konsta29
konsta29
Резидент

Регистрация: 05.12.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 3354

11.06.2015 в 10:43:41

Energon написал : Интересно какую продукцию они делают в Польше, Японии и Италии

Италия - дизайн, Польша - упаковка, Япония - колер из секрета каракатицы.... (это предположение :))

0

β-тестер МШУ-125/1400

jaja
jaja
Резидент

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

11.06.2015 в 10:51:02

про италию не помню, но продукции польских компаний в ассортименте иэк не так уж и мало. И Копос аки иэк заходит и Электропласт ) а японские это ячейки.

0

человек-электрик

Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

11.06.2015 в 13:41:22

x-men написал : ..Но автоматы с ПОС 10 кА имеют или должны иметь отличия приводящие к уменьшению потерь..

Вот это 6кА: http://savepic.su/5724488.jpg Ставим слева от катушки волшебную железную деталь и получаем ПОС 10кА:

Некоторые даже добавлением или уменьшением железа внутри не заморачиваются и берут значения ПОС 4500 или 6000 с потолка, в зависимости от ситуации на рынке. Например, SE iK, Easy 9, ABB SH200L, Eaton PL4/PL6. :)

0
Костян челябинский
Костян челябинский
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

11.06.2015 в 15:24:01

Rumato написал : Придется свою секту создавать

И я в ней буду.. Тоже не могу определиться куда мне - к красивым (Сименсу) или умным (яя с экс-меном)

0
jaja
jaja
Резидент

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

11.06.2015 в 15:50:11

просто оставлю это здесь

0

человек-электрик

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21296

11.06.2015 в 16:48:00

jaja написал : просто оставлю это здесь

На печати чо-то расплылось, не читается...

0
x-men
x-men
Эксперт

Регистрация: 30.05.2007

Уфа

Сообщений: 1377

11.06.2015 в 17:56:20

Abrikos написал : Ставим слева от катушки волшебную железную деталь и получаем ПОС 10кА

Я конечно не конструктор автоматических автоматов. Но некоторые соображения на этот счет имею. Очень возможно, что в чем то ошибаюсь. Во первых размер автоматов на 6 и на 10кА одинаковый.
Пластинки внутри конечно хорошо, но все таки интеграл Джоуля при увеличении ПОС должен остаться примерно на том же уровне, что у аппарата на 6кА. Иначе аппарат может стечь. В формуле интеграла есть две величины. Ток и время. Причем ток в квадрате. Значит чтобы интеграл Джоуля был прежним время отключения должно уменьшиться в 2,78 раза. Ну может быть чуть поменьше. Для уменьшения времени коммутации во первых делают камеру гашения более крупную, что в принципе и имеется на фото.
Оптимизируют траекторию воздушного потока и ставят пружину пожестче. Где то в этом месте должно быть еще обоснование увеличения площади контактов и как следствие уменьшенное падение напряжения на контактах включенного автомата в нормальном режиме. Исходя из этих измышлений время отключения у автоматов на 10 кА должно быть меньше.

0
siemens
siemens
Резидент

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

11.06.2015 в 18:09:51

jaja написал : просто оставлю это здесь

Документ :) Мне все равно сложно поверить, что брака по АВ 1%. Вот если еще кто-нибудь разместит свою статистику - буду благодарен.

0
Roz
Roz
Местный

Регистрация: 02.04.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 275

11.06.2015 в 19:09:34

jaja, а о каком кол-ве идет речь?

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21296

11.06.2015 в 19:49:08

siemens написал : Мне все равно сложно поверить, что брака по АВ 1%

Для начала нужно решить, много это или мало...

0
jaja
jaja
Резидент

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

11.06.2015 в 19:50:01

Roz, цифру не скажу и не просите ) Много. Загородный дом можно построить из одной только модульки проходящей в квартал через эту компанию

0

человек-электрик

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.