07.06.2016 в 22:43:35
#5686248
Dennis_A написал: И если речь про целостность кабеля, то это единственный верный способ.
Далеко не единственный и в списке верных скорее всего находится где-то в конце.
Уважаемые пользователи, если у кого-то есть еще что-то сказать про UTP, делайте это в разделе "Слаботочка". Что относится к этой теме, читайте в первом посте.
20.07.2016 в 12:47:25
#5723717
333vs333, напоминаю, что для питания ПС используется ИВЭПР 12В (как правило) с аккумулятором, рассчитанным на работу в течении 24 часов в нормальном режиме плюс час в режиме "тревога". Пункт 15.3 СП 5.13130.2009. Но, как правильно было замечено, через сутки ход времени не останавливается, и если УЗО взвести некому, то жилье останется без пожарной сигнализации. Но, пожарная сигнализация подключается к ПЦН, где контролируется пропадание линии связи с ППКОП системы ПС квартиры, так что может быть, выедет бригада и взведет УЗО, а может быть и нет, отсюда вывод: линию электропитания ИВЭПР ПС УЗО не защищать, и сделать ее неотключаемой.
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
20.07.2016 в 12:49:20
#5723718
333vs333 написал:
Energon написал: Автомат защиты охранной сигнализации ставить до УЗО 100мА или можно после?
7.1.81. Установка УЗО запрещается для электроприемников, отключение которых может привести к ситуациям, опасным для потребителей (отключению пожарной сигнализации и т.п.).
Относится ли сюда охранная сигнализация, не знаю, нужно глянуть еще один документ.
юра Т написал: можно после противопожарного
На чем основана такая уверенность?
333vs333, напоминаю, что для питания ПС используется ИВЭПР 12В (как правило) с аккумулятором, рассчитанным на работу в течении 24 часов в нормальном режиме плюс час в режиме "тревога". Пункт 15.3 СП 5.13130.2009. Но, как правильно было замечено, через сутки ход времени не останавливается, и если УЗО взвести некому, то жилье останется без пожарной сигнализации. Но, пожарная сигнализация подключается к ПЦН, где контролируется пропадание линии связи с ППКОП системы ПС квартиры, так что может быть, выедет бригада и взведет УЗО, а может быть и нет, отсюда вывод: линию электропитания ИВЭПР ПС УЗО не защищать, и сделать ее неотключаемой.
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
21.07.2016 в 14:51:55
#5724697
shtazi написал: Но, пожарная сигнализация
И часто Вы в квартире встречаете такую пожарную сигнализацию? Речь-то об охранной сигнализации. Хотя, за информацию, в любом случае, спасибо!
21.07.2016 в 19:53:16
#5724920
333vs333 написал: Речь-то об охранной сигнализации.
Мальчики по вызову..? Через пару минут после сработки- дубиналом взведут узо.
21.07.2016 в 20:42:06
#5724961
ПPOPAБ написал: Через пару минут после сработки- дубиналом взведут узо.
Ну да, для этого ведь и ставится "охранка", а служба за узо следит... Разговор снова ни о чем.
21.07.2016 в 22:04:25
#5725074
333vs333 написал: Разговор снова ни о чем.
Конечно "ниочем". Охранку монтируют свои ОВОшные или ЧОПовские слаботочники. Совать туда свои шаловливые ручки - выйдет себе дороже. Хотя я и умудрялся ОПС монтировать, в разной степени стройготовности, наладку и запуск всегда делала специализированная "охранка".
21.07.2016 в 22:51:59
#5725126
ПPOPAБ написал: Конечно "ниочем". Охранку монтируют свои ОВОшные или ЧОПовские слаботочники. Совать туда свои шаловливые ручки - выйдет себе дороже. Хотя я и умудрялся ОПС монтировать, в разной степени стройготовности, наладку и запуск всегда делала специализированная "охранка".
:D Вы вообще о чем?! О "самодеятельности" здесь речи совсем не шло.)))
21.07.2016 в 23:05:58
#5725140
333vs333 написал: Вы вообще о чем?!
О том что заставят посадить соплю питания ОПС на острые и не пипчут слаботоков все ваши кулинарные (тьфу, зачеркнуто) электротехнические изыски...
21.07.2016 в 23:07:08
#5725141
333vs333 написал: И часто Вы в квартире встречаете такую пожарную сигнализацию?
Сейчас - в каждой. Ровно до сдачи дома.
22.07.2016 в 00:03:57
#5725193
ПPOPAБ написал: Сейчас - в каждой.
Это Вы про извещатели на батарейке что ли? (У нас только такие "опс" в новостройках.) ))) Тоже мне ОПС нашли.)))
22.07.2016 в 00:23:44
#5725207
333vs333, не всегда. Есть подключенные к централизованному пульту охраны.
22.07.2016 в 00:28:23
#5725210
jek написал: Есть подключенные к централизованному пульту охраны.
Возможно и есть, просто ни разу такого не видел в обычных квартирах.
22.07.2016 в 00:52:20
#5725221
333vs333 написал: в обычных квартирах.
Не, я встречал в новостройках. Правда, сработает ли всё это в час Ч, неизвестно.
22.07.2016 в 11:05:55
#5725438
Есть, есть такая ПС, сам лично видел. Я именно про ПС писал не просто так, потому что норматив который я привел выше по времени работы, он именно для ПС, а для охранки там требования гораздо мягче, если вообще нормируются, сейчас не помню могу поискать если надо.
