06.10.2021 в 21:36:25
dokar написал:
СтранникXXI написал:
AKI написал: на картинке у Хагера выше есть ответ. Буквами.
На картинке буквами речь про 3-й класс токоограничения, который, как известно, подразумевает отключение АВ примерно за 1/3 периода. Практически все современные модульные АВ его имеют. Трендеж шнейдера про какие-то там суперограничительные способности - не более, чем тупой маркетинг. Разница в пару-тройку миллисекунд, даже если она будет, не значит ровным счетом ничего.
AKI написал: особенности модульки реже или чаще проявляются в потребительских свойствах. Конкретных. Сроке службы, поломках, случайных отключениях и множестве других разных ситуаций.
Вы всерьез думаете, что механизм модульного АВ оказывает на все это какое-то серьезное влияние? Скажем, в iC60N, iK60N, Resi9, Easy9 механизмы абсолютно идентичны. А эти серии отличаются весьма значительно.
СтранникXXI,
А вы не помните, был представитель леграна, которого пытали и выяснилось , что у всех серий от RX до до DX , то же самое ?)))
dokar, помню, что ничего вразумительного он не ответил.
16.03.2022 в 00:02:08
как вам лакшери модулька от иэк?
человек-электрик
16.03.2022 в 08:54:52
jaja написал: как вам лакшери модулька от иэк?
jaja, Разбирали, вроде недурно. На медь, по крайней мере, не поскупились)))
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
16.03.2022 в 11:25:55
MaSeVi, Катушка медная ? И слава богу. Но цена этих лакшери успешно догоняет убегающую проч гейропу. )))
16.03.2022 в 11:50:04
dokar написал: MaSeVi, Катушка медная ? И слава богу. Но цена этих лакшери успешно догоняет убегающую проч гейропу. )))
dokar, Да, медная. Цена, конечно, "впечатляет", но тут уж ничего не поделать...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
16.03.2022 в 12:33:13
MaSeVi написал: Разбирали, вроде недурно.
Если разбирали, можете уточнить несколько моментов:
16.03.2022 в 17:11:52
AKI написал: Качество обработки краев медной ламели в дугогасительной камере плохое
По рендеру можно судить о качестве обработки? :cool: Вы, батенька, настоящий революционер! :yu:
16.03.2022 в 18:38:12
Radio написал: если мне не изменяет зрение, вы задавали свои вопросы, опираясь именно на рендер
вы тролль, но очень скучный. Человеку, который разбирал реальные устройства, были заданы ВОПРОСЫ (?). У вас русский язык не родной?
16.03.2022 в 18:41:40
Что за эту продукцию поясните?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
16.03.2022 в 18:53:21
AKI написал: На рекламной картинке вместо винта настройки биметаллического размыкателя - шпилька. Так ли это?
Нет, там именно винт.
AKI написал: Качество обработки краев медной ламели в дугогасительной камере плохое (острые кромки). Так ли это?
Края нормальные, но могли бы и аккуратней сделать, да.
AKI написал: Вопрос в ее назначении: это часть возвратного механизма или что-то другое?
Вот это не понял, если честно. Жгутик был на месте)) З.Ы. Совершенно ненужная шторка для маркировки. Крошечная по площади и неудобная
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
16.03.2022 в 19:16:06
minivo, ролик видел - благодарю. Мне бы очучения от изделия.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
16.03.2022 в 19:40:24
Глянул на сайте сертификат. Там указан 60947-2.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу