать вся целиком от инфразвуковых колебаний большой амплитуды.
Ремонт и отделка в Ростове-на-Дону
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу