AndreyK
AndreyK
Новичок

Регистрация: 22.09.2013

Москва

Сообщений: 25

03.06.2015 в 16:11:50

Всем привет!

Необходимо убедиться в наличии заземления в розетке. Новостройка, 3 фазы, в подъезде стоит УЗО. Сделана специальная розетка (без внутриквартирных УЗО) для холодильника, схема такая: (УЗО в подъезде)->(входной автомат 3*40A)->(автомат 16A)->(розетка холодильника).

Замыкаю N и Pe на этой розетке - УЗО в подъезде срабатывает. Разность потенциалов между N и Pe на этой розетке 0.2В (мерил поздно вечером, когда нагрузки почти нет; дом практически не заселен). Между (L и N) и (L и Pe) по 240В. Это говорит о наличии заземления или нет?

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Старожил

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

03.06.2015 в 16:14:20

AndreyK написал : Это говорит о наличии заземления или нет?

Да.

0
AndreyK
AndreyK
Новичок

Регистрация: 22.09.2013

Москва

Сообщений: 25

03.06.2015 в 16:19:03

А может быть такой вариант, что перед подъездным УЗО нет земли и она просто занулена?

Дело в том, что на корпусе нового холодильника 180В. Вилку переворачиваю - на корпусе в пределах 3В. В сервисном центре говорят об отсутствии заземления. Но ведь от данной конкретной розетки до подъездного УЗО идет 3 отдельных проводника (L, N, Pe). Может дальше нет заземления? Как определить?

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Старожил

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

03.06.2015 в 16:23:55

AndreyK написал : А может быть такой вариант, что перед подъездным УЗО нет земли и она просто занулена?

AndreyK написал : Может дальше нет заземления? Как определить?

Нужен визуальный осмотр щита. Делайте фотки внутренностей щита, если есть возможность. Будьте осторожны.

AndreyK написал : Дело в том, что на корпусе нового холодильника 180В. Вилку переворачиваю - на корпусе в пределах 3В. В сервисном центре говорят об отсутствии заземления

Проверьте, достают ли земляные лапки розетки до соответствующих контактов вилки. И, кстати, относительно чего меряли?

0
AndreyK
AndreyK
Новичок

Регистрация: 22.09.2013

Москва

Сообщений: 25

03.06.2015 в 16:28:19

НЕМЕЦ написал : Делайте фотки внутренностей щита, если есть возможность.

Подъездный щит нужно фоткать, я правильно понимаю? Во внутреннем все нормально для данной розетки?

НЕМЕЦ написал : Проверьте, достают ли земляные лапки розетки до соответствующих контактов вилки. И, кстати, относительно чего меряли?

Спасибо, лапки проверю. Мерил относительно Pe, при этом УЗО не срабатывало, хотя потенциал с корпуса уходил - это нормально?

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Старожил

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

03.06.2015 в 16:34:11

AndreyK написал : Подъездный щит нужно фоткать, я правильно понимаю?

Да.

AndreyK написал : Во внутреннем все нормально для данной розетки?

Если эта розетка мимо квартирных УЗО, то - да. Но на этаже скорее всего стоит противопожарное УЗО с диффтоком 100...300 мА и от поражения электротоком оно Вас не защитит.

AndreyK написал : Мерил относительно Pe, при этом УЗО не срабатывало, хотя потенциал с корпуса уходил - это нормально?

Это нормально; мультиметр имеет большое входное сопротивление, ток через него небольшой и недостаточен для сработки УЗО.

0
AndreyK
AndreyK
Новичок

Регистрация: 22.09.2013

Москва

Сообщений: 25

03.06.2015 в 16:39:12

НЕМЕЦ написал : Если эта розетка мимо квартирных УЗО, то - да. Но на этаже скорее всего стоит противопожарное УЗО с диффтоком 100...300 мА и от поражения электротоком оно Вас не защитит.

Да, мимо квартирных специально чтобы в случае срабатывания продукты не испортились. Там действительно 100мА, а на квартирных по 30мА.

НЕМЕЦ написал : Это нормально; мультиметр имеет большое входное сопротивление, ток через него небольшой и недостаточен для сработки УЗО.

Подключал и накоротко корпус холодильника (с потенциалом 180В) на Pe розетки. При этом потенциал с корпуса уходил, но УЗО не срабатывало. Так и должно быть?

0
Ixtim
Ixtim
Старожил

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

03.06.2015 в 16:40:49

AndreyK написал : Это говорит о наличии заземления или нет?

написать запрос в УК и потребовать письменного ответа... а здесь будут "лечить по фото"...:D

0
AndreyK
AndreyK
Новичок

Регистрация: 22.09.2013

Москва

Сообщений: 25

03.06.2015 в 16:41:45

Ixtim написал : написать запрос в УК и потребовать письменного ответа... а здесь будут "лечить по фото"...:D

У нас такая УК, что проще к экстрасенсам =)

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Старожил

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

03.06.2015 в 16:45:15

AndreyK написал : Подключал и накоротко корпус холодильника (с потенциалом 180В) на Pe розетки. При этом потенциал с корпуса уходил, но УЗО не срабатывало. Так и должно быть?

Похоже, что у Вас действительно лапки не контачат. Если УЗО не срабатывало, значит ток уравнивания был недостаточен. Хорошо бы его померять, но, так понимаю, нечем. Кстати, УЗО на лестнице по тестовой кнопке отрабатывает? И задумайтесь над тем, чтобы поставить на холодильник отдельное УЗО с диффтоком 30 мА.

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Старожил

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

03.06.2015 в 16:46:21

Ixtim написал : а здесь будут "лечить по фото"

Иногда, кстати, весьма успешно лечим даже без фото :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу