crazy_duck
crazy_duck
Местный

Регистрация: 06.03.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 418

09.06.2015 в 13:45:17

Добрый день!

Есть трех-фазный корейский мобильный кондиционер Weltem (5,4 кВт), на клеммах шнура подключения маркировка "R", "S", "T", "G". Я что-то несколько запутался, куда какую фазу подключать или без разницы? И ноль получается нужно к клемме G подключать? В здании пятипроводка.

0
el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

09.06.2015 в 13:49:34

R, S, T - это A, B и C соответственно. Путать их нельзя. G - защитный ноль.

0
crazy_duck
crazy_duck
Местный

Регистрация: 06.03.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 418

09.06.2015 в 14:01:51

спасибо! То бишь мне к "G" PE подключить? Можно ли защитную землю отдельным проводом ПУГВ кинуть? а кабель использовать трехжильный? Этот кондей же, наверное, лучше мимо УЗО подключать?

0
el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

09.06.2015 в 14:08:17

crazy_duck написал : То бишь мне к "G" PE подключить?

Да. Предварительно убедитесь в его контакте с корпусом.

0
crazy_duck
crazy_duck
Местный

Регистрация: 06.03.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 418

09.06.2015 в 14:14:26

Спасибо! Осталось только про кабель понять.

0
crazy_duck
crazy_duck
Местный

Регистрация: 06.03.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 418

09.06.2015 в 17:01:47

Под рукой есть только 3*6 ВВГнгls и ПуГв 6 кв., планирую через клеммы подсоединить к кабелю (многожила) от кондиционера, который 4*4. Можно же так сделать?
И еще вопрос, можно ли многожилу обвить вокруг моножилы пропаять и поставить гильзу?

PS: Раньше это было подключено КГ 5*6, причем две жилы соединены в одну и через полиэтиленовую клемму с G. Такая вот печаль.

0
crazy_duck
crazy_duck
Местный

Регистрация: 06.03.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 418

09.06.2015 в 17:02:33

el-fi написал : R, S, T - это A, B и C соответственно. Путать их нельзя.

Догадки есть, но просвятите, пожалуйста, почему путать нельзя?

0
el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

09.06.2015 в 17:05:18

crazy_duck написал : Догадки есть, но просвятите, пожалуйста, почему путать нельзя?

Там же двигатель: перепутаете фазы - в другую сторону крутиться будет.

0
crazy_duck
crazy_duck
Местный

Регистрация: 06.03.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 418

09.06.2015 в 17:15:58

Логично. Только у меня нет уверенности, что из щитовой кабель приходит с корректной цветовой маркировкой. Как это можно проверить подручными средствами?

0
el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

09.06.2015 в 17:18:44

crazy_duck написал : Логично. Только у меня нет уверенности, что из щитовой кабель приходит с корректной цветовой маркировкой. Как это можно проверить подручными средствами?

Распознать фазы - фазоуказателем. Есть и совсем дешевые. Подручными средствами - подключить асинхронный двигатель и посмотреть, куда завертится.

0
Артём Зорин
Артём Зорин
Резидент

Регистрация: 20.08.2014

Новосибирск

Сообщений: 1107

10.06.2015 в 12:41:09

crazy_duck написал : И еще вопрос, можно ли многожилу обвить вокруг моножилы пропаять и поставить гильзу?

https://yandex.ru/images/search?text=%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2+%D0%BF%D0%BE%D0%B4+%D0%BF%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D1%83&redircnt=1433929170.1 Обвить и пропаять можно, а гильзу-то зачем тратить?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу