ну есть мнение, что при нагреве кабеля припой может уйти в расплав. Че-то никто не хочет ответить на очень волнующий меня вопрос :) Можно ли при подключении трехфазного кондиционера проложить PE отдельным проводом?
10.06.2015 в 13:02:55
ну есть мнение, что при нагреве кабеля припой может уйти в расплав. Че-то никто не хочет ответить на очень волнующий меня вопрос :) Можно ли при подключении трехфазного кондиционера проложить PE отдельным проводом?
10.06.2015 в 13:38:10
crazy_duck написал : Че-то никто не хочет ответить на очень волнующий меня вопрос :) Можно ли при подключении трехфазного кондиционера проложить PE отдельным проводом?
Можно. Читаем ПУЭ-7 начиная с пункта 1.7.121.
Практические ограничения:
1.7.127. Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее:
2,5 мм2 - при наличии механической защиты;
4 мм2 - при отсутствии механической защиты.
Сечение отдельно проложенных защитных алюминиевых проводников должно быть не менее 16 мм2.
10.06.2015 в 14:15:51
Спасибо, что ткнули носом! Читал, но не обратил внимания на этот пункт.
10.06.2015 в 14:47:13
crazy_duck написал : Этот кондей же, наверное, лучше мимо УЗО подключать?
не факт. Смотреть надо на схему обмоток, есть-ли ноль, и сидит-ли на корпусе.