Аватар пользователя
jaja

Местный

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

23.11.2016 в 00:12:59

333vs333 написал: сильно отличается от обычного автоматического выключателя

как вы сами имели возможность убедиться, некоторые различия всеже есть.

0

человек-электрик

Аватар пользователя
333vs333

Местный

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

23.11.2016 в 00:16:45

jaja написал: как вы сами имели возможность убедиться, некоторые различия таки есть.

У нормальной компании такого не должно быть в принципе. Как и других более существенных нестыковок между своей продукцией.

0
Аватар пользователя
jaja

Местный

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

23.11.2016 в 00:27:13

333vs333, вы пытались засунуть в бокс для модульных автоматов, о чем производитель явным образом указал, автомат пуска двигателя, а виноват все равно иэк, правильно я понимаю?

0

человек-электрик

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20652

23.11.2016 в 00:37:05

jaja написал: вы пытались засунуть в бокс для модульных автоматов

Почему пытались? Засунули, судя по выломанным ребрам.

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

23.11.2016 в 01:08:35

Radio, что-то ссылка на каталог иека не открылась.

0
Аватар пользователя
Электролль

Местный

Регистрация: 14.10.2014

Москва

Сообщений: 301

23.11.2016 в 01:13:35

Alexey_Spb,

Я делал акцент на отказе иека при КЗ.

Был ли это отказ? Отсечка у С25 должна сработать где-то в диапазоне 125-250 ампер и обязана выше. Был ли такой ток? Если был, это отказ, если не было - норма. 200 ампер достаточно, чтобы расплавить металл, но может не хватить для сработки эм расцепителя.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20652

23.11.2016 в 01:19:38

SB3 написал: Radio, что-то ссылка на каталог иека не открылась.

SB3, попробуйте еще раз.

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

23.11.2016 в 07:56:43

Электролль написал: Alexey_Spb,

Я делал акцент на отказе иека при КЗ.

Был ли это отказ? Отсечка у С25 должна сработать где-то в диапазоне 125-250 ампер и обязана выше. Был ли такой ток? Если был, это отказ, если не было - норма. 200 ампер достаточно, чтобы расплавить металл, но может не хватить для сработки эм расцепителя.

Электролль,

Этот ток должен вызвать очень быструю сработку теплового расцепителя, однако с расцепителя у Иек походу проблема.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

23.11.2016 в 09:29:14

Alexey_Spb написал:

Электролль написал: Alexey_Spb,

Я делал акцент на отказе иека при КЗ.

Был ли это отказ? Отсечка у С25 должна сработать где-то в диапазоне 125-250 ампер и обязана выше. Был ли такой ток? Если был, это отказ, если не было - норма. 200 ампер достаточно, чтобы расплавить металл, но может не хватить для сработки эм расцепителя.

Электролль,

Этот ток должен вызвать очень быструю сработку теплового расцепителя, однако с расцепителя у Иек походу проблема.

Alexey_Spb, Скорее кабель перегорел, если алюминий, так как время срабатывания ТР более 5 секунд.

0
Аватар пользователя
Электролль

Местный

Регистрация: 14.10.2014

Москва

Сообщений: 301

23.11.2016 в 13:12:33

SB3 написал: Электролль, Да ну на, какие 250А? С -5-10 номиналов) от 125А С25А уж как-то должен уже))).

SB3, 5-10 номиналов - это от 125 до 250 ампер. Может 126, может 249, может 192. Для того чтобы выяснить сколько именно у конкретного автомата, умные и серьезные люди используют приборы ценой с ладу гранту, отбраковывая то, что не сработало, или сработало раньше, или медленнее. Будь оно хоть иек, хоть легранд, не соответствует - в сад. Нет там никаких как-то должен, это техника, а не бабки на лавочке.

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

23.11.2016 в 13:28:05

Электролль, ну ждите 250)

0
Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4617

23.11.2016 в 14:14:20

В рекламе Крымского моста на отметке 0:44 автоматы ИЭК? Что-то я стал волноваться за Крымский мост. :) Блин, что тендеры делают...

0
Аватар пользователя
jaja

Местный

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

23.11.2016 в 15:10:38

Юрка написал: В рекламе Крымского моста на отметке 0:44 автоматы ИЭК

а что не так?

0

человек-электрик

Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

23.11.2016 в 16:13:51

el-fi как ожидаемый ТКЗ влияет на выбор С16А и В16А?)

0
Аватар пользователя
Электролль

Местный

Регистрация: 14.10.2014

Москва

Сообщений: 301

23.11.2016 в 20:01:43

Нашел старую, но феерическую тему: http://ukrelektrik.com/forum/30-763-1 Вот там проблема так проблема, и, по ходу, не только у автомата :) Аффтар, наверное, за семь лет проблему не решил: http://www.mastercity.ru/forums/t1442-pomogite-razobratsya-v-avtomatah-beda/

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу