Аватар пользователя
mekhanik77

Местный

Регистрация: 05.06.2015

Винница

Сообщений: 14

07.06.2015 в 22:09:20

Вот собственно щит без досочки :) и непонятных цветных полосок. Синий ПВ3 10мм.кв уходящий на корпус щита будет заменён на жёлто-зелёный.

0
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

07.06.2015 в 22:15:35

mekhanik77 написал : Вот собственно щит без досочки и непонятных цветных полосок

Так бы сразу и показывали. А то из первого поста складывалось впечатление, что Вы хотите увидеть PEN в однофазном ответвлении и разделить его :)

0
Аватар пользователя
mekhanik77

Местный

Регистрация: 05.06.2015

Винница

Сообщений: 14

07.06.2015 в 22:33:06

Так то я в Paint сваял.

0
Аватар пользователя
VIVA

Местный

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

07.06.2015 в 22:33:43

mekhanik77 написал : просто подключил N и PE под разные

ПУЭ7 1.7.135

В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников,

Монтажник предусмотрел отдельные зажимы для каждого проводника. Использовал элемент корпуса щита как стальную шину. То, что нарисовали вы, суть то же самое... но с шашечакми. Только чтобы качественно отличаться от имеющегося решения ставите две медные шины N (на изоляторах от корпуса щита, минимум с тремя м6/м8 болтами) и PE (с допустимым контактом с корпусом щита, не менее шести болтов подключения м8), входящий PEN оконцовываем наконечником под болт. ПуВ 16 мм2 перемычек, аналогично.

Схема

Шинка

mekhanik77 написал : фазу отвёл прокалывающим сжимом

чтобы не отключать кабельную линию. Т.к. такие сжимы позволяют такую технологию работ.

0
Аватар пользователя
mekhanik77

Местный

Регистрация: 05.06.2015

Винница

Сообщений: 14

07.06.2015 в 22:54:17

А вот и мой личный этажный щит:

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу