Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

15.10.2018 в 00:33:43

#6446858

Radio написал: Варочная на 8 кВ, духовка, вытяжка, холодильник.

Вот оно что :swoon теперь всё ясно :cool: штроборез требует жертв :(

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
alzem

Местный

Регистрация: 22.11.2010

Витебск

Сообщений: 810

19.10.2018 в 15:27:39

#6450494

id461852974 написал: Ребята, для понимания, я все делаю сам. Бедный белорус, денег нет. Электрики заходят предложить свои услуги, ну консультируют-советуют заодно.

id461852974, а можно уточнить в каком это городе в РБ затягивают пв3 в стены?

0
Аватар пользователя
sebikov

Местный

Регистрация: 01.07.2013

Чебоксары

Сообщений: 853

26.10.2018 в 15:22:02

#6457193

наткнулся намедни на битого жизнью потолочника. Вкратце: разводка по потолку в гофре, подход к стенам под прямым углом, спуск строго вертикально. Ультимативно поставил условие - отметить все спуски на 10 см ниже потолка, иначе делать не будет

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108624

26.10.2018 в 15:35:09

#6457201

sebikov написал: Вкратце: разводка по потолку в гофре

Зачем? Если как я понял, потолок будет натяжным...

sebikov написал: Ультимативно поставил условие - отметить все спуски на 10 см ниже потолка, иначе делать не будет

Так понимаю, у него нет детектора проводки. Но!!! даже если бы и был (мог бы не гарантировать попадание) - его подход вполне правильный - схема прокладки не его зона ответственности.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

26.10.2018 в 17:19:36

#6457287

BV написал: у него нет детектора проводки.

Зачем детектор проводки при вертикальных спусках?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108624

26.10.2018 в 17:33:50

#6457301

Radio написал:

BV написал: у него нет детектора проводки.

Зачем детектор проводки при вертикальных спусках?

Radio,

sebikov написал: битого жизнью потолочника

в теории все верно или если есть фото перед замуровкой.

0
Аватар пользователя
desh

Местный

Регистрация: 30.01.2019

Оренбург

Сообщений: 0

30.01.2019 в 14:34:59

#6538981

Просто топ инфа, куча полезняшек узнал)))

0
Аватар пользователя
Kifas

Местный

Регистрация: 24.07.2015

Москва

Сообщений: 11

24.02.2019 в 16:27:13

#6558820

ДА если бы фото перед замуровкой посмотреть будет намного яснее

0
Аватар пользователя
vena52

Местный

Регистрация: 24.02.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 1073

06.03.2019 в 00:04:03

#6566704

Приветствую форумчан. Делаю ремонт в ванне и встал вопрос ,хватит ли кабеля NYM 3х2,5. Дело в том,что у меня этот кабель идет отдельно от щита и своего пакетника на 16 А.На нем сидят стиральная машина (максимальная мощность 2,4 кВт) и посудомоечная машина 2,1 кВт.Кабель шел по поверхности стены, временно в кабелегоне. Сейчас хочу в коридоре его убрать в штробу,а в ванне пустить под потолком и потом опустить к розеткам по штробам , с розетки на посудомойку ,через штробу будет подключена посудомойка ,которая стоит за стеной на кухне.По подсчетам мой кабель выдерживает где то 5,5 кВт-5,9 кВт.Но встал вопрос еще и розетки под фен.Фены как правило берут тоже не мало 1,6-1,8 кВт.Получается,что моего кабеля будет мало ? И еще думаю ,раз потолок будет подвесной,то разводку через коробку сделать на самом потолке ,на розетку под фен и розетку под стиралку и посудомойку.В стене провести под одну розетку ( фен) не получится,так как в углу магистральные трубы и канализация,которые будут зашиваться.Правильно ли я понимаю,что чем больше будет скруток,тем больше потеря в мощности?Можно ли до коробки распределительной на потолке вести кабелем 3х4 ,а потом ответвления на розетки сделать кабелем 3х2,5 ? Какой автомат в таком случае ставить в щите под более мощный кабель, УЗО 25 А или сразу дифавтомат?

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3232

06.03.2019 в 11:15:33

#6566870

vena52 написал: Какой автомат в таком случае ставить в щите под более мощный кабель

Вы бытовую розетку видели? Надпись "16А" на ней видели? Это и есть максимальный безопасный номинал автомата на любые группы с такими розетками в быту. Исключения возможны только в очень специальных случаях, когда организационно (например, страхом выговора и лишения премии) исключены тройники и удлинители-разветвители. Кроме того, очень немногие розетки на 16А позволяют зажать провод более 2,5 мм2 без повреждения клемм розетки.

На самом деле вся перечисленная техника довольно надёжно вписывается в нагрузочную способность автомата 16А, поскольку характеристика автомата специально предусматривает значительную перегрузку в течение многих минут. И стиральная машина, и посудомойка, и фен потребляют свои номинальные киловатты очень недолго.

При здоровой паранойе можно сделать для фена отдельную розетку под отдельным автоматом 10 или 16А и УЗО 10 мА.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

06.03.2019 в 12:12:19

#6566907

vena52, Кабель 3×2,5 Автомат 16А И подключайте туда хоть полквартиры, вот если хоть раз по перегрузке сработает, тогда пишите :popcorn

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

06.03.2019 в 12:31:37

#6566923

AlexeyL написал: Вы бытовую розетку видели? Надпись "16А" на ней видели? Это и есть максимальный безопасный номинал автомата на любые группы с такими розетками в быту.

Не желаете ли подтвердить собственные фантазии документально?

vena52 написал: Правильно ли я понимаю,что чем больше будет скруток,тем больше потеря в мощности?

Нет. Скруток в проводке не должно быть вовсе. Все соединения должны быть равноценны цельному проводнику.

vena52 написал: Можно ли до коробки распределительной на потолке вести кабелем 3х4 ,а потом ответвления на розетки сделать кабелем 3х2,5 ?

Как правило это не имеет смысла для проводки в квартирах.

vena52 написал: Какой автомат в таком случае ставить в щите

Предоставьте фото внутренностей щитка.

vena52 написал: Фены как правило берут тоже не мало 1,6-1,8 кВт.Получается,что моего кабеля будет мало ?

Его более чем достаточно. Перед тем как что либо включить в розетку следует включить мозг пользователя. Если это не возможно - следует принудительно ограничить количество доступных розеток и изъять все тройники и удлинители.

0
Аватар пользователя
vena52

Местный

Регистрация: 24.02.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 1073

06.03.2019 в 13:11:00

#6566958

ПPOPAБ написал:

AlexeyL написал: Вы бытовую розетку видели? Надпись "16А" на ней видели? Это и есть максимальный безопасный номинал автомата на любые группы с такими розетками в быту.

Не желаете ли подтвердить собственные фантазии документально?

vena52 написал: Правильно ли я понимаю,что чем больше будет скруток,тем больше потеря в мощности?

Нет. Скруток в проводке не должно быть вовсе. Все соединения должны быть равноценны цельному проводнику.

vena52 написал: Можно ли до коробки распределительной на потолке вести кабелем 3х4 ,а потом ответвления на розетки сделать кабелем 3х2,5 ?

Как правило это не имеет смысла для проводки в квартирах.

vena52 написал: Какой автомат в таком случае ставить в щите

Предоставьте фото внутренностей щитка.

vena52 написал: Фены как правило берут тоже не мало 1,6-1,8 кВт.Получается,что моего кабеля будет мало ?

Его более чем достаточно. Перед тем как что либо включить в розетку следует включить мозг пользователя. Если это не возможно - следует принудительно ограничить количество доступных розеток и изъять все тройники и удлинители.

ПPOPAБ, Скрутки имелось ввиду в распределительной коробке,будет ли потеря при расхождение на две розетки.Как я понял,Вы имели ввиду,что если скручивать 2 проводника,то они должны быть равноценны по сечению жилы ? Я понял так,что оставляю провод 3х2,5 и веду его на потолок в ванне в распределительную коробку,а там подсоединяю провода 2 розеток тем же сечением.Чем лучше соединять провода в распределительной коробке ? Что касается,одновременного подключения,то мне то понятно, но вот женщины ,они народ такой,бывает и могут :))) Крайний правый автомат идет на ванну 16 А .Щит буду ставить другой,сейчас железный ящик на стене, от застройщика.Хочу пластмассовый в стену на 24 модуля

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3232

06.03.2019 в 13:20:00

#6566963

ПPOPAБ написал: Не желаете ли подтвердить собственные фантазии документально?

Не желаю. Бьют, как известно, не по паспорту, а по морде. Поэтому не все способы защиты морды сводятся к документам: есть и столь же важные неформальные.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

06.03.2019 в 13:32:07

#6566971

AlexeyL написал: есть и столь же важные неформальные

Это когда пурги в роликах наслушался что ли?

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

06.03.2019 в 15:17:53

#6567042

vena52 написал: Скрутки имелось ввиду в распределительной коробке

Голые скрутки запрещены. Делайте либо скрутки с последующей пропайкой/сваркой, либо опрессовку.

vena52 написал: Щит буду ставить другой,сейчас железный ящик на стене, от застройщика.Хочу пластмассовый в стену на 24 модуля

Если стена бетонная, то лучше не надо пытаться врезать в неё встраиваемый электрощит.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
vena52

Местный

Регистрация: 24.02.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 1073

06.03.2019 в 17:10:55

#6567106

Vadim 161 написал:

vena52 написал: Скрутки имелось ввиду в распределительной коробке

Голые скрутки запрещены. Делайте либо скрутки с последующей пропайкой/сваркой, либо опрессовку.

vena52 написал: Щит буду ставить другой,сейчас железный ящик на стене, от застройщика.Хочу пластмассовый в стену на 24 модуля

Если стена бетонная, то лучше не надо пытаться врезать в неё встраиваемый электрощит.

Vadim 161, Ну это понятно,что скрутка не просто так,а с помощью пайки или специальных клемм. Что касается стены,то стена не монолит,а каменные блоки,керамзитобетон.У нас все ставят в них.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

06.03.2019 в 17:24:02

#6567115

vena52, А скрутка с помощью специальных клемм, это как?

0
Аватар пользователя
vena52

Местный

Регистрация: 24.02.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 1073

06.03.2019 в 18:37:13

#6567150

Rumato написал: vena52, А скрутка с помощью специальных клемм, это как?

Rumato, Я имел ввиду колпачки.Клеммы зажимают. Не так выразился.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

06.03.2019 в 20:08:07

#6567215

vena52, Вы думаете мне стало понятней? Я не знаю что такое колпачки :sorry:

0
Аватар пользователя
vena52

Местный

Регистрация: 24.02.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 1073

07.03.2019 в 00:30:25

#6567389

Rumato написал: vena52, Вы думаете мне стало понятней? Я не знаю что такое колпачки :sorry:

Rumato, типа этих.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

07.03.2019 в 02:41:32

#6567413

vena52 написал:

Rumato написал: vena52, Вы думаете мне стало понятней? Я не знаю что такое колпачки :sorry:

Rumato, типа этих.

vena52, Это и называется СИЗ, только так по дурацки скручивать жилы, как на картинке вовсе не обязательно, равно как и зачищенные участки жил.

0
Аватар пользователя
vena52

Местный

Регистрация: 24.02.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 1073

07.03.2019 в 17:13:43

#6567813

dokar написал:

vena52 написал:

Rumato написал: vena52, Вы думаете мне стало понятней? Я не знаю что такое колпачки :sorry:

Rumato, типа этих.

vena52, Это и называется СИЗ, только так по дурацки скручивать жилы, как на картинке вовсе не обязательно, равно как и зачищенные участки жил.

dokar, а как тогда лучше? Если нет сварки?

0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20712

07.03.2019 в 17:21:54

#6567820

dokar написал: так по дурацки скручивать жилы, как на картинке вовсе не обязательно

ещё и в разные стороны скручено. Часть по резьбе, часть против. Явно залипуха.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108624

07.03.2019 в 18:12:52

#6567856

Грэй написал:

dokar написал: так по дурацки скручивать жилы, как на картинке вовсе не обязательно

ещё и в разные стороны скручено. Часть по резьбе, часть против. Явно залипуха.

Грэй, Совершенно верно. Как умудрились накрутить СИЗ на 6 правых скруток - не понятно. Рукожоп делал

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

07.03.2019 в 18:14:49

#6567859

vena52 написал:

dokar написал:

vena52 написал:

Rumato написал: vena52, Вы думаете мне стало понятней? Я не знаю что такое колпачки :sorry:

Rumato, типа этих.

vena52, Это и называется СИЗ, только так по дурацки скручивать жилы, как на картинке вовсе не обязательно, равно как и зачищенные участки жил.

dokar, а как тогда лучше? Если нет сварки?

vena52, Если коробки будут доступны для обслуживания , для вас СИЭы будут лучшим вариантом для самостоятельной работы .

0
Аватар пользователя
vena52

Местный

Регистрация: 24.02.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 1073

07.03.2019 в 18:50:24

#6567875

К коробкам будет доступ,так как будут крепится на потолке ,сам потолок будет реечный подвесной.Я специально так делаю.чтобы доступ был.

0
Аватар пользователя
vena52

Местный

Регистрация: 24.02.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 1073

07.03.2019 в 22:46:53

#6568071

А что по автомату ,оставить 16 А ( стиральная машина,посудомоечная машина и фен или Дифавтомат поставить TDM ВД1-63 2р на 25А ток утечки 30мА?Правда на входе стоит на 63 А с током утечки 30 мА., может и достаточно 16 А. автомат. Есть кстати еще для проводов зажимы WAGO на 2,5 сечением.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108624

08.03.2019 в 22:35:36

#6568613

vena52 написал: К коробкам будет доступ,так как будут крепится на потолке ,сам потолок будет реечный подвесной.Я специально так делаю.чтобы доступ был.

vena52, к коробке за натяжным доступ стоит 2 тыр

0
Аватар пользователя
vena52

Местный

Регистрация: 24.02.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 1073

09.03.2019 в 11:04:48

#6568749

BV написал:

vena52 написал: К коробкам будет доступ,так как будут крепится на потолке ,сам потолок будет реечный подвесной.Я специально так делаю.чтобы доступ был.

vena52, к коробке за натяжным доступ стоит 2 тыр

BV А причем тут натяжной?

0