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
22.07.2016 в 16:06:02
#5725701
22.07.2016 в 22:34:35
#5725975
В общем вот: Методические рекомендации Р78.36.032-2013.
При использовании в качестве резервного источника питания аккумуляторной батареи должна обеспечиваться работа ППК и извещателей охранной и тревожной сигнализации в течение не менее 24 часов в дежурном режиме и в течение не менее 3 часов в режиме тревоги. Допускается уменьшать время работы от резервного источника при наличии автоматического или иного оповещения подразделения вневедомственной охраны о моменте отключения основного электропитания:
Требования жестче к чем ПС, хабар дороже жизни и здоровья, ничего нового)))
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
22.07.2016 в 22:39:35
#5725981
333vs333 написал: Это Вы про извещатели на батарейке что ли?
Внешне - это один и тот же извещатель. Пищалка... Но:
jek написал: подключенные к централизованному пульту охраны.
.
333vs333 написал: Возможно и есть, просто ни разу такого не видел в обычных квартирах.
В каждой избушке - свои погремушки. Раньше я и теплосчетчиков и пожарных гидрантов никогда не видел в квартирах. А нынче никого пожгидрантом в подъезде уж не удивить.
22.07.2016 в 22:41:24
#5725982
22.07.2016 в 22:51:50
#5725995
333vs333 написал: просто ни разу такого не видел в обычных квартирах.
Смотрите
jek написал: сработает ли всё это в час Ч, неизвестно
Ещё как.Я предупреждал своих "чудиков",по фиг,ну и встали лифты и завизжало везде когда потолок начали тянуть в коридоре.А отключить нельзя - сразу прибегут.А переносить никто не хочет - дизайн,что ты - что ты :confused:
И это пройдёт ...
22.07.2016 в 23:01:35
#5726010
serj12, не ну это совсем уже дикая жуть, отрыжка советской эпохи я такое называю, есть и получше варианты. Такую гнусь я в Москве видел в новостройках в Некрасовке. Я не совмсем понял, как это сработало у вас? Курили чтоли под ней??
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
22.07.2016 в 23:12:34
#5726022
И это пройдёт ...
22.07.2016 в 23:30:52
#5726046
shtazi написал: Я не совмсем понял, как это сработало у вас? Курили чтоли под ней??
От курева это - не срабатывает. Оно срабатывает от нагрева, при чем - последний раз. 65-70*С и датчик в помойку. Ржачь в том что, просто закоротить - не выйдет.
23.07.2016 в 19:18:39
#5726494
serj12 написал: Смотрите
Такое встречал где-то в 2003, но не в каждой 12-этажке и выше (а такое только в таких жилых зданиях устанавливают, как и дымоудаление, в принципе). Где ниже 12 этажей, устанавливают простые пищалки дымовые на батарейках, ни к чему не подключенные.
shtazi написал: Методические рекомендации Р78.36.032-2013.
Спасибо! Посмотрим, что за "оно".
23.07.2016 в 19:18:41
#5726495
serj12 написал: Смотрите
Такое встречал где-то в 2003, но не в каждой 12-этажке и выше (а такое только в таких жилых зданиях устанавливают, как и дымоудаление, в принципе). Где ниже 12 этажей, устанавливают простые пищалки дымовые на батарейках, ни к чему не подключенные.
shtazi написал: Методические рекомендации Р78.36.032-2013.
Спасибо! Посмотрим, что за "оно".
23.07.2016 в 20:21:07
#5726521
serj12 написал: Смотрите
это ставится в прихожке, в многоэтажных домах, три тепловика (раз три, стало быть от них идет еще и управление лифтами, дымоудалением итд) в комнатах при этом вешают автономники с пищалкой, таковы минимальные требования
23.07.2016 в 22:53:27
#5726666
юра Т, точно так и есть.Перед входной дверью и пищалки по помещениям.
И это пройдёт ...
24.07.2016 в 10:16:52
#5726879
Коллеги, мы говорили о подключении сигнализации (в первую очередь охранной, т.к. она индвидуальна для каждой квартиры) к электросети отдельно взятой квартиры, а эта "пожарка" разве подключается отдельным блоком для каждой квартиры? Конечно, нет. Когда я говорил, что не видел в квартирах "пожарку", я имел в виду индивидуальную пожарную сигнализацию, а не датчики, подключенные к общей системе. Или я ошибаюсь?
24.07.2016 в 14:56:16
#5727032
333vs333, нет не ошибаетесь.
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
24.07.2016 в 16:14:18
#5727096
serj12 написал:
333vs333 написал: просто ни разу такого не видел в обычных квартирах.
Смотрите
jek написал: сработает ли всё это в час Ч, неизвестно
Ещё как.Я предупреждал своих "чудиков",по фиг,ну и встали лифты и завизжало везде когда потолок начали тянуть в коридоре.А отключить нельзя - сразу прибегут.А переносить никто не хочет - дизайн,что ты - что ты :confused:
serj12, это температурные датчики с чувствительным элементом на основе висмутового сплава, разрывающего цепь при примерно 50 градусах. Самая старая конструкция. Шунтируете цепь и работаете. У вас оказались они работающими, но ведь могут быть зашунтированы и целые этажи...