Radio написал: Варочная на 8 кВ, духовка, вытяжка, холодильник.
Вот оно что :swoon теперь всё ясно :cool: штроборез требует жертв :(
И это пройдёт ...
19.10.2018 в 15:27:39
#6450494
id461852974 написал: Ребята, для понимания, я все делаю сам. Бедный белорус, денег нет. Электрики заходят предложить свои услуги, ну консультируют-советуют заодно.
id461852974, а можно уточнить в каком это городе в РБ затягивают пв3 в стены?
26.10.2018 в 15:22:02
#6457193
наткнулся намедни на битого жизнью потолочника. Вкратце: разводка по потолку в гофре, подход к стенам под прямым углом, спуск строго вертикально. Ультимативно поставил условие - отметить все спуски на 10 см ниже потолка, иначе делать не будет
26.10.2018 в 15:35:09
#6457201
sebikov написал: Вкратце: разводка по потолку в гофре
Зачем? Если как я понял, потолок будет натяжным...
sebikov написал: Ультимативно поставил условие - отметить все спуски на 10 см ниже потолка, иначе делать не будет
Так понимаю, у него нет детектора проводки. Но!!! даже если бы и был (мог бы не гарантировать попадание) - его подход вполне правильный - схема прокладки не его зона ответственности.
26.10.2018 в 17:19:36
#6457287
30.01.2019 в 14:34:59
#6538981
Просто топ инфа, куча полезняшек узнал)))
24.02.2019 в 16:27:13
#6558820
ДА если бы фото перед замуровкой посмотреть будет намного яснее
06.03.2019 в 00:04:03
#6566704
Приветствую форумчан. Делаю ремонт в ванне и встал вопрос ,хватит ли кабеля NYM 3х2,5. Дело в том,что у меня этот кабель идет отдельно от щита и своего пакетника на 16 А.На нем сидят стиральная машина (максимальная мощность 2,4 кВт) и посудомоечная машина 2,1 кВт.Кабель шел по поверхности стены, временно в кабелегоне. Сейчас хочу в коридоре его убрать в штробу,а в ванне пустить под потолком и потом опустить к розеткам по штробам , с розетки на посудомойку ,через штробу будет подключена посудомойка ,которая стоит за стеной на кухне.По подсчетам мой кабель выдерживает где то 5,5 кВт-5,9 кВт.Но встал вопрос еще и розетки под фен.Фены как правило берут тоже не мало 1,6-1,8 кВт.Получается,что моего кабеля будет мало ? И еще думаю ,раз потолок будет подвесной,то разводку через коробку сделать на самом потолке ,на розетку под фен и розетку под стиралку и посудомойку.В стене провести под одну розетку ( фен) не получится,так как в углу магистральные трубы и канализация,которые будут зашиваться.Правильно ли я понимаю,что чем больше будет скруток,тем больше потеря в мощности?Можно ли до коробки распределительной на потолке вести кабелем 3х4 ,а потом ответвления на розетки сделать кабелем 3х2,5 ? Какой автомат в таком случае ставить в щите под более мощный кабель, УЗО 25 А или сразу дифавтомат?
06.03.2019 в 11:15:33
#6566870
vena52 написал: Какой автомат в таком случае ставить в щите под более мощный кабель
Вы бытовую розетку видели? Надпись "16А" на ней видели? Это и есть максимальный безопасный номинал автомата на любые группы с такими розетками в быту. Исключения возможны только в очень специальных случаях, когда организационно (например, страхом выговора и лишения премии) исключены тройники и удлинители-разветвители. Кроме того, очень немногие розетки на 16А позволяют зажать провод более 2,5 мм2 без повреждения клемм розетки.
На самом деле вся перечисленная техника довольно надёжно вписывается в нагрузочную способность автомата 16А, поскольку характеристика автомата специально предусматривает значительную перегрузку в течение многих минут. И стиральная машина, и посудомойка, и фен потребляют свои номинальные киловатты очень недолго.
При здоровой паранойе можно сделать для фена отдельную розетку под отдельным автоматом 10 или 16А и УЗО 10 мА.
