!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
Эксперт

Регистрация: 03.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1503

28.11.2006 в 22:26:03

2Tehnik-san по туркам не скажу, не жалуют у нас, в ходу РСВ1 с 6 атмосферами а у purmo - и РСВ4,5 - нормальная десятка. Кстати , у рсв толщина листа 1.3 :)

**2tiger25**  я собственно имел ввиду МП , когда говорил про проект. А про нелюбовь панельников к столице знаю ;)
0
D2A
D2A
Новичок

Регистрация: 11.09.2006

Москва

Сообщений: 17

28.11.2006 в 22:44:39

Tehnik-san написал : отв. ANDY - Гидравлические показатели радиаторов «Demrad» - максимальное рабочее давление 8,7 Атм, и испытательное 13 Атм. Толщина листа 1,25 мм. Работы по ремонту квартир начинаются и до сдачи дома госкомиссии.

Наверное маловато будет. !Andy! говорит: "...В реале у нас встречался негостовский максимум -11-12.5 атм".

Работы по ремонту квартир начинаются и до сдачи дома госкомиссии.

Я и начал, но пока только выкладку стен, правда силами застройщика.

tiger25 написал : Я сам биметалл и поставил. Глобал стайл.

Глобал стайл меня тоже устраивает. А чем у Вас сделана разводка и какое подключение? Т.е. можно ли доделать!! мою схему или придётся всё переделывать?

0
tiger25
tiger25
Местный

Регистрация: 02.06.2006

Москва

Сообщений: 380

28.11.2006 в 23:08:27

D2A написал : Наверное маловато будет. !Andy! говорит: "...В реале у нас встречался негостовский максимум -11-12.5 атм".

Я и начал, но пока только выкладку стен, правда силами застройщика.

Глобал стайл меня тоже устраивает. А чем у Вас сделана разводка и какое подключение? Т.е. можно ли доделать!! мою схему или придётся всё переделывать?

разводку строители сделали стальной черной трубой, подключение боковое, вашу схему конечно же можно доделать,грамотный сантехник все сделает.

0
tiger25
tiger25
Местный

Регистрация: 02.06.2006

Москва

Сообщений: 380

28.11.2006 в 23:09:11

!A_n_d_y! написал : 2Tehnik-san по туркам не скажу, не жалуют у нас, в ходу РСВ1 с 6 атмосферами а у purmo - и РСВ4,5 - нормальная десятка. Кстати , у рсв толщина листа 1.3 :)

**2tiger25**  я собственно имел ввиду МП , когда говорил про проект. А про нелюбовь панельников к столице знаю ;) 

Ок , не понял сразу :-))) правда панельники строители тоже ведь по проекту ставят. Вообще то на мой взгляд идет неоправданное применение МП в отоплении именно высотных многоквартиных домов.

0
Technik-san
Technik-san
Эксперт

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11206

29.11.2006 в 00:09:20

!A_n_d_y! написал : [b])

так что все по проекту. ---------------------Панельники ставят в высотки , и очень активно. Главное - чтобы водоподготовка соответствовала. В высотках обычно два контура подачи, (дабы не нарушать требования ГОСТа на 10 атм в отоплении - напомню - по "ГОСТ Р 51617-2000 Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия" таблица 4 ) В реале у нас встречался негостовский максимум -11-12.5 атм и то редко и с конвекторами.

С нашим бардаком да еще за мани-мани многие параметры нарушаються сплошь и рядом, пример: отсекающие краны все китай,т.к. дешевле при монтаже дома,панельники дешевле биметалла, М.П. труба на подводки отопления дешевле PEX. Но установив на вводе балансировочники все соответствует проекту

0
Technik-san
Technik-san
Эксперт

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11206

29.11.2006 в 00:18:04

tiger25 написал : разводку строители сделали стальной черной трубой, подключение боковое, вашу схему конечно же можно доделать

в данном случае речь идет не о стояковой системе отопления,ввод отопления в квартиру по моему у входа и колекторная система -поправьте если предполагаю не видя остальных фото

0
tiger25
tiger25
Местный

Регистрация: 02.06.2006

Москва

Сообщений: 380

29.11.2006 в 01:04:52

Tehnik-san написал : в данном случае речь идет не о стояковой системе отопления,ввод отопления в квартиру по моему у входа и колекторная система -поправьте если предполагаю не видя остальных фото

Согласен, судя по всему коллекторная разводка.

0
tiger25
tiger25
Местный

Регистрация: 02.06.2006

Москва

Сообщений: 380

29.11.2006 в 01:06:45

Tehnik-san написал : С нашим бардаком да еще за мани-мани многие параметры нарушаються сплошь и рядом, пример: отсекающие краны все китай,т.к. дешевле при монтаже дома,панельники дешевле биметалла, М.П. труба на подводки отопления дешевле PEX. Но установив на вводе балансировочники все соответствует проекту

Проекту то соответствует, но вот потом проблемки выплывают и решать приходиться людям за свои деньги ( часто предварительно залив не одну квартиру ниже себя)

0
Technik-san
Technik-san
Эксперт

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11206

29.11.2006 в 01:27:23

tiger25 написал : Проекту то соответствует, но вот потом проблемки выплывают и решать приходиться людям за свои деньги ( часто предварительно залив не одну квартиру ниже себя)

поэтому мы и стараемся в меру сил помогать людям как мать Тереза

0
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
Эксперт

Регистрация: 03.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1503

29.11.2006 в 06:19:04

2Tehnik-san

С нашим бардаком да еще за мани-мани многие параметры нарушаються сплошь и рядом, пример: отсекающие краны все китай,т.к. дешевле при монтаже дома,панельники дешевле биметалла, М.П. труба на подводки отопления дешевле PEX. Но установив на вводе балансировочники все соответствует проекту

Согласен. Но Ни один застройщик в здравом уме не станет ставить откровенное Г. , которое начнет разваливаться на следующий день. :) Причины - собственная жадность :) во превых, гарантийный срок на дом от года до трех (ну методы ухода от гарантии по многим пунктам понятны - мы, жильцы сами даем козыри :D ) но самое страшное - период от отделки до сдачи госкомиссии и людям. А сей этап может растянутся на год, два...... И все протечки и устранение последствий - из прибыли , А топить надо, иначе хана отделке ......... Поэтому выбор материалов очень тонкий момент ....... По дешевизне - В проекте рассматривают не стоимость трубы, а все вместе, трубу, фитинги, инструменты, работа . И я бы не сказал,что "по совокупности" МП дешевле Стройполимеровского ПП

0
D2A
D2A
Новичок

Регистрация: 11.09.2006

Москва

Сообщений: 17

29.11.2006 в 11:39:38

Tehnik-san написал : в данном случае речь идет не о стояковой системе отопления,ввод отопления в квартиру по моему у входа и колекторная система -поправьте если предполагаю не видя остальных фото

В общественном коридоре стоят 6 примерно стояков отопления (точно не помню), от которых во все стороны расходятся рукава по квартирам (7 квартир на площадке). В квартире приборы подсоединены последовательно.

0