Glaen21
Glaen21
Местный

Регистрация: 19.02.2012

Чебоксары

Сообщений: 481

06.06.2015 в 20:12:23

Требуются советы профи в деле устранения свищей в медных трубках (10/1,8 мм) теплообменников фанкойлов GCAF-V-10. Теплоноситель чиллера – вода, давление рабочее 5.1 Атм, испытывать буду на 7,5 Атм.

  1. В местах небольших свищей предполагаю наплавлять припой. Нужно ли напаивать «заплатку»? В более серьезных случаях (отсутствие прямого доступа и пр.) потребуется пайка медных фитингов.
  2. Достаточно ли будет надежно для обоих случаев выполнять пайку трубок низкотемпературным припоем? Или как? Какие конкретно популярные марки припоя/флюса для этого прикупить?
  3. Возможно ли применение в обоих случаях газовой горелки с одноразовыми баллонами? Какие марки горелок/баллонов популярны, надежны и удобны в работе?
  4. В чистоте между соседними трубками около 30 мм. При освобождении места работы от пластин алюминиевого оребрения в теплообменнике возможно ли их осторожно выжигать/расплавлять или только механическим способом? Сторонние специалисты есть и готовы на «прайериз», но "нет времени" и вытягивать из них инфу трудновато. Продаваны готовы все продать, но в тонкостях не в курсе. Пугать сложностью не имеет смысла, других вариантов нет. Ценовой ориентир – на все инструменты и расходники 10-15 тыр. Если что не вкуриваю - готов прислушаться.
0
Vladi111
Vladi111
Новичок

Регистрация: 08.06.2015

Харьков

Сообщений: 0

08.06.2015 в 16:07:58

Благодарю за объяснение данной темы)