Ваш вопрос
*******************************
можно ли к одному автоматическому выключателю ВА47-29 одновременно включить Контакт состояния КС47 и контакт состояния (аварийный) КСВ47 .Моожно ли КС"47 и КСВ47 подключить к дифавтомату или узо Контакт состояния КС47 -это повторитель положения выключателя ?
контакт состояния (аварийный) КСВ47 - переключение контактов произойдет только при срабатывании выключателя от сверхтоков (перегрузки или короткого замыкания) ?
можно ли к одному автоматическому выключателю ВА47-29 одновременно включить Контакт состояния КС47 и контакт состояния (аварийный) КСВ47 и расцепитель минимального/максимального напряжения РММ47, расцепитель независимый РН47 ?
насколько совместимы Контакт состояния КС47 и контакт состояния (аварийный) КСВ47 и Расцепитель минимального/максимального напряжения РММ47, расцепитель независимый РН47 с автоматическими выключателями других производителей TDM DEK
Здравствуйте.
1) Назначение КС47 и КСВ47 подробно описано в техническом каталоге на данный вид продукции.
2) Присоединение контактов КС47 и КСВ47 одновременно на одно изделие невозможно из-за конструкции автоматического выключателя.
3) На дифференциальных автоматических выключателях и УЗО ТМ IEK не предусмотрено подключение дополнительных устройств, в частности КС47 и КСВ47.
4) К автоматическим выключателям ВА47-29 допускается одновременное подключение с одной стороны КС47 или КСВ47 и один из расцепителей (РН-47 или РММ-47) с другой.
5) Испытания на совместимость дополнительных устройств автоматических выключателей ВА47-29 ТМ IEK с автоматическими выключателями сторонних производителей не проводились.
С уважением,
Геронов Сергей Владимирович.
Инженер-консультант.
Технический департамент
ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»
Группа компаний
Кто проводил испытания на совместимость ? Что скажете ?