Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

04.10.2016 в 17:20:30

shtazi написал: так еще и селективность была с 25А АД12.

Похоже скорее на отказ 25-амперника.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

shtazi
shtazi
Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

04.10.2016 в 17:22:41

Alexey_Spb, да нет, он тоже признаки жизни подавал месяца три назад. На КЗ в ЛОН.

0

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

04.10.2016 в 17:29:21

shtazi написал: Alexey_Spb, да нет, он тоже признаки жизни подавал месяца три назад. На КЗ в ЛОН.

Ну сами посудите как могло выбить по КЗ 16-амперник и не выбить 25.

То есть 16-амперник срабатывает в диапазоне 80..160А, 25-амперник - 125..250.

У вас ток КЗ должен быть в диапазоне 80..125 ампер чтобы получилось то что получилось.

Что вообще сродни фантастике.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

shtazi
shtazi
Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

04.10.2016 в 17:32:16

Alexey_Spb, на алюминиевой проводке очень даже запросто. Попал в диапазон от 80 до 150.

0

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21531

04.10.2016 в 17:36:14

Alexey_Spb написал: Ну сами посудите как могло выбить по КЗ 16-амперник и не выбить 25.

Легко. Все, что срабатывает от тока КЗ, выбивается случайным образом: может выбить всё сразу, может по отдельности, причем независимо от номинала. Просто один сработал чуть быстрее другого, где-то в пределах погрешности.

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

04.10.2016 в 18:00:35

shtazi написал: Alexey_Spb, на алюминиевой проводке очень даже запросто. Попал в диапазон от 80 до 150.

shtazi, ну, раз люминий, то вполне может быть.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

04.10.2016 в 18:19:55

Alexey_Spb написал: Что вообще сродни фантастике.

Ничего фантастического. У меня такое было. На вводе 25А, групповой 16А. Небольшое КЗ, сработал 16А. Проводка частью алюминий, частью медь. Бывает такое.

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

04.10.2016 в 18:35:21

Электролль написал: так это же замечательно. Чем больше народу поймет, как работает та или иная фигнюшка в реальности, тем лучше

Так я ведь только "ЗА"! Тремя руками! :)

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

04.10.2016 в 20:07:17

Alexey_Spb, не только алюминий, ещё момент времени начала КЗ, т.е. точка синусоиды на подъёме или вблизи перехода через ноль.

0
Электролль
Электролль
Местный

Регистрация: 14.10.2014

Москва

Сообщений: 301

04.10.2016 в 20:35:21

Abrikos написал: Alexey_Spb, не только алюминий, ещё момент времени начала КЗ, т.е. точка синусоиды на подъёме или вблизи перехода через ноль.

Abrikos, ну на подъеме вряд ли. Как показали опыты, даже на токе до десяти ампер ток при отключении прет почти до конца полупериода по той же синусоиде. Хотя на токах КЗ уже вступает в дело токоограничение, поэтому надо посмотреть :-)

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21531

07.10.2016 в 16:18:16

Версия о том, что IEK Home edition есть эксклюзивный продукт для Леруё, с треском провалилась:

Спрашивайте таки во всех гипермаркетах страны. :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.