06.03.2019 в 12:12:19
#6566907
vena52, Кабель 3×2,5 Автомат 16А И подключайте туда хоть полквартиры, вот если хоть раз по перегрузке сработает, тогда пишите :popcorn
06.03.2019 в 12:31:37
#6566923
AlexeyL написал: Вы бытовую розетку видели? Надпись "16А" на ней видели? Это и есть максимальный безопасный номинал автомата на любые группы с такими розетками в быту.
Не желаете ли подтвердить собственные фантазии документально?
vena52 написал: Правильно ли я понимаю,что чем больше будет скруток,тем больше потеря в мощности?
Нет. Скруток в проводке не должно быть вовсе. Все соединения должны быть равноценны цельному проводнику.
vena52 написал: Можно ли до коробки распределительной на потолке вести кабелем 3х4 ,а потом ответвления на розетки сделать кабелем 3х2,5 ?
Как правило это не имеет смысла для проводки в квартирах.
vena52 написал: Какой автомат в таком случае ставить в щите
Предоставьте фото внутренностей щитка.
vena52 написал: Фены как правило берут тоже не мало 1,6-1,8 кВт.Получается,что моего кабеля будет мало ?
Его более чем достаточно. Перед тем как что либо включить в розетку следует включить мозг пользователя. Если это не возможно - следует принудительно ограничить количество доступных розеток и изъять все тройники и удлинители.
06.03.2019 в 13:11:00
#6566958
ПPOPAБ написал:
AlexeyL написал: Вы бытовую розетку видели? Надпись "16А" на ней видели? Это и есть максимальный безопасный номинал автомата на любые группы с такими розетками в быту.
Не желаете ли подтвердить собственные фантазии документально?
vena52 написал: Правильно ли я понимаю,что чем больше будет скруток,тем больше потеря в мощности?
Нет. Скруток в проводке не должно быть вовсе. Все соединения должны быть равноценны цельному проводнику.
vena52 написал: Можно ли до коробки распределительной на потолке вести кабелем 3х4 ,а потом ответвления на розетки сделать кабелем 3х2,5 ?
Как правило это не имеет смысла для проводки в квартирах.
vena52 написал: Какой автомат в таком случае ставить в щите
Предоставьте фото внутренностей щитка.
vena52 написал: Фены как правило берут тоже не мало 1,6-1,8 кВт.Получается,что моего кабеля будет мало ?
Его более чем достаточно. Перед тем как что либо включить в розетку следует включить мозг пользователя. Если это не возможно - следует принудительно ограничить количество доступных розеток и изъять все тройники и удлинители.
ПPOPAБ, Скрутки имелось ввиду в распределительной коробке,будет ли потеря при расхождение на две розетки.Как я понял,Вы имели ввиду,что если скручивать 2 проводника,то они должны быть равноценны по сечению жилы ? Я понял так,что оставляю провод 3х2,5 и веду его на потолок в ванне в распределительную коробку,а там подсоединяю провода 2 розеток тем же сечением.Чем лучше соединять провода в распределительной коробке ? Что касается,одновременного подключения,то мне то понятно, но вот женщины ,они народ такой,бывает и могут :))) Крайний правый автомат идет на ванну 16 А .Щит буду ставить другой,сейчас железный ящик на стене, от застройщика.Хочу пластмассовый в стену на 24 модуля
06.03.2019 в 13:20:00
#6566963
ПPOPAБ написал: Не желаете ли подтвердить собственные фантазии документально?
Не желаю. Бьют, как известно, не по паспорту, а по морде. Поэтому не все способы защиты морды сводятся к документам: есть и столь же важные неформальные.
06.03.2019 в 13:32:07
#6566971
06.03.2019 в 15:17:53
#6567042
vena52 написал: Скрутки имелось ввиду в распределительной коробке
Голые скрутки запрещены. Делайте либо скрутки с последующей пропайкой/сваркой, либо опрессовку.
vena52 написал: Щит буду ставить другой,сейчас железный ящик на стене, от застройщика.Хочу пластмассовый в стену на 24 модуля
Если стена бетонная, то лучше не надо пытаться врезать в неё встраиваемый электрощит.
Грубый, но справедливый
06.03.2019 в 17:10:55
#6567106
Vadim 161 написал:
vena52 написал: Скрутки имелось ввиду в распределительной коробке
Голые скрутки запрещены. Делайте либо скрутки с последующей пропайкой/сваркой, либо опрессовку.
vena52 написал: Щит буду ставить другой,сейчас железный ящик на стене, от застройщика.Хочу пластмассовый в стену на 24 модуля
Если стена бетонная, то лучше не надо пытаться врезать в неё встраиваемый электрощит.
Vadim 161, Ну это понятно,что скрутка не просто так,а с помощью пайки или специальных клемм. Что касается стены,то стена не монолит,а каменные блоки,керамзитобетон.У нас все ставят в них.
06.03.2019 в 17:24:02
#6567115
vena52, А скрутка с помощью специальных клемм, это как?
06.03.2019 в 18:37:13
#6567150
Rumato написал: vena52, А скрутка с помощью специальных клемм, это как?
Rumato, Я имел ввиду колпачки.Клеммы зажимают. Не так выразился.
06.03.2019 в 20:08:07
#6567215
vena52, Вы думаете мне стало понятней? Я не знаю что такое колпачки :sorry:
07.03.2019 в 00:30:25
#6567389
Rumato написал: vena52, Вы думаете мне стало понятней? Я не знаю что такое колпачки :sorry:
Rumato, типа этих.
07.03.2019 в 02:41:32
#6567413
vena52 написал:
Rumato написал: vena52, Вы думаете мне стало понятней? Я не знаю что такое колпачки :sorry:
Rumato, типа этих.
vena52, Это и называется СИЗ, только так по дурацки скручивать жилы, как на картинке вовсе не обязательно, равно как и зачищенные участки жил.
07.03.2019 в 17:13:43
#6567813
dokar написал:
vena52 написал:
Rumato написал: vena52, Вы думаете мне стало понятней? Я не знаю что такое колпачки :sorry:
Rumato, типа этих.
vena52, Это и называется СИЗ, только так по дурацки скручивать жилы, как на картинке вовсе не обязательно, равно как и зачищенные участки жил.
dokar, а как тогда лучше? Если нет сварки?
07.03.2019 в 17:21:54
#6567820
dokar написал: так по дурацки скручивать жилы, как на картинке вовсе не обязательно
ещё и в разные стороны скручено. Часть по резьбе, часть против. Явно залипуха.
07.03.2019 в 18:12:52
#6567856
Грэй написал:
dokar написал: так по дурацки скручивать жилы, как на картинке вовсе не обязательно
ещё и в разные стороны скручено. Часть по резьбе, часть против. Явно залипуха.
Грэй, Совершенно верно. Как умудрились накрутить СИЗ на 6 правых скруток - не понятно. Рукожоп делал
07.03.2019 в 18:14:49
#6567859
vena52 написал:
dokar написал:
vena52 написал:
Rumato написал: vena52, Вы думаете мне стало понятней? Я не знаю что такое колпачки :sorry:
Rumato, типа этих.
vena52, Это и называется СИЗ, только так по дурацки скручивать жилы, как на картинке вовсе не обязательно, равно как и зачищенные участки жил.
dokar, а как тогда лучше? Если нет сварки?
vena52, Если коробки будут доступны для обслуживания , для вас СИЭы будут лучшим вариантом для самостоятельной работы .
07.03.2019 в 18:50:24
#6567875
К коробкам будет доступ,так как будут крепится на потолке ,сам потолок будет реечный подвесной.Я специально так делаю.чтобы доступ был.
07.03.2019 в 22:46:53
#6568071
А что по автомату ,оставить 16 А ( стиральная машина,посудомоечная машина и фен или Дифавтомат поставить TDM ВД1-63 2р на 25А ток утечки 30мА?Правда на входе стоит на 63 А с током утечки 30 мА., может и достаточно 16 А. автомат. Есть кстати еще для проводов зажимы WAGO на 2,5 сечением.
08.03.2019 в 22:35:36
#6568613
vena52 написал: К коробкам будет доступ,так как будут крепится на потолке ,сам потолок будет реечный подвесной.Я специально так делаю.чтобы доступ был.
vena52, к коробке за натяжным доступ стоит 2 тыр