kmell
kmell
Новичок

Регистрация: 04.05.2015

Москва

Сообщений: 19

10.06.2015 в 01:44:33

Тут на форуме описано множество случаев, в которых ток пробивает на корпус электроприборов. В частности, в ванных комнатах не редки случаи, когда проточный электроприбор "пускает" ток в трубы водоснабжения. Собственно, интересует, какую силу тока утечки (напряжение/сопротивление источника утечки) может выдавать сетевой фильтр/ТЭН электроприбора? Не берем в расчет крайний случай, когда фаза напрямую касается корпуса - тут все само собой понятно . На других ресурсах читал, что сетевой фильтр той же стиралки, электрогазовой плиты или бойлера, если его не заземлить, будет выдавать в нормальном режиме работы давать утечку на корпус (и на трубы, если нет пластиковой перемычки) порядка 15-25мА. Т.е. УЗО на 5 мА (ощутимый ток) уже не будет годиться для большинства приборов. Насколько верна эта информация? Есть ли какие-либо нормативы для производителей электроприборов, определяющие допустимые токи утечки? Или им пофигу, лишь бы сэкономить на изоляции токоведущих частей и продать дешевле, а там пусть бьет всех (владельцев и соседей по стоякам) током?

0
333vs333
333vs333
Резидент

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

10.06.2015 в 07:19:10

Нет такого УЗО - на 5мА. 15-25мА - это скорее общая утечка на всем стояке. При такой утечке уже УЗО 30мА будет бесполезным. Токи утечек у электроприборов есть и обычно они не превышают 10мА.

0
x-men
x-men
Эксперт

Регистрация: 30.05.2007

Уфа

Сообщений: 1377

10.06.2015 в 07:24:23

kmell написал : Есть ли какие-либо нормативы для производителей электроприборов, определяющие допустимые токи утечки?

Есть стандарты по электромагнитной совместимости.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

10.06.2015 в 08:02:48

kmell написал : Собственно, интересует, какую силу тока утечки (напряжение/сопротивление источника утечки) может выдавать сетевой фильтр

Сетевой фильтр даёт разную утечку в зависимости от ёмкостей фильтра. Обычно для бытовых устройств (включая СМ) не более 1мА. Сварочные инверторы и индукционные плиты немного больше

0
333vs333
333vs333
Резидент

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

10.06.2015 в 08:46:55

ksiman написал : Сетевой фильтр даёт разную утечку в зависимости от ёмкостей фильтра. Обычно для бытовых устройств (включая СМ) не более 1мА. Сварочные инверторы и индукционные плиты немного больше

Можно еще добавить предлагаемое ТНПА значение при выборе номинала УДТ: 0,4мА на 1А нагрузки.

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

10.06.2015 в 10:10:41

На форуме многократно упомянуты разрешённые нормы утечки тока на PE для переносных электроприборов класса 1.

Европа и Россия: 3,5 мА на один прибор. Вполне ощутимо. Америка: 2,5 мА на один прибор.

Для ручного электроинструмента нормы жёстче: 0,5 мА. Человек с инструментом в руках не должен чувствовать такую утечку даже при полном отсутствии заземления корпуса.

Для стационарной техники (не "в розетку") разрешается заведомо смертельный ток утечки на PE, до 5% от фазного.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140138

10.06.2015 в 11:01:55

AlexeyL написал : Для стационарной техники (не "в розетку") разрешается заведомо смертельный ток утечки на PE, до 5% от фазного.

Опа, как интересно.... А откуда это? Можно ссылочку?

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

10.06.2015 в 12:36:58

AlexeyL написал : На форуме многократно упомянуты разрешённые нормы утечки тока на PE для переносных электроприборов класса 1.

Европа и Россия: 3,5 мА на один прибор. Вполне ощутимо. Америка: 2,5 мА на один прибор.

Вопрос вроде был был про утечку тока емкостных фильтров, а не общую утечку тока

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

10.06.2015 в 13:15:38

ksiman написал : Вопрос вроде был был про утечку тока емкостных фильтров, а не общую утечку тока

Конструктивная утечка емкостных фильтров определяется этими же правилами. Сколько можно - столько и пускают разработчики в фильтрующие конденсаторы. Больше может быть и хочется, но нельзя.

0
kmell
kmell
Новичок

Регистрация: 04.05.2015

Москва

Сообщений: 19

12.06.2015 в 00:14:51

ksiman написал : Вопрос вроде был был про утечку тока емкостных фильтров, а не общую утечку тока

Пожалуй тогда переформулируем вопрос: какая может быть общая утечка с исправного электроприбора (прибор вроде электроплиты, стиральной машины или проточного бойлера). А также дополнительный вопрос: по каким причинам может появляться ток в нулевом проводе? Ситуация такая: периодически (но довольно редко) появляется ток на водопроводных трубах, трубах отопления, а также на корпусах электроприборов + одновременно с этим ток на нулевом проводе в розетке. Напряжение утечки - стабильно половина фазного (из этого я сделал вывод, что виноват сетевой чей-то фильтр). Дом по ПУЭ-6. Т.е. Розетка двухпроводная (фаза и ноль). Стояк четырехпроводной.

Отгорание нулевого провода? Ну тогда по идее должно быть: а) Ток возникать должен часто (при работе любого электроприбора). б) Напряжение не должно быть стабильным, а колебаться от 0 до 220В в зависимости от нагрузок на сеть в данный момент. в) Проблема не отгорания нуля не стоит перед жильцами, в чьих квартирах используется двухпроводка, если нет защитного зануления в щиток. По инфе отсюда.

В моем случае это явно не отгорание. Тем не менее, каким-то образом половина фазного напряжения попадает на нулевой провод, а с него на трубы ГВС. При этом сила тока низкая (около 15мА), что свидетельствует о высоком сопротивлении источника утечки тока.

Ну и последний вопрос: как поставить УЗО, чтобы он размыкал цепь тока по нулевому проводу?

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

12.06.2015 в 01:18:42

kmell написал : какая может быть общая утечка с исправного электроприбора (прибор вроде электроплиты, стиральной машины или проточного бойлера

Ради интереса однажды померял у себя. По РЕ стекало 1,6мА. Были включены потребители с землей: микроволновка (на момент измерения не работала), стиралка (работала, но не знаю, был ли включен нагрев), холодильник (опять же, не знаю, работали компрессоры или нет, он бесшумный), комп с двумя мониторами.

kmell написал : по каким причинам может появляться ток в нулевом проводе?

Дайте подумать... Наверное, Вы что-то включаете в розетку? Пушка! Они готовят пушку! Зачем? А, они будут стрелять!:)

kmell написал : каким-то образом половина фазного напряжения попадает на нулевой провод, а с него на трубы ГВС. При этом сила тока низкая (около 15мА

kmell, мне кажется, Вы чего-то не понимаете. Отбросьте домыслы и выкладывайте голые факты. Типа: "Прикоснулся к полотенцесушителю - тряхнуло" и т.д.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу