28.11.2006 в 00:12:35
Уважаемые мастера, На днях в квартире строители сделали разводку отопления. Оцените, посоветуйте. Москва, Новостройка, ещё не сдана комиссии, 16 этаж 18-го монолитного дома. В санузле шаровой кран Sena???
28.11.2006 в 01:49:29
Прежде чем производить монтаж,надо выяснять рабочее давление ,опрессовочное давление в системе отопления и только тогда вести монтаж,минусы вашей разводки -М.П. труба до 10 bar. панельные радиаторы редко ставят на высотках,выясняйте параметры и ставьте согласно снип,я в таких случаях ставлю медь на подводку,пайка твердым припоем,радиаторы ARBONIA .смотрите фото
28.11.2006 в 06:39:21
2Tehnik-san
Вы бы хоть внииииимательно прочли перший пост :)
Москва, Новостройка, ещё не сдана комиссии
так что все по проекту.
Панельники ставят в высотки , и очень активно. (кстати, чем арбония-зендер отличается по сути от РСВ4 или 5 ? ;) Главное - чтобы водоподготовка соответствовала. В высотках обычно два контура подачи, (дабы не нарушать требования ГОСТа на 10 атм в отоплении - напомню - по "ГОСТ Р 51617-2000 Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия" таблица 4 ) В реале у нас встречался негостовский максимум -11-12.5 атм и то редко и с конвекторами.
2D2A ну например не вижу клипс крепления МП
28.11.2006 в 16:23:50
!A_n_d_y! написал : Главное - чтобы водоподготовка соответствовала
В чём она заключается?
В целом, хотелось получить надёжную проверенную систему отопления. Что для этого требуется? Установленные строителями панельные радиаторы не нравятся, посмотрел ARBONIA, РСВ4 - тоже не очень. Внешне нравятся и Sira, и Rifar, и Global. Судя по рабочему и др. давлениях они реальны. Но, я так понимаю, возникнут сложности с установкой или что-то другое?
Вопрос по фотографиям: Н-образная штуковина в месте подключения МП к радиатору и штуковина в центре файла "Подсоединение к стояку 1.jpg", стоящая после грубого фильтра - что это?
Tehnik-san написал : минусы вашей разводки -М.П. труба до 10 bar.
Строители устанавливают во всём доме на разводку отопления МП - наверно они думают что делают? и этот МП должен выдержать соотв. давление. МП нравиться ещё и тем, что он уже проложен, а ведь периметр труб системы отопления порядка 45м.
Своих строителей собираюсь запускать в марте, поэтому "немного" времени разобраться ещё есть.
28.11.2006 в 21:07:15
2D2A
штуковина в центре файла .... что это?
регулирующий вентиль типа
Н-образная штуковина
узел нижнего подключения радиаторов с байпасом
28.11.2006 в 21:24:35
D2A написал : Уважаемые мастера, На днях в квартире строители сделали разводку отопления. Оцените, посоветуйте. Москва, Новостройка, ещё не сдана комиссии, 16 этаж 18-го монолитного дома. В санузле шаровой кран Sena???
Впросик возник, у вас своя котельная в доме или централизованное теплоснабжение???
28.11.2006 в 21:39:21
2tiger25в данном случае - без разницы. МП идет по проекту, следовательно в ТП стоит развязка в том или ином виде как по давлению так и по макс. температуре .
28.11.2006 в 21:47:35
!A_n_d_y! написал : 2tiger25в данном случае - без разницы. МП идет по проекту, следовательно в ТП стоит развязка в том или ином виде как по давлению так и по макс. температуре .
Это все так ,но какова водичка сама ??? В Москве панельные текут почти поголовно года через 3-4 максимум. К сожалению факт, и не дай бог какие нибудь умники из жека летом спустят воду из системы, ну не стоят они в Москве хоть тресни, пример и дом где я живу и еще много разных случаев. Кстати у меня в доме 17 этажей и строители всем поставили панельники (по проекту разумеется) и что же? Из 90 квартир не заменили их при ремонте 16 .Из 16 у 11 протекли стальные панельные батареи уже через 2 года. Это факт.
28.11.2006 в 21:57:10
tiger25 написал : Впросик возник, у вас своя котельная в доме или централизованное теплоснабжение???
Централизованное.
Кстати у меня в доме 17 этажей и строители всем поставили панельники (по проекту разумеется) и что же? Из 90 квартир не заменили их при ремонте 16 но я всёравно хотел менять панельки.
Я так же хочу поменять панельки, биметал можно поставить?
28.11.2006 в 22:02:35
d2a написал : Централизованное.
Я так же хочу поменять панельки, биметал можно поставить?
Я сам биметалл и поставил. Глобал стайл.
28.11.2006 в 22:10:11
отв. ANDY - Гидравлические показатели радиаторов «Demrad» - максимальное рабочее давление 8,7 Атм, и испытательное 13 Атм. Толщина листа 1,25 мм. Работы по ремонту квартир начинаются и до сдачи дома госкомиссии. Вы идеалист,к сожалению на обьектах твориться демократия,Вас бы в комиссию по приемке и у владельцев меньше было бы хлопот