Yana
Yana
Новичок

Регистрация: 13.06.2015

Омск

Сообщений: 21

14.06.2015 в 01:56:53

Допускается ли, что в квартире на одной из 5 линий будет двухжильная проводка (люстра и точечные светильники на кухне, холодильник, электророзжиг, вытяжка), а на других 4 линиях - трехжильная с отключенной желто-зеленой жилой?

0
Yana
Yana
Новичок

Регистрация: 13.06.2015

Омск

Сообщений: 21

14.06.2015 в 02:08:13

333vs333 написал : Амперы выбираются по кабелю, а дифзащита рассчитывается по утечке тока (мА):

Правильно ли понимаю, что в моем случае оптимальным выбором будет: 1). в целом на квартиру поставить, например, автомат дифференциальный АД14 4Р 25А 30мА ИЭК 2). на каждую из линий поставить, например, АД12 2Р 10А 10мА ИЭК либо аналог другого производителя 3). от скачков напряжения поставить реле УЗМ 51М 220В, 63 А либо реле ZUBR D63.

Какой европейский бренд можете порекомендовать из числа проверенных?

0
ksiman
ksiman
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

14.06.2015 в 02:10:53

Допускается

0
ksiman
ksiman
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

14.06.2015 в 02:11:32

Yana написал : Допускается ли, что в квартире на одной из 5 линий будет двухжильная проводка (люстра и точечные светильники на кухне, холодильник, электророзжиг, вытяжка), а на других 4 линиях - трехжильная с отключенной желто-зеленой жилой?

Допускается

0
ksiman
ksiman
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

14.06.2015 в 02:14:17

  1. У Вас однофазная сеть и нужна именно однофазная дифзащита
  2. Можно, но ставить приличные аппараты ABB SE Hager Legrand Siemens
  3. Хороший вариант
0
333vs333
333vs333
Эксперт

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

14.06.2015 в 02:23:37

Yana написал : Правильно ли понимаю, что в моем случае оптимальным выбором будет: 1). в целом на квартиру поставить, например, автомат дифференциальный АД14 4Р 25А 30мА ИЭК 2). на каждую из линий поставить, например, АД12 2Р 10А 10мА ИЭК либо аналог другого производителя 3). от скачков напряжения поставить реле УЗМ 51М 220В, 63 А либо реле ZUBR D63.

Будет лучше, если Вы создадите свою тему, где опишете все линии, и Вам помогут со схемой щита. Иначе, долгая песня.

Yana написал : Какой европейский бренд можете порекомендовать из числа проверенных?

Как я уже писал, рекомендация качественного бренда будет зависеть от предпочтения мастера. Я, например, безоговорочно доверяю Hager. (Поэтому и в моей квартире щит собран на нем же.)

0
Yana
Yana
Новичок

Регистрация: 13.06.2015

Омск

Сообщений: 21

14.06.2015 в 02:32:46

ksiman написал :

  1. У Вас однофазная сеть и нужна именно однофазная дифзащита

1а) По п.1 не совсем поняла. Нужен однофазный дифференциальный автоматический выключатель типа ABB Однополюсный автоматический выключатель S201 C10A? АВДТ на всю квартиру не ставятся в моем случае?

2) Если ставлю АВДТ на каждую линию, то общая однофазная защита на всю квартиру АВДТ тоже нужна?

с учетом корректировок будет ли оптимальной такая защита (все пункты одновременно)? 3а) на всю квартиру в целом - ABB Однополюсный автоматический выключатель S201 C25A 3b) на каждую линию - ABB Выключатель дифференциального тока DS202 A - C10 / 30mA 3с) реле УЗМ 51М 220В, 63 А либо реле ZUBR D63

0
Yana
Yana
Новичок

Регистрация: 13.06.2015

Омск

Сообщений: 21

14.06.2015 в 02:39:48

ksiman написал :

  1. Розетки менять не нужно

3а). Ksiman, есть ли какие-то риски в случае если оставляю розетки с заземлением, а желто-зеленую жилу отсоединяем от розеток?

Может ли получиться так, что розетка оплавится и возникнет пожар, если возникнет ситуация, в которой должно было сработать заземление? Ведь у розетки есть заземляющий контакт и у вилки он есть, но желто-зеленая жила к нему не подключена. Грозит ли это пожаром, ударом тока, сгоранием прибора, подключенного к розетке?

0
ksiman
ksiman
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

14.06.2015 в 02:42:29

Розетка с неподключенным контактом заземления нисколько не опасней розетки без контакта заземления вообще. С формальной т.з. розетку с контактом заземления положено заземлять, но в Вашем случае заземлять пока не на что. С т.з. безопасности, Вы не можете у себя в квартире включать холодильник, стиралку, посудомойку, микроволновку, электрический чайник и др. бытовые приборы

0
Yana
Yana
Новичок

Регистрация: 13.06.2015

Омск

Сообщений: 21

14.06.2015 в 02:46:56

ksiman написал : Розетка с неподключенным контактом заземления нисколько не опасней розетки без контакта заземления вообще

Понятно, большое Вам спасибо! А вот если не отсоединять от розеток желто-зеленую жилу (а в щитке ее оставить "в воздухе", заизолировав), то это чревато сгоранием остальных приборов на линии в случае возникновения ситуации, когда должно было сработать заземление, верно?

Есть ли какие-то особые требования к изоляции желто-зеленой жилы, отсоединенной от розетки?

0
ksiman
ksiman
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

14.06.2015 в 02:51:03

Нет, это чревато суммированием токов утечки всех бытовых приборов и возникновению опасного потенциала сразу на всех корпусах при неисправности любого из них

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.