ну есть мнение, что при нагреве кабеля припой может уйти в расплав. Че-то никто не хочет ответить на очень волнующий меня вопрос :) Можно ли при подключении трехфазного кондиционера проложить PE отдельным проводом?

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

10.06.2015 в 13:38:10

crazy_duck написал : Че-то никто не хочет ответить на очень волнующий меня вопрос :) Можно ли при подключении трехфазного кондиционера проложить PE отдельным проводом?

Можно. Читаем ПУЭ-7 начиная с пункта 1.7.121.
Практические ограничения: 1.7.127. Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее: 2,5 мм2 - при наличии механической защиты; 4 мм2 - при отсутствии механической защиты. Сечение отдельно проложенных защитных алюминиевых проводников должно быть не менее 16 мм2.

0
crazy_duck
crazy_duck
Местный

Регистрация: 06.03.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 418

10.06.2015 в 14:15:51

Спасибо, что ткнули носом! Читал, но не обратил внимания на этот пункт.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135766

10.06.2015 в 14:47:13

crazy_duck написал : Этот кондей же, наверное, лучше мимо УЗО подключать?

не факт. Смотреть надо на схему обмоток, есть-ли ноль, и сидит-ли на корпусе.