Rumato, спасибо за ответ.
Тогда получается надо сверлить в прихожей стены между коридором и ванной, далее между ванной и туалетом туалет и по потолку напрямую вести на кухню. Потом потолки в туалете и в ванной закрыть реечным потолком.
09.06.2015 в 20:36:07
Rumato, спасибо за ответ.
Тогда получается надо сверлить в прихожей стены между коридором и ванной, далее между ванной и туалетом туалет и по потолку напрямую вести на кухню. Потом потолки в туалете и в ванной закрыть реечным потолком.
09.06.2015 в 20:57:49
Svetlana Y написал : Но автомат -16 или 20?
Мощность какая,сзади духовки должно быть написано
09.06.2015 в 21:02:31
ebf написал : Мощность какая,сзади духовки должно быть написано
Ремонт в квартире, духовка запакована и к ней не пробраться; так что верю тому, что сказали выше ваша мощность 3650 КВт при 230В(если паспорт не врёт)
09.06.2015 в 21:04:53
Svetlana Y, Если не врёт,ставьте 20А
09.06.2015 в 21:33:41
Svetlana Y,
Не 3650 КВт, а 3650 Вт. Это важно.
Считаем 3650 Вт делим на 230 В = 15,9 Ампер, следовательно автомат 16А.
09.06.2015 в 21:44:04
Rumato, А надо 20А автомат,это нормы МЭК.И ещё вопрос,а если напряжение станет 250 или вы такое исключаете,то какая мощность будет?
09.06.2015 в 22:19:10
ebf,
Не надо, потому что по нормам РФ надо 16А. 3650 Вт, это пиковая мощность, она не постоянна.
Напряжение 250В это ненормальное превышение и использовать электроэнергию в таких условиях нельзя.
09.06.2015 в 22:35:54
Rumato написал : Не надо, потому что по нормам РФ надо 16А. 3650 Вт
Во первых нормы РФ и МЭК аналогичны,250 согласен не нормально,но вопрос в другом,что тогда будет с мощностью,нормы говорят предохранитель 16А,автомат 20А. Все розетки рассчитаны на мощность 4000Вт(16А 250В). 16А автомат выдержит нагрузку 4000,без последствий для себя?
09.06.2015 в 23:28:12
ebf написал : нормы говорят предохранитель 16А,автомат 20А
Мне пофиг. 16А и точка.
ebf написал : Все розетки рассчитаны на мощность 4000Вт(16А 250В)
Розетка должна работать до напряжения 250В, выше имеет полное право развалиться.
ebf написал : 16А автомат выдержит нагрузку 4000,без последствий для себя?
Выдержит. И что это доказывает?
09.06.2015 в 23:57:56
Напряжение 250В это ненормальное превышение и использовать электроэнергию в таких условиях нельзя
Тогда мне можно гасить нафиг вводной и жить с лучиной:D потому как 250 это для нас норма. УЗМ стоит на 270-275 и по несколько раз в день срабатывает...(((
10.06.2015 в 05:22:22
Rumato, Ну если пофиг,то о чём с вами говорить
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу