vena52
vena52
Эксперт

Регистрация: 24.02.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 1073

06.03.2019 в 00:04:03

Приветствую форумчан. Делаю ремонт в ванне и встал вопрос ,хватит ли кабеля NYM 3х2,5. Дело в том,что у меня этот кабель идет отдельно от щита и своего пакетника на 16 А.На нем сидят стиральная машина (максимальная мощность 2,4 кВт) и посудомоечная машина 2,1 кВт.Кабель шел по поверхности стены, временно в кабелегоне. Сейчас хочу в коридоре его убрать в штробу,а в ванне пустить под потолком и потом опустить к розеткам по штробам , с розетки на посудомойку ,через штробу будет подключена посудомойка ,которая стоит за стеной на кухне.По подсчетам мой кабель выдерживает где то 5,5 кВт-5,9 кВт.Но встал вопрос еще и розетки под фен.Фены как правило берут тоже не мало 1,6-1,8 кВт.Получается,что моего кабеля будет мало ? И еще думаю ,раз потолок будет подвесной,то разводку через коробку сделать на самом потолке ,на розетку под фен и розетку под стиралку и посудомойку.В стене провести под одну розетку ( фен) не получится,так как в углу магистральные трубы и канализация,которые будут зашиваться.Правильно ли я понимаю,что чем больше будет скруток,тем больше потеря в мощности?Можно ли до коробки распределительной на потолке вести кабелем 3х4 ,а потом ответвления на розетки сделать кабелем 3х2,5 ? Какой автомат в таком случае ставить в щите под более мощный кабель, УЗО 25 А или сразу дифавтомат?

0
AlexeyL
AlexeyL
Эксперт

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

06.03.2019 в 11:15:33

vena52 написал: Какой автомат в таком случае ставить в щите под более мощный кабель

Вы бытовую розетку видели? Надпись "16А" на ней видели? Это и есть максимальный безопасный номинал автомата на любые группы с такими розетками в быту. Исключения возможны только в очень специальных случаях, когда организационно (например, страхом выговора и лишения премии) исключены тройники и удлинители-разветвители. Кроме того, очень немногие розетки на 16А позволяют зажать провод более 2,5 мм2 без повреждения клемм розетки.

На самом деле вся перечисленная техника довольно надёжно вписывается в нагрузочную способность автомата 16А, поскольку характеристика автомата специально предусматривает значительную перегрузку в течение многих минут. И стиральная машина, и посудомойка, и фен потребляют свои номинальные киловатты очень недолго.

При здоровой паранойе можно сделать для фена отдельную розетку под отдельным автоматом 10 или 16А и УЗО 10 мА.

0
Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

06.03.2019 в 12:12:19

vena52, Кабель 3×2,5 Автомат 16А И подключайте туда хоть полквартиры, вот если хоть раз по перегрузке сработает, тогда пишите :popcorn

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

06.03.2019 в 12:31:37

AlexeyL написал: Вы бытовую розетку видели? Надпись "16А" на ней видели? Это и есть максимальный безопасный номинал автомата на любые группы с такими розетками в быту.

Не желаете ли подтвердить собственные фантазии документально?

vena52 написал: Правильно ли я понимаю,что чем больше будет скруток,тем больше потеря в мощности?

Нет. Скруток в проводке не должно быть вовсе. Все соединения должны быть равноценны цельному проводнику.

vena52 написал: Можно ли до коробки распределительной на потолке вести кабелем 3х4 ,а потом ответвления на розетки сделать кабелем 3х2,5 ?

Как правило это не имеет смысла для проводки в квартирах.

vena52 написал: Какой автомат в таком случае ставить в щите

Предоставьте фото внутренностей щитка.

vena52 написал: Фены как правило берут тоже не мало 1,6-1,8 кВт.Получается,что моего кабеля будет мало ?

Его более чем достаточно. Перед тем как что либо включить в розетку следует включить мозг пользователя. Если это не возможно - следует принудительно ограничить количество доступных розеток и изъять все тройники и удлинители.

0
vena52
vena52
Эксперт

Регистрация: 24.02.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 1073

06.03.2019 в 13:11:00

ПPOPAБ написал:

AlexeyL написал: Вы бытовую розетку видели? Надпись "16А" на ней видели? Это и есть максимальный безопасный номинал автомата на любые группы с такими розетками в быту.

Не желаете ли подтвердить собственные фантазии документально?

vena52 написал: Правильно ли я понимаю,что чем больше будет скруток,тем больше потеря в мощности?

Нет. Скруток в проводке не должно быть вовсе. Все соединения должны быть равноценны цельному проводнику.

vena52 написал: Можно ли до коробки распределительной на потолке вести кабелем 3х4 ,а потом ответвления на розетки сделать кабелем 3х2,5 ?

Как правило это не имеет смысла для проводки в квартирах.

vena52 написал: Какой автомат в таком случае ставить в щите

Предоставьте фото внутренностей щитка.

vena52 написал: Фены как правило берут тоже не мало 1,6-1,8 кВт.Получается,что моего кабеля будет мало ?

Его более чем достаточно. Перед тем как что либо включить в розетку следует включить мозг пользователя. Если это не возможно - следует принудительно ограничить количество доступных розеток и изъять все тройники и удлинители.

ПPOPAБ, Скрутки имелось ввиду в распределительной коробке,будет ли потеря при расхождение на две розетки.Как я понял,Вы имели ввиду,что если скручивать 2 проводника,то они должны быть равноценны по сечению жилы ? Я понял так,что оставляю провод 3х2,5 и веду его на потолок в ванне в распределительную коробку,а там подсоединяю провода 2 розеток тем же сечением.Чем лучше соединять провода в распределительной коробке ? Что касается,одновременного подключения,то мне то понятно, но вот женщины ,они народ такой,бывает и могут :))) Крайний правый автомат идет на ванну 16 А .Щит буду ставить другой,сейчас железный ящик на стене, от застройщика.Хочу пластмассовый в стену на 24 модуля

0
AlexeyL
AlexeyL
Эксперт

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

06.03.2019 в 13:20:00

ПPOPAБ написал: Не желаете ли подтвердить собственные фантазии документально?

Не желаю. Бьют, как известно, не по паспорту, а по морде. Поэтому не все способы защиты морды сводятся к документам: есть и столь же важные неформальные.

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

06.03.2019 в 13:32:07

AlexeyL написал: есть и столь же важные неформальные

Это когда пурги в роликах наслушался что ли?

0
Vadim 161
Vadim 161
Эксперт

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

06.03.2019 в 15:17:53

vena52 написал: Скрутки имелось ввиду в распределительной коробке

Голые скрутки запрещены. Делайте либо скрутки с последующей пропайкой/сваркой, либо опрессовку.

vena52 написал: Щит буду ставить другой,сейчас железный ящик на стене, от застройщика.Хочу пластмассовый в стену на 24 модуля

Если стена бетонная, то лучше не надо пытаться врезать в неё встраиваемый электрощит.

0

Грубый, но справедливый

vena52
vena52
Эксперт

Регистрация: 24.02.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 1073

06.03.2019 в 17:10:55

Vadim 161 написал:

vena52 написал: Скрутки имелось ввиду в распределительной коробке

Голые скрутки запрещены. Делайте либо скрутки с последующей пропайкой/сваркой, либо опрессовку.

vena52 написал: Щит буду ставить другой,сейчас железный ящик на стене, от застройщика.Хочу пластмассовый в стену на 24 модуля

Если стена бетонная, то лучше не надо пытаться врезать в неё встраиваемый электрощит.

Vadim 161, Ну это понятно,что скрутка не просто так,а с помощью пайки или специальных клемм. Что касается стены,то стена не монолит,а каменные блоки,керамзитобетон.У нас все ставят в них.

0
Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

06.03.2019 в 17:24:02

vena52, А скрутка с помощью специальных клемм, это как?

0
vena52
vena52
Эксперт

Регистрация: 24.02.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 1073

06.03.2019 в 18:37:13

Rumato написал: vena52, А скрутка с помощью специальных клемм, это как?

Rumato, Я имел ввиду колпачки.Клеммы зажимают. Не так выразился.